Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха. |
25.11.2015, 01:32
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от shurik_ss
|
раньше как-то не замечал таких спецэффектов при сгорании лампочки
|
У меня точно такие-же наблюдения.
Раньше ссср-овские лампочки горели долго, а умирали тихо и спокойно.
А сейчас что не перегорание, то почти каждый раз - перекрытие внутри.
Я лично сделал вывод, что плохо откачивают/наполняют_хренью их нынче, чтоб долго не жили - запланированное старение во всей красе.
Сообщение от AVO777
|
Думаю, что тут дело в динамических нагрузках.
|
Все намного банальнее - дуга перекрывает токоподводы.
Ironium, Вы прям катаклизЪм местного масштаба описываете. Ужос...
|
|
|
|
25.11.2015, 08:34
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.10.2007
Адрес: Красноармейск Сар. обл.
Сообщений: 517
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
|
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Ан-162
|
Раньше ссср-овские лампочки горели долго, а умирали тихо и спокойно.
|
В СССР и автоматов дома не стояло.
|
|
|
|
25.11.2015, 09:51
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,612 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от optima22
|
В СССР и автоматов дома не стояло.
|
Вы, наверное, про СССР только от старших слышали, или по телевизору смотрели.
Были автоматы. Делались в форме пробки, и вкручивались вместо пробки. Две кнопочки, белая и красная. Первые были на 5 ампер, потом появились и на ток побольше. И я обе пробки заменил на такие автоматы еще в 1975 году.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
|
|
|
25.11.2015, 09:52
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.01.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 571
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
|
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от optima22
|
В СССР и автоматов дома не стояло.
|
Автоматические пробки с двумя кнопками - 10А, (Польша или Чехословакия - не помню). Срабатывала при сгорании лампочки (при включении), если лампа горела "на ходу" - пробка, обычно, не срабатывала.
__________________
Спеши не торопясь!
|
|
|
|
25.11.2015, 10:28
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.10.2007
Адрес: Красноармейск Сар. обл.
Сообщений: 517
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
|
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Alex9797
|
Вы, наверное, про СССР только от старших слышали, или по телевизору смотрели.
Были автоматы. Делались в форме пробки, и вкручивались вместо пробки.
|
Когда я начал заниматься радиотехникой то для детекторного приёмника кристаллы сами варили, а автоматы эти появились уже потом и то были страшным дефицитом (пробки кстати тоже).
|
|
|
|
25.11.2015, 11:59
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,716
Сказал спасибо: 6,439
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
|
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от optima22
|
В СССР и автоматов дома не стояло.
|
Да ну. В многоэтажках построенных с конца 70х на лестничных площадках уже устанавливались групповые щиты с поквартирными автоматами АЕ на 16А, а где устанавливались электрические плиты - на плиту отдельный автомат 25А. Комплектация - на квартиру пакетник, счетчик, автоматы.
Контакты этих автоматов на 16А прогорали при 12-14А.
__________________
Геннадий
|
|
|
|
25.11.2015, 12:06
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.10.2007
Адрес: Красноармейск Сар. обл.
Сообщений: 517
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
|
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от genao
|
Да ну. В многоэтажках построенных с конца 70х на лестничных площадках уже устанавливались групповые щиты с поквартирными автоматами АЕ на 16А, а где устанавливались электрические плиты - на плиту отдельный автомат 25А. Комплектация - на квартиру пакетник, счетчик, автоматы.
Контакты этих автоматов на 16А прогорали при 12-14А.
|
Это в 70-х, а я ещё помню когда и счётчиков ещё не было и розетка была на весь дом одна.
|
|
|
|
25.11.2015, 12:28
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,612 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от optima22
|
Это в 70-х, а я ещё помню когда и счётчиков ещё не было и розетка была на весь дом одна.
|
Ну, если так рассуждать, то в СССР и электричества не было. Я знал людей, которые это помнили.
|
|
|
|
25.11.2015, 12:43
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.10.2007
Адрес: Красноармейск Сар. обл.
Сообщений: 517
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
|
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Alex9797
|
Ну, если так рассуждать, то в СССР и электричества не было. Я знал людей, которые это помнили.
|
Электричество было. Например в селе в котором я жил в 60-х годах стояла дизельная электростанция и электричество было с 4-х часов утра до 12 ночи. И только к 1970 году подвели ЛЭП.
|
|
|
|
25.11.2015, 16:08
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.12.2009
Адрес: Башкирскоподданный
Сообщений: 890
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
|
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Ан-162
|
...катаклизЪм местного масштаба описываете. Ужос...
|
В прошлом году, после ремонта секции КТП забыли снять переносные заземления,которые стояли на шинах трансформатора 6/0,4 кв мощностью 1600кВА.
Итоги:заземления испарились, дуга спалила секционник, меняли обвязку АВР,чистили шины.Потом причастные часа 3 высасывали из пальцев объяснительную.
Наказали 50 % премии...
|
|
|
Сказали "Спасибо" 0808andrew
|
|
|