Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
24.07.2011, 00:17
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,982
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,941 раз(а) в 2,370 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
7Fantomas7,
камней немало:
- потребление тока и кпд пельтье;
- необходимость расположения на границе корпуса и герметизация;
- необходимость внешнего обдува и, следовательно, чистки от пыли;
- необходимость наддува в шкаф (необходим фильтр), иначе при перепаде температур будет "дыхание";
- жидкостный/воздушный метод значительно экономичнее и технологичнее.
|
|
|
|
24.07.2011, 04:40
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.09.2007
Сообщений: 1,437
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Не мало.
Цитата:
|
- потребление тока и кпд пельтье;
|
ну КПД не самый лучший но помилуйте на установке потребляющей 132кВт затратить 350 или 700Вт или даже 3кВкВт на охлаждение шкафа как то филетово.
Цитата:
|
- необходимость внешнего обдува и, следовательно, чистки от пыли;
- необходимость наддува в шкаф (необходим фильтр),;
|
В шкафах и сейчас есть вентиляция, есть фильтра, есть вытяжная вентиляция и есть приточная и пыль продувается раз в 2 дня. Смею заметить что выдуть пыль из фильтра сложнее чем сдуть с внешнего радиатора.
Цитата:
|
иначе при перепаде температур будет "дыхание"
|
Не очень понял об каком "дыхании" речь?
Цитата:
|
- жидкостный/воздушный метод значительно экономичнее и технологичнее.
|
А об этом подробней можно?
|
|
|
|
24.07.2011, 09:41
|
|
Прописка
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 249
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от jump
|
7Fantomas7,
- жидкостный/воздушный метод значительно экономичнее и технологичнее.
|
Про жидкостный метод промолчу, а вот про воздушный можно поговорить.
Бестолку гонять воздух в шкафу хоть с фильтрами хоть без фильтров если сама температура воздуха уже достаточно высока. Лучше установить кондиционер (сплит систему) в щитовой и не париться больше с вопросом охлаждения оборудования. По крайней мере у нас выполнено так и нет ни каких проблем, кроме периодической (раз в три года) замены подшипников на двигателе внутреннего блока кондиционера - из-за пыли разрушаются, стОят они копейки и меняются за 1 час.
|
|
|
|
24.07.2011, 10:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,982
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,941 раз(а) в 2,370 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
7Fantomas7,
чувствуется азарт молодости и отсутствие опыта
- о мощности модулей пельтье: подсчитайте тепловую мощность, выделяемую установкой и мощность модулей пельтье, подсчитайте необходимую разность температур и кпд при 40С внешней среды; основное назначение модулей пельтье - точечное охлаждение (микроохлаждение), а не рассеянных источников тепла.
- о "дыхании": стабилизированная температурно система не требует внешней подачи воздуха, но! при снижении/повышении температуры возможен "подсос" воздуха, а с ним и пыли.
- о "жидкостном" методе: в начале 80-х тоже боролись с перегревом стоек ЧПУ/гидроприводов созданием водяной системы охлаждения (прорывов не было) и после модернизации оборудования она была демонтирована... на дачи
- о кондиционировании воздуха: для полного цикла требуется осушитель воздуха
|
|
|
|
24.07.2011, 11:01
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.09.2007
Сообщений: 1,437
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Цитата:
|
Бестолку гонять воздух в шкафу хоть с фильтрами хоть без фильтров если сама температура воздуха уже достаточно высока.
|
Истинно так.
Цитата:
|
Лучше установить кондиционер (сплит систему) в щитовой и не париться больше с вопросом охлаждения оборудования.
|
Нет щитовой. Есть достаточно большое количество шкафов автоматики с достаточно серьезным насыщением раскидных по цеху рядом с агрегатами. Разместить сплиты в шкафах нет возможности в силу отсутствия места.
|
|
|
|
24.07.2011, 11:17
|
|
Прописка
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 249
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от jump
|
в начале 80-х тоже боролись с перегревом стоек ЧПУ/гидроприводов созданием водяной системы охлаждения (прорывов не было)
|
Ключевая фраза - в начале 80-х. Сегодня так надежно не делают, материалы качественные отсутствуют (в ближайшем гипермаркете сантехники) а за пределами города ни кто не хочет связываться (?). Наш завод построен в 60-х, и то что сделали хорошо тогда - работает и по сей день, а новые "ноу-хау" - хорошо если доживут до ближайшего понедельника.
Сообщение от 7Fantomas7
|
Нет щитовой.
|
Понятно теперь. Можно выполнить приточку для шкафов с проблемным оборудованием, на входе приточки - сплит система (как вариант).
|
|
|
|
24.07.2011, 12:22
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.09.2007
Сообщений: 1,437
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Цитата:
|
Понятно теперь. Можно выполнить приточку для шкафов с проблемным оборудованием, на входе приточки - сплит система (как вариант).
|
Не реально.
Поймите правильно, если бы что либо стандартное было возможно осуществить то не морочил бы голову.
Даже если б я ударился головой об стену и придумал охлаждать водой то у меня небыло возможности подвести трубы с водой.
Вобщем вопрос стоял об элементах пельтье и практике их применения. В общем любую другую экзотику типа подвода трубопроводов с водой, жидким гелием, замороженым воздухом и т.д. просьба не предлагать.
|
|
|
|
24.07.2011, 13:18
|
|
Прописка
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 249
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от 7Fantomas7
|
если бы что либо стандартное было возможно осуществить то не морочил бы голову.
|
Не навязываю, просто посмотрите и может что нибудь и устроит, по крайней мере это не экзотика, а стандартное и действующее оборудование.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Aleksandir
|
|
|
24.07.2011, 18:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.09.2007
Сообщений: 1,437
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Хорошие штучки. Только мне денег не дадут столько.
Я обсчитал систему охлаждения на элементах пельтье 260Вт холодовой мощности, вышло $150 с учетом всех материалов и работ, в том числе запас на не предвиденные расходы. А реально $130 обходится. При этом всем я полностью прекращаю воздухообмен с внешней средой и никаких фильтров.
|
|
|
|
24.07.2011, 20:06
|
|
Прописка
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 249
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Респект Вам и уважуха, дабы я так же понимаю что прогресс не остановить и некоторые новинки вышеуказанного прогресса имеют право на существование. Просто для меня так сложилось, что Simatic и RITTAL это как Юнона и Авось идущие вместе сквозь время... У меня 99% шкафов от Риттала с различными элементами обогрева на зимнее время (регион у нас такой, что охлаждать непосредственно шкафы изнутри нет необходимости, а вот греть зимой надо). Просто живу и не нарадуюсь как степени защиты от внешних факторов, так и просто жесткости и универсальности конструкции, на которой умудряются без труда размещаться экземпляры как отечественной так и зарубежной автоматики.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
|
|