Сообщение от 7Fantomas7
|
...
Может кто подскажет пошагово такую вещь. Как сделать выгрузку из контроллеров S7-200 и S7-300? Ну или может какую нибудь коротку брошюру или статью, а то в книге как то размыто написано и я чесно говоря как то побаиваюсь накосячить.
|
Подключить адаптер к S7-200
Запустить Микровин. Выбрать File-›Upload. Появится диалоговое окно.
В Options можно выбрать то, что хотите загрузить (можно везде галки поставить - чего не будет в контроллере, то будет пропущено).
Жмите "Communications"-› Set PG/PC Interface и выбирайте свой адаптер.
OK. Теперь можно в окне Communications нажать справа значек Double-Click to Refresh. Если все настроено правильно, через некоторое время поиска будет автоматически найден подключенный контроллер. Щелкаете на нем и программа загружается в пустой проект на PC-шке, где ее уже можно смотреть в раскрывающемся меню Program Block.
Бываю иногда проблемы со связью с некоторыми адаптерами, при неправильно выставленной скорости адаптера в "Set PG/PC Interface"-›Properties, когда автоматом не обнаруживается контроллер, так как скорость должна совпадать со скоростью интерфейса "зашитой" в текущем проекте. Но методом недолгого перебора скоростей это легко лечится...