29.08.2014, 20:44
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.05.2010
Адрес: Тверь
Сообщений: 630
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Сообщение от vidask
|
нет. не нагружены.
Холостой ход же
|
Там треугольник. Или обмотки разцеплены?
__________________
Услужливый дурак-хуже врага
|
|
|
|
29.08.2014, 20:49
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Сообщение от II3II
|
Там треугольник. Или обмотки разцеплены?
|
Высоковольтная обмотка-в понедельник могу уточнить, как она соединена, треугольник или звезда. Но наружу трансформатора выведены только 3 проходных изолятора для подключения кабеля
|
|
|
|
29.08.2014, 21:40
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.05.2010
Адрес: Тверь
Сообщений: 630
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
На высокой стороне всегда треугольник.
Сложно сказать что там происходит при обратной трансформации...
Уточню- всегда треугольник, если трансформатор более 250 Ква
__________________
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 29.08.2014 в 21:51.
|
|
|
|
29.08.2014, 21:52
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Сообщение от II3II
|
На высокой стороне всегда треугольник.
Сложно сказать что там происходит при обратной трансформации...
|
А чем обратная трансформация отличается от прямой Транс- это же обратимая электрическая машина.
Подозреваю, весь процесс происходит в сердечнике
|
|
|
|
29.08.2014, 22:00
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Вам надо снять осциллограммы токов в фазах, причём не с трансформаторов тока, а с токовых шунтов. И именно во время скачков тока.
На вашем трансформаторе есть отводы на низкой стороне? Пробовали подавать 380 на разные отводы?
|
|
|
|
29.08.2014, 22:21
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,975
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Сообщение от vidask
|
Подозреваю, весь процесс происходит в сердечнике
|
Да, с сердечниками вечно проблемы - то у них аритмия, то тахикардия...
Если транс намотан без запаса на повышенное напряжение - малейшее превышение определенного значения будет вызывать большой ток ХХ.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
Последний раз редактировалось akegor; 29.08.2014 в 22:26.
|
|
|
|
29.08.2014, 22:26
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 17.06.2006
Адрес: Курск
Сообщений: 358
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Возможно трансформатор закорачивает постоянную составляющую сети, можно было бы попробовать запитать его через разделительный трансформатор (даже каждую фазу раздельно) и померить до и после него.
__________________
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
|
|
|
|
29.08.2014, 22:31
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Сообщение от akegor
|
малейшее превышение определенного значения будет вызывать большой ток ХХ
|
И это сразу будет видно на осциллограмме, снятой с датчика тока.
|
|
|
|
30.08.2014, 01:14
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 24.12.2007
Сообщений: 60
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Сообщение от vidask
|
Прыгание тока ХХ нерегулярное и резкое.
|
Сварочники мощные поблизости не работают?
|
|
|
|
30.08.2014, 07:04
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: г.Волгоград
Сообщений: 3,330
Сказал спасибо: 472
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 677 сообщении(ях)
|
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
А вот еще предположенье - витки закреплены не... хорошо. И шевелятся. Да и масло циркулирует. А в нем водичка местами... Как вам?...
... У меня тоже... вчера... Эл.дв. 45кВт - на ХХ 20А, а с компрессором - через 2с выбивает 100А автомат... - Это меня консультантом пригласили. Накидал версий - будут проверять...
__________________
Бросая камни в воду, наблюдай за производимыми ими кругами. Иначе это будет пустым занятием. К.П.