Re: APC Back-UPS CS 650 Ищу схему
Мне принесли два списанных блока CS 650 без корпусов, у меня нет привычки сразу что то такое отправлять в лом. Решил восстановить оба UPS, у обоих выпаял кучу электролитов, два в обрыве были и несколько совсем потеряли емкость. оба UPS прекрасно заработали, но у меня возник ещё вопрос, почему от аккумулятора, без сети, на выходе UPS под нагрузкой примерно 90Вт напряжение всего 167в? При чем на обоих UPS. Может так и должно быть? Подскажите что не так, я с ними ранее не имел дело и не в курсе каково напряжение в режиме питания от аккумулятора без сети на выходе UPS? И еще, не понял в таблице, выходное напряжение 208-253в с включенным в сеть UPS?
Последний раз редактировалось Demo65; 07.08.2016 в 18:54.
|