Непрочитано 04.05.2015, 08:38  
Starichok51
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Starichok51
 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 1,983
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205

при питании 24 Вольта транзисторы на 55 Вольт (3205) обязаны взрываться.
Реклама:
Starichok51 вне форума  
Непрочитано 04.05.2015, 10:55  
FViktor
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 04.01.2008
Адрес: Левый берег Днепра, г.Днепр, Украина
Сообщений: 510
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
FViktor на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205

Привет Форумчанам!
Попадались и мне китаевские IRF3203. Не смог найти о них ничего.
Заменил на 3808 и все заработало.
С повагою
FViktor вне форума  
Непрочитано 04.05.2015, 10:55  
Vizitka
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Vizitka
 
Регистрация: 11.01.2008
Адрес: Ковель UA
Сообщений: 1,063
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205

Сообщение от x-files72 Посмотреть сообщение
Он не даёт синус...
Мож и не дает но не всем . Здесь http://www.apc.com/resource/include/...=RU&tab=models пишет " Тип формы напряжения Ступeнчатая аппроксимация синусоиды" что дает. А зачем же тогда здоровенная железяка на выходе , обошлись бы легонькими ферритовыми трансиками , и так вышло 25 кило весу.
По поводу 3205 - какие стояли , такие и пробовал поставить , но видать параметры Американских много лучше Китайских.
Версия на 220-240в. Обрезок фото задней панели , остальное можно и по ссылке разглядеть.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: APC SC 1500 001.jpg
Просмотров: 40
Размер:	111.5 Кб
ID:	79052  
Vizitka вне форума  
Непрочитано 04.05.2015, 17:24  
x-files72
Прописка
 
Аватар для x-files72
 
Регистрация: 11.12.2009
Адрес: Украина, Одесса
Сообщений: 217
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205

Вы бы поучили основы силовой электроники, прежде чем лезть с паяльником в такой агрегат.
Схемка есть? Судя по всему нет... 3205 там работать не будут при 24v, а на счёт аппроксимации ступенчатой, то... в общем тоже почитайте, как люди синус формируют.
А на ваши глупые вопросы Вам тут "знатоки" напихают глупых ответов, осциллограф хоть есть? А пользоваться умеете?
Отдайте в СЦ и облегчите себе жизнь...
x-files72 вне форума  
Непрочитано 04.05.2015, 18:46  
ForcePoint
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,069
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205

Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
при питании 24 Вольта транзисторы на 55 Вольт (3205) обязаны взрываться.
За всю Одессу не скажу, но в 24 вольтовом Smart-Ups 700 стоят IRFZ46 на 55. После долгой службы бахнуло одно верхнее плечо от того, что высох электролит в вольтодобавке (0.01 мкФ вместо 22).
ForcePoint вне форума  
Непрочитано 04.05.2015, 18:59  
x-files72
Прописка
 
Аватар для x-files72
 
Регистрация: 11.12.2009
Адрес: Украина, Одесса
Сообщений: 217
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205

Если вольтдобавка - то это был мост 99%
А в данном случае?
Схемку в студию и обсудим...
x-files72 вне форума  
Непрочитано 04.05.2015, 20:26  
vidask
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205

Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
За всю Одессу не скажу, но в 24 вольтовом Smart-Ups 700 стоят IRFZ46 на 55. После долгой службы бахнуло одно верхнее плечо от того, что высох электролит в вольтодобавке (0.01 мкФ вместо 22).
Не могли бы Вы в трех словах обьяснить, для чего мосту вольтодобавка ?Или ссылку скинуть
vidask вне форума  
Непрочитано 05.05.2015, 07:18  
chig-1
Временная регистрация
 
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 57
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
chig-1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205

Правда, зачем и какая вольтодобавка в мосту? И 3205 отлично будут работать в мосту. В пушпуле взорвуться.
chig-1 вне форума  
Непрочитано 05.05.2015, 11:55  
Vizitka
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Vizitka
 
Регистрация: 11.01.2008
Адрес: Ковель UA
Сообщений: 1,063
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205

Чуть расковырял транс , изоляция на первичке (белый-красный) отсутствует , обуглена и раскрошилась , провод сине-розовый обгоревший. Работа по электронной части закончилась , осталась слесарно-намоточная.
Знал бы параметры , подобрал бы что-нибудь готовое.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: APC SC 1500 002.jpg
Просмотров: 44
Размер:	96.0 Кб
ID:	79073  
Vizitka вне форума  
Непрочитано 05.05.2015, 11:57  
ForcePoint
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,069
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205

Сообщение от Vizitka Посмотреть сообщение
Или кусок схемы
Может тут накопаете: http://servisnik.org.ru/ups-i-/

Сообщение от chig-1 Посмотреть сообщение
Правда, зачем и какая вольтодобавка в мосту?
Для драйвера верхнего плеча из N-канальных полевиков. https://kazus.ru/forums/showpost.php?p=929693&postcount=2
ForcePoint вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ремонт APC Smart UPS 620 vidask Источники питания и свет 4 02.08.2014 14:53


Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot