Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
04.05.2015, 08:38
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 1,983
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
|
Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205
при питании 24 Вольта транзисторы на 55 Вольт (3205) обязаны взрываться.
|
|
|
|
04.05.2015, 10:55
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.01.2008
Адрес: Левый берег Днепра, г.Днепр, Украина
Сообщений: 510
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
|
Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205
Привет Форумчанам!
Попадались и мне китаевские IRF3203. Не смог найти о них ничего.
Заменил на 3808 и все заработало.
С повагою
|
|
|
|
04.05.2015, 10:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.01.2008
Адрес: Ковель UA
Сообщений: 1,063
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
|
Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205
Сообщение от x-files72
|
Он не даёт синус...
|
Мож и не дает но не всем . Здесь http://www.apc.com/resource/include/...=RU&tab=models пишет " Тип формы напряжения Ступeнчатая аппроксимация синусоиды" что дает. А зачем же тогда здоровенная железяка на выходе , обошлись бы легонькими ферритовыми трансиками , и так вышло 25 кило весу.
По поводу 3205 - какие стояли , такие и пробовал поставить , но видать параметры Американских много лучше Китайских.
Версия на 220-240в. Обрезок фото задней панели , остальное можно и по ссылке разглядеть.
|
|
|
|
04.05.2015, 17:24
|
|
Прописка
Регистрация: 11.12.2009
Адрес: Украина, Одесса
Сообщений: 217
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205
Вы бы поучили основы силовой электроники, прежде чем лезть с паяльником в такой агрегат.
Схемка есть? Судя по всему нет... 3205 там работать не будут при 24v, а на счёт аппроксимации ступенчатой, то... в общем тоже почитайте, как люди синус формируют.
А на ваши глупые вопросы Вам тут "знатоки" напихают глупых ответов, осциллограф хоть есть? А пользоваться умеете?
Отдайте в СЦ и облегчите себе жизнь...
|
|
|
|
04.05.2015, 18:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,069
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
|
Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205
Сообщение от Starichok51
|
при питании 24 Вольта транзисторы на 55 Вольт (3205) обязаны взрываться.
|
За всю Одессу не скажу, но в 24 вольтовом Smart-Ups 700 стоят IRFZ46 на 55. После долгой службы бахнуло одно верхнее плечо от того, что высох электролит в вольтодобавке (0.01 мкФ вместо 22).
|
|
|
|
04.05.2015, 18:59
|
|
Прописка
Регистрация: 11.12.2009
Адрес: Украина, Одесса
Сообщений: 217
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
|
Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205
Если вольтдобавка - то это был мост 99%
А в данном случае?
Схемку в студию и обсудим...
|
|
|
|
04.05.2015, 20:26
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205
Сообщение от ForcePoint
|
За всю Одессу не скажу, но в 24 вольтовом Smart-Ups 700 стоят IRFZ46 на 55. После долгой службы бахнуло одно верхнее плечо от того, что высох электролит в вольтодобавке (0.01 мкФ вместо 22).
|
Не могли бы Вы в трех словах обьяснить, для чего мосту вольтодобавка ?Или ссылку скинуть
|
|
|
|
05.05.2015, 07:18
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 05.07.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 57
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
|
Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205
Правда, зачем и какая вольтодобавка в мосту? И 3205 отлично будут работать в мосту. В пушпуле взорвуться.
|
|
|
|
05.05.2015, 11:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.01.2008
Адрес: Ковель UA
Сообщений: 1,063
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
|
Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205
Чуть расковырял транс , изоляция на первичке (белый-красный) отсутствует , обуглена и раскрошилась , провод сине-розовый обгоревший. Работа по электронной части закончилась , осталась слесарно-намоточная.
Знал бы параметры , подобрал бы что-нибудь готовое.
|
|
|
|
05.05.2015, 11:57
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,069
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
|
Re: APC Smart-UPS SC 1500 на IR4427 горят полевики IRF3205
Сообщение от Vizitka
|
Или кусок схемы
|
Может тут накопаете: http://servisnik.org.ru/ups-i-/
Сообщение от chig-1
|
Правда, зачем и какая вольтодобавка в мосту?
|
Для драйвера верхнего плеча из N-канальных полевиков. https://kazus.ru/forums/showpost.php?p=929693&postcount=2
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ремонт APC Smart UPS 620
|
vidask |
Источники питания и свет |
4 |
02.08.2014 14:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
|
|