Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2е
и вообще можно ли отдельно возбудитель как нибудь проверить без схемы как нибудь в разрыв обмотки возбуждения что нибудь включить
|
|
|
|
13.01.2017, 18:52
|
#12
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2
а бывают несинхронные гены переменки?
|
|
|
|
13.01.2017, 18:53
|
#13
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2е
Сообщение от андрей 53
|
и вообще можно ли отдельно возбудитель как нибудь проверить без схемы как нибудь в разрыв обмотки возбуждения что нибудь включить
|
на обмотку подай вольт 12 напрямую сразу да и всё.
я сто раз так делал
|
|
|
|
13.01.2017, 19:06
|
#14
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2
Варианты.
1 Откинь диод Д2, если запустится возбуждение то выверни диод.
2 Попробуй еще так, развернуть шунтовую обмотку возбудителя. Возможно шунтовая обмотка "гасит" возбуждение. Диод Д2 откинь на всякий случай. Потом подключи так чтобы анод попадал на минус напряжения между проводами 53-52. Этот диод сидит параллельно шунтовой обмотке.
ПС. Такое случается либо сама провернулась траверса щеткодержателей возбудителя, либо её провернули на 90 градусов, либо вал генератора крутится в обратную сторону.
Проверь на всякий случай, не проворачивается ли чугунная траверса возбудителя (выполнена в виде разрезного кольца с четырьмя пальцами, и комплекта щеткодержателей со щетками. На каждом пальце расположено по два щеткодержателя).
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.01.2017 в 19:44.
|
|
|
|
14.01.2017, 15:51
|
#15
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2
Сообщение от андрей 53
|
и вообще можно ли отдельно возбудитель как нибудь проверить без схемы как нибудь в разрыв обмотки возбуждения что нибудь включить
|
Можно использовать штатный реостат ручного управления R10. Откинуть провода 51, 52, 53 от возбудителя, а R10 напрямую подключить прямо на клеммы борна возбуждения
Вот два варианта, вместо штатного реостата R10 можно подключить любой реостат сопротивлением 0-10, ....0-50 Ом на ток 1А и выше.
__________________
Геннадий
|
|
|
|
15.01.2017, 07:55
|
#16
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.07.2010
Адрес: 5-е кольцо МКАД
Сообщений: 501
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
|
Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2
судя по схеме, вся схема регулировки напряжения запитывается от трансформатора тока А13. Может генератор надо немного нагрузить... например лампой?
Прикуриватели помогают, если генератор "упал" ( например от перегрузки, или от времени размагнитился ) в смысле потерял остаточную намагниченность и не может стартовать.
Еще надо смотреть конденсаторы С2 и С4, они хоть и бумажные, но часто были или в обрыве, или теряли емкость.
__________________
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
|
|
|
|
02.03.2017, 13:16
|
#17
|
Прохожий
Регистрация: 02.03.2017
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
|
Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2
Вот тут http://tok-shop.ru/category/generatory/ можете посмотреть большое количество генераторов. Посмотрите очень хороший выбор и качество очень хорошее.
|
|
|
|
03.03.2017, 06:33
|
#18
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.07.2010
Адрес: 5-е кольцо МКАД
Сообщений: 501
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
|
Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2
..... правда одноразовые, часто дохнут при перегрузках.
__________________
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
|
|
|
|
03.03.2017, 15:53
|
#19
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.11.2014
Адрес: Абинск
Сообщений: 318
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
|
Re: генератор синхронный ДГС-82/4-у2е
Сообщение от индюк
|
на обмотку подай вольт 12 напрямую сразу да и всё.
я сто раз так делал
|
Подтверждаю. Подавал напругу прямо на щетки. Бывало, что поддержка требовалась минут 10, а бывало с восстанавливался с первого тычка.