Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
10.03.2018, 14:18
|
#11
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.03.2007
Сообщений: 1,365
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от zoog
|
Посмотрел - на выходе почти 25%-е выбросы.
|
Дык, наверное, без нагрузки смотрите?
Посмотрите под номинальной нагрузкой - выбросы, скорее всего, исчезнут.
А без нагрузки да, могут быть всякие выбросы.
|
|
|
|
10.03.2018, 14:19
|
#12
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,124
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Не нравятся мне выбросы, какие-то неправильные: ладно, я допускаю, что звон может превратиться в один широкий прямоугольный импульс (с небольшой рябью после окончания), но почему на одной полуобмотке он увеличивает напряжение, а на другой - уменьшает?? Это же бред.
|
|
|
|
10.03.2018, 14:21
|
#13
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,124
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от pambaru
|
А без нагрузки да, могут быть всякие выбросы.
|
Нагрузка там есть в пару миллиампер, но мне интересно как раз с такой - в реале будет миллиампер 10..20 минимум тока (когда подключал +310, напряжение на выходе вышло за 100В при нагрузке 2х10кОм). Ну и, конечно же, нужно знать - в принципе такие выбросы для тора - нормально?
Намотал так: сточил грани кольца, дал 2 слоя лавсановой изоляции, намотал 22 витка в 3 провода 0,6мм (1 оборот по кольцу), соединил последовательно - это первичка. Сами соединения третьобмоток - петли длиной 5см, вот только сейчас подумал, что это м.б. плохо..
Затем ещё 2 слоя лавсана, вторичка - 4х18вит 0,6мм, тоже 1 оборот, затем домотал ещё 16 проводов в 1 оборот, от середины взял среднюю точку, всё соединил последовательно-согласованно.
Последний раз редактировалось zoog; 10.03.2018 в 14:44.
|
|
|
|
10.03.2018, 15:22
|
#14
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
zoog,Современные мобилы имеют камеры достаточно высокого разрешения.
Попроси на время.
Интересны также осциллограммы затворов.И на первичке.
...
Убери дроссели .Поставь резисторы.
...
|
|
|
|
10.03.2018, 15:38
|
#15
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
походу это выбросы вовремя дедтайма - без 2 лучевого осцыла непонятно.
пока транс находится в свободном полете там может происходить чо угодно - и просто выбросы и колебания
|
|
|
|
10.03.2018, 19:23
|
#16
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,124
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Выбросы так-то и есть колебания, и происходят они во время ДТ, больше некогда. Их длительность 0,5мкс, ДТ 1,2мкс. Но вот почему они такие кривущие?
|
|
|
|
10.03.2018, 19:38
|
#17
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
zoog, да нормально это всё.
|
|
|
|
10.03.2018, 20:22
|
#18
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.01.2008
Сообщений: 602
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 294 раз(а) в 179 сообщении(ях)
|
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Все это замечательно, но что такое индуктивность похоже ни бум бум.
Отсюда и бред и кривизна и остальные удивления.
|
|
|
|
10.03.2018, 22:03
|
#19
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,054
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
|
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Прошу прощения... - А чем занят R6 с таким несуразным номиналом? Чего-бы не выкинуть его или зашунтировать мост в целом конденсатором по питанию?
- Параметры паразитных диодов в M1 и M2 - нормируются-ли? И успевают-ли они что-то изобразить из себя в мертвом времени?
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
Сказали "Спасибо" ForcePoint
|
|
|
10.03.2018, 22:22
|
#20
|
Заблокирован
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,124
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: Паразиты тороидального трансформатора.
Сообщение от croma
|
Все это замечательно, но что такое индуктивность похоже ни бум бум.
|
Да, индуктивные дела для меня непрозрачны. Расскажите, что я тут не понимаю.
Сообщение от majorka65
|
планарные трансы
|
А скажите, заполнение окна какое выходит?
Сообщение от ForcePoint
|
А чем занят R6 с таким несуразным номиналом? Чего-бы не выкинуть его или зашунтировать мост в целом конденсатором по питанию?
|
Защищает, вестимо. Я его тут же выкину, и всё зашунтирую, если Вы скажете, что есть 1% вероятности, что это устранит выбросы.
Сообщение от ForcePoint
|
Параметры паразитных диодов в M1 и M2 - нормируются-ли? И успевают-ли они что-то изобразить из себя в мертвом времени?
|
Нормируются, это же IRF740. Но я не знаю, как считать Trr, делить Qrr на ток? Qrr пропорционален току через диод? восстанавливающий ток - это нарастающий рабочий ток мосфета, он за время обр. восстановления диода может достичь 2*питание/Rdson? Как-то подозрительно.
Последний раз редактировалось zoog; 10.03.2018 в 23:07.
|
|
|
|