Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
03.04.2019, 15:06
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 636
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
|
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Сообщение от georg65
|
первое попавшееся
|
Попадается разное. Вот второе попавшееся :
https://studfiles.net/html/2706/238/...img-KCNkoD.png
Цитата:
|
Винников, В.В. Основы проектирования электронных средств: учебное пособие: в 2 кн. Кн. 1 / В. В. Винников. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2009. - 194 с.
|
Последний раз редактировалось GTK31; 03.04.2019 в 15:09.
|
|
|
|
03.04.2019, 17:27
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.12.2004
Сообщений: 1,306
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
|
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Из сказанного следует, что плотность тока должна соотносится к длине проводника. Т.е. должна быть удельной по отношению и к единице площади и единице длины. Наверное это должна быть объемная плотность тока. Хотя несколько неправильно я сформулировал это понятие. Допустимый ток в проводнике должен быть прямо пропорционален сечению проводника и обратно пропорционален его длине.
Последний раз редактировалось vladh; 03.04.2019 в 17:54.
|
|
|
|
03.04.2019, 17:58
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
vladh, близко, но требует уточнения по форме и частоте. С ростом частоты не забывать про особенности распределения тока по сечению проводника.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
03.04.2019, 18:16
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 636
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
|
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
vladh, в ПУЭ оценка допустимого тока приводится с учетом материала изоляции и условий прокладки (где и сколько жил одновременно). Т.о. в первую очередь с точки зрения условий нагрева и отвода тепла.
Вывод полупроводникового элемента имеет небольшую длину и тепловую связь с корпусом, которому должны быть обеспечены условия охлаждения.
|
|
|
|
04.04.2019, 00:19
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,087
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
|
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Сообщение от Yuri222
|
Зависит от охлаждения
|
Как я уже здесь писал - плотность тока при хорошем охлаждении может достигать 200А/мм², пруф - https://kazus.ru/forums/showthread.p...02&page=21#826
Сообщение от ForcePoint
|
Опять-же - какой режим работы? Чем короче импульсы - тем больший ток можно допустить. Хотя тут может пострадать надёжность (от термоциклов) "bondind wire" (проволочек от кристалла до вывода корпуса), как самого слабого(?) звена в цепочке.
|
В тепловых расчётах всегда берётся СКЗ, по определению.
|
|
|
|
04.04.2019, 01:41
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 08.12.2018
Сообщений: 466
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
|
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Сообщение от vladh
|
Всем добрый день. Последнее время гложет меня червь сомнений по поводу допустимого сечения проводника. Ну например, у меня цепь по которой течет ток в 50 А.
|
какого проводника то?
если электрокабель - то ток без нагрева - 5-6 ампер на квадрат меди.
а если ножка от которой тепло отводится в радиатор площадью с футбольное поле - то токи и в 10 раз больше можно пускать.
|
|
|
|
04.04.2019, 10:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 2,760
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 569 сообщении(ях)
|
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Сообщение от vladh
|
его ножка катода имеет площадь сечения
|
Посмотрите на драйвера шаговиков от Allegro, ампер на 5. Корпус микро-соик...
Сообщение от vladh
|
На практике обычно используется плотность тока для открытого провода 5 А/мм^2
|
Советский электрик говорил про 10 А/мм.кв. для проводов. Буржуйский - про 6. Это медь в двойной изоляции, никак не теплопроводной.
"открытый" это висящая в воздухе голая медная проволока? Гораздо больше.
|
|
|
|
04.04.2019, 10:46
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,058
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
|
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Сообщение от makakus
|
Советский электрик говорил...
|
Кто бы что ни говорил, есть ракоммендации по применению проводов и кобелей. Пардон, кабелей...
Не нравится источник? Есть ПУЭ...
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
Последний раз редактировалось akegor; 04.04.2019 в 10:49.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
|
|
|
04.04.2019, 17:15
|
|
Прописка
Регистрация: 17.06.2017
Адрес: Россия Москва
Сообщений: 207
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
|
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Замечательная тема.
Интересны мнения, пока присмотрюсь.
От себя добавлю пока не затронутый момент:
Не стоит забывать и о механической прочности проводника, его расположения.
Если это дорожка на плате - одно, если проводник в жгуте жестко закрепленном в приборе уже другое.
Относительно длинные выводы из жгутов в оборудовании подвержены вибрациям как от эл.магнитных взаимовлияний так и чисто механических условий эксплуатации.
|
|
|
|
04.04.2019, 17:30
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.10.2007
Адрес: Великие Луки
Сообщений: 2,942
Сказал спасибо: 730
Сказали Спасибо 1,855 раз(а) в 881 сообщении(ях)
|
Re: Каким должен быть правильный подход к допустимому сечению проводника?
Сообщение от GenaVetrov
|
От себя добавлю пока не затронутый момент:
Не стоит забывать и о механической прочности проводника, его расположения.
|
тема про диод на 60А с выводами сечением на 7А (по мнению автора).
А внутри диода сколько току на один электрон приходится? и как только дырки это выдерживают
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|