Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
28.10.2020, 20:14
|
|
Частый гость
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 30
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
Сообщение от welcome61
|
11 кВт частотник для Вас вообще не нужен. Двигатель на 5,5 кВт? Вот и ставьте на 5,5.
Вы все равно его не будете нагружать на такую мощность. Зачем переплачивать? Дополнительный обдув двигателя обязателен. Любым способом.
|
Двигатель 7,5 кВт, значит смысла нет в частотнике на 11?
Сообщение от jump
|
управляющий орган? энкодер, I/U задатчик, контроллер, ПК?
|
Планирую две опции, одна с внешнего резистора, вторая "кнопочный пульт", чтобы можно было с кнопками работать "больше"-"меньше".
Сообщение от jump
|
безымянный китаец - такое же качество. если брать, то можно микродрайв FC51 DANFOSS (не подводил ни разу), сделанный в китае, либо другие их семейства. чуть дороже, но и ряд преимуществ имеется, для вашего случая - регулировка частоты с дискретностью 0.01Гц, большой диапазон ПИД регулятора, 2 набора параметров, легко встраивается в системы с ПЛК
|
Спасибо! Обязательно посмотрю что такое "FC51 DANFOSS"? Собственно, такая дискретность особо не нужна, но комп может когда-то в будущем хотелось бы поставить...
Может есть где-то какой-то ТОП или рейтинг по частотникам?
|
|
|
|
29.10.2020, 01:09
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 598
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
|
Re: Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
Сообщение от Vladik-71
|
Двигатель 7,5 кВт, значит смысла нет в частотнике на 11?
|
КМК для начала надо выяснить будет ли равноценной заменой ДПТ на АС такой же мощности с частотником. крутящий момент на низких оборотах у ДПТ и АС две большие разницы и обе разные. кое-что можно в подобных темах почитать
|
|
|
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
|
|
|
29.10.2020, 09:06
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
Сообщение от DmitriyVDN
|
выяснить будет ли равноценной заменой ДПТ на АС такой же мощности с частотником. крутящий момент на низких оборотах у ДПТ и АС две большие разницы
|
Если частотник с векторным управлением, то будет равноценной заменой.
Даже без внешнего датчика оборотов работает от единиц герц лично у меня Lenze замечательно.
|
|
|
|
29.10.2020, 10:20
|
|
Частый гость
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 30
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
Сообщение от DmitriyVDN
|
КМК для начала надо выяснить будет ли равноценной заменой ДПТ на АС такой же мощности с частотником. крутящий момент на низких оборотах у ДПТ и АС две большие разницы и обе разные.
|
Да, момент будет ниже, но есть надежда, что его всё-таки хватит.
ДПТ, без сомнения хорошо вписывается в наши задачи. Только вот та система, что стоит у нас уже поизносилась. Было в запасе штуки три движка, сейчас стоит уже последний движок ПБСТ-63 МУХЛ4 (Мощность - 7,8 кВт). В предыдущем коллектор приказал долго жить. Как госпредприятие, со вторичного рынка мы ничего купить не можем.
А новый стоит в 3 раза дороже асинхронника. К тому же к новому нужна и система привода. Если всё в сумме новый ДПТ + новый привд получается минимум 3-4 раза дороже, чем "асинхронник" + "частотник"...
(Пы.Сы., К тому - команда от начальства: хотят асинхронник, а с начальством не спорят... )) )
Сообщение от Ан-162
|
Если частотник с векторным управлением, то будет равноценной заменой.
Даже без внешнего датчика оборотов работает от единиц герц лично у меня Lenze замечательно.
|
Поглядел частотники Lenze, конечно дороже, можете ещё что-то о них сказать? Были у Вас в эксплуатации? Что вращаете?
|
|
|
|
29.10.2020, 10:58
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 598
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
|
Re: Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
Сообщение от Vladik-71
|
сейчас стоит уже последний движок ПБСТ-63 МУХЛ4 (Мощность - 7,8 кВт).
|
а максимальная 11.7кВт и тогда вообще не понятно желание поставить АС 7,5кВт , когда однозначно просится минимум 11кВт, а по хорошему пятнашка.
Сообщение от Ан-162
|
Если частотник с векторным управлением, то будет равноценной заменой.
|
сомневаюсь я , стоят данфосы на частоте ниже 7..8Гц не хватает момента , АС тупо дергается. и то шо оно там векторное до лампочки.
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 29.10.2020 в 11:01.
|
|
|
|
29.10.2020, 21:09
|
|
Частый гость
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 30
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
Сообщение от DmitriyVDN
|
а максимальная 11.7кВт и тогда вообще не понятно желание поставить АС 7,5кВт , когда однозначно просится минимум 11кВт, а по хорошему пятнашка.
сомневаюсь я , стоят данфосы на частоте ниже 7..8Гц не хватает момента , АС тупо дергается. и то шо оно там векторное до лампочки.
|
Да вот тут подкинули идею замерить токи потребления на ХХ и при нагрузке, чтобы как-то оценить нагрузку.
В общем-то 7,5 кВт - это уже ставилось с запасом, тот, который "родной"... Кстати, надо пойти посмотреть, на сгоревший. К сожалению, оптики не шарят в механике, механики в электрике, а электронщики ни в том ни в другом, вот и подходит каждый со своей линейкой.
Я спрашивал у шлифовщика: "какой тебе нужен момент на валу?" Но, тот только руки развёл...
Ну, а уже не одно поколения из тех, кто этот станок переделывал и эксплуатировал, покинуло сей мир, спросить не у кого... А записывать никто не догадался...
Сейчас, на текущей операции, движок работает на 400 оборотов (при 1500 номинальных) 10-20 Герц точно не понадобится...
Последний раз редактировалось Vladik-71; 29.10.2020 в 21:11.
|
|
|
|
29.10.2020, 21:54
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
Сообщение от DmitriyVDN
|
а максимальная 11.7кВт и тогда вообще не понятно желание поставить АС 7,5кВт , когда однозначно просится минимум 11кВт, а по хорошему пятнашк
|
Согласен. Запас нужен в таком случае.
Сообщение от DmitriyVDN
|
стоят данфосы на частоте ниже 7..8Гц не хватает момента
|
Так это от настроек частотника зависит.
Umin в частности.
|
|
|
|
29.10.2020, 22:26
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 598
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
|
Re: Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
какой еще Umin ??? у меня векторное управление включено с проведением авто настройки.
|
|
|
|
29.10.2020, 22:31
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 598
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
|
Re: Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
Сообщение от Vladik-71
|
Сейчас, на текущей операции, движок работает на 400 оборотов (при 1500 номинальных) 10-20 Герц точно не понадобится...
|
жесть...
50*400/1500=13,3(3)Гц ,и это без учета скольжения, точно уверены что 10-20Гц не понадобится?
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
|
|
|
29.10.2020, 22:31
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Настройка, эксплуатация: Частотник ESQ-600-4T0110G + Асинхронник 5АИ 132 S4
Сообщение от DmitriyVDN
|
у меня векторное управление включено с проведением авто настройки
|
Это хорошо.
Но автонастройка не панацея и не заменяет мозг.
Иногда полезно немного подкорректировать ее результаты.
Конечно, понимая, что делаешь.
Сообщение от DmitriyVDN
|
ниже 7..8Гц не хватает момента , АС тупо дергается. и то шо оно там векторное до лампочки
|
Либо неправильно что-то в параметрах, либо туповатый алгоритм векторного управления в этом частотнике.
У меня такое ниже 1-2 Гц только.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.10.2020 в 22:36.
|
|
|
|