Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь. |
17.01.2011, 13:18
|
|
Прописка
Регистрация: 09.11.2006
Сообщений: 127
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Сообщение от nik777888
|
Мужики, очнитесь, используется "диодное" свойство пламени
|
В недалёком времени я расшифровывал прынцип контроллера ХОНЕЙВЕЛ. Так вот там не так. Там именно на электроде получается -0,3 вольта. Посмотрю свои зарисовки и выложу позже.
Я тоже думаю, что у старттопика ложный путь.
|
|
|
|
17.01.2011, 13:39
|
|
Прописка
Регистрация: 09.11.2006
Сообщений: 127
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Вот, откопал свои зарисовки по мотивам ХОНЕВЕЛЛ.
|
|
|
|
17.01.2011, 13:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,719
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Действительно. Внести в пламя вольфрамовый электрод и использовать "диодное" свойство пламени. Просто. Надежно. Да и проверить при случае можно прямо "на месте".
|
|
|
|
18.01.2011, 00:36
|
|
Частый гость
Регистрация: 26.08.2008
Сообщений: 25
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Извините коллега,но пламя как физическое явление не вырабатывает само по себе напряжения.
|
|
|
|
18.01.2011, 00:59
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 685
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
__________________
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Последний раз редактировалось Luzkov; 18.01.2011 в 01:02.
|
|
|
|
18.01.2011, 01:22
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 21.06.2008
Адрес: Россия Тула
Сообщений: 64
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
А для чего изобретать велосипед? Ведь данное устройство прежде чем можно будет применить на практике необходимо разработать ТУ, Сертефицировать, Зарегистрировать как средство измерения и т. д. и т. п. Я помню в середине 90х да была проблема с контролем пламени, сейчас только ленивый не изготавливает "БКП". К примеру мне очень нравятся Саратовские датчики http://www.tan-it.ru/page3.html они "дубовые" к внешним воздействиям и в тоже время очень чувствительные. К томуже по опыту знаю, что контрольный электрод имеет свойство отгорать, провисать и т. д. , а фото датчик гораздо надёжней в этом плане
|
|
|
Сказали "Спасибо" kamaev-evgeniji
|
|
|
18.01.2011, 02:14
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.03.2007
Адрес: г.Киев, Украина
Сообщений: 693
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Сообщение от DanilinSA
|
Внести в пламя вольфрамовый электрод и использовать "диодное" свойство пламени.
|
Вольфрамовый не получится. Сгорит быстро. Потому и лампочки наполняют инертным газом, что вольфрам при высокой температуре быстро окисляется.
|
|
|
|
18.01.2011, 06:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.12.2007
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 1,021
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 63 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
В газовых котлах ДЭУ применяется фотодатчик
__________________
И на камнях растут деревья!
|
|
|
|
18.01.2011, 06:48
|
|
Прохожий
Регистрация: 29.09.2006
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
На работе котлов на ГРЭС-ТЭЦ используется два типа датчиков.
при розжиге типа того что нарисован на первоначальной странице (т.н. датчик запальника - ионизационный),
при основной работе оптический датчик (используются датчика типа Факел-3М, либо ФДЧ).
на оптическом датчике в схеме стоят два фильтра "выделяющих" частоты 0,1-10 гц.
те датчик настраивают на верх пламени, что была видна "игра" короны. ниже - возможен захват нагретых экранных труб, выше - возможны сетевые наводки.
работа на ионизационном датчике - не есть хорошо, ибо сгорают они, вместе с запальниками, примерно за год активной работы
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shuric5743 за это сообщение:
|
|
|
18.01.2011, 15:19
|
|
Прохожий
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 1,212
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
К двум електродам из нержвейки площадю 1х2 см разстояние 1см прилагаю напяжение 12В. Ток получается около 5мкА.
|
|
|
|