Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику. |
11.03.2007, 15:15
|
|
Прописка
Регистрация: 17.07.2006
Сообщений: 129
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Kontroll temperaturi banok hvatit li dlja polnocennoj diagnostiki ihnej sostojanii?I do kakoj temperaturi ih mozhno chitat ispravnimi?
Sledujuschij vopros: na skolko sagov stoit raschitovat banki?Imeju v vidu iz skolkih diskretnih znachenii vibirat znachenie banok?Naprimer 1,2,4,8 uF i iz nih sposobom kommutaci delat paket ot 1 do 15 uF , ili hvatit mense sagov?
|
|
|
|
11.03.2007, 17:36
|
|
Частый гость
Регистрация: 21.10.2005
Сообщений: 12
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Предельная температура банок регламентируется предприятием-изготовителем(обычно 50-55 град. С)
при более высоком нагреве увеличиваются потери в диэлектрике (тангенс угла потерь),что в свою очередь
приводит к еще большему разогреву и процесс приобретает лавинообразный характер.Теоретически можно судить о работоспособности банки по ее добротности, но ее придется измерять очень точно т.к. изменения в четвертом или даже пятом знаке на таких мощностях могут быть фатальными.
На второй вопрос: а какую реактивную мощность вообще надо крутануть(мощность подстанции и косинус фи)? как правило, на банках указывают мощность в кВарах ( иногда даже забывают указать емкость, )сумма мощностей всех банок(с запасом) и есть искомая величина, обычно эту мощность разбивают на 10-15 ступеней(можно и больше)в зависимости от требуемой точности. все банки одинаковые, все в паралель.
|
|
|
|
11.03.2007, 18:23
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.01.2007
Адрес: Россия,Иркутская обл.
Сообщений: 2,579
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 193 сообщении(ях)
|
И много от этого выгоды? между экономией электричества и затратами на проектировку и закупку банок(для себя интересно)
|
|
|
|
11.03.2007, 18:50
|
|
Прописка
Регистрация: 17.07.2006
Сообщений: 129
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
S temperaturoj banok uzhe jasno.
Raduet tot fakt, sto kak govoris , obichno delajut 15 stupenej.V etom sluchae mozhno budet obojtis s chetiremja kommutirususchimi ustrojstvami po kazhdoj faze, i sobrat banki po 8,4,2 paralellno + 1don sam i s etimi znacheniami manipulirovat tak, stobi bilo 15 znachenii.(vernee 16 esli otkljucheni vse banki).Katit takoj variant, ili nedopustimo bolsoj tok budet pri podkljuchenii sekcci iz 8 banok?
|
|
|
|
11.03.2007, 19:28
|
|
Частый гость
Регистрация: 21.10.2005
Сообщений: 12
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Сообщение от CERGEI1982
|
И много от этого выгоды? между экономией электричества и затратами на проектировку и закупку банок(для себя интересно)
|
1. при грамотно спроектированной и смонтированной системе компенсации экономия энергии до 20-30%
там более без учета компенсации реактивной мощности ваш проект электроснабжения даже не будут рассматривать.
2.типовая схема силовой части на 12 ступеней.
-- Прилагается рисунок: --
|
|
|
|
11.03.2007, 21:19
|
|
Прописка
Регистрация: 17.07.2006
Сообщений: 129
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Shema ne islkjuchaet primenenie sgruppirovannih banok.Takim obrazom s pomoschju 4 rele mozhno resit 15 stupenchatuju regulirovku.A jesche vopros u menja.Na sheme izobrazheno tak, sto sila toka izmerjaetsa tolko na odnoj faze.Eto dejstvitelno tak, ili prosto ne dorisovali?
|
|
|
|
11.03.2007, 21:33
|
|
Частый гость
Регистрация: 21.10.2005
Сообщений: 12
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
при 50 кВар на банку емкость будет порядка 500 мкф, сила тока на фазу 63А, так что думаю групповая коммутация не целесообразна.
Измерять ток по всем фазам большого смысла нет,он везде одинаковый.
|
|
|
|
11.03.2007, 21:55
|
|
Прописка
Регистрация: 17.07.2006
Сообщений: 129
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Da i jesli zaparalelit ih, to v sluchae peregreva odnoj banki, pridetsa otrubit vseh , kotorie s nim svjazani.
ja dumaju virisovali obschie cherta projecta.Tebja budet interesovat gotovaja produkcija?Ti s kakoj strani?( Ja imeju v vidu ne stob Ti ot menja pokupal, a stob ja dal tebe dokumentaciju i ti sam prodaval , eto v zamen za soveti).
|
|
|
|
12.03.2007, 00:07
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 22.01.2007
Сообщений: 322
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
|
Дорогие друзья!
Поскольку вопрос, как говорил Горбачёв, углублен,
то сделаю несколько замечаний.
Во-первых, применение Кондесаторных Батарей (КБ)
не единственный способ. История энергетического кризиса 1-ой мировой войны, когда асинхронники эксплуатировали во всю и часто не правильно, привела к изобретению Синхронного Двигателя (СД), который может работать с косинусом фи =1 и легко переводится в режим активно-емкостной нагрузки (а при необходимости и активно-индуктивной). На электростанциях устанавливают соответсвенно облегченные СД - синхронные компенсаторы. Для указанной реактивной мощности достаточно СД-привода одного компрессора, который будет одновременно выполнять определённую технологическую функцию (качать воздух, газ, и т.д.) На практике для промышленных предприятий чаще всего сравнивают варианты установки средств компенсации отдельно в виде КБ, СД или совместной установки КБ и СД.
Во-вторых, достаточно в любой поисковой системе интернета набрать фразу "компенсация реактивной мощности" как вывалится громадное число конкретных предложений - выбирай не хочу!
В третьих, вопрос этот хорошо изучен и не грех просветиться. Для начала рекомендую рядовой студенческий реферат, http://www.zachetka.ru/referat/previ...d=33618&page=1, а вот здесь http://www.matic.ru/index.php?pages=129 конкретные предложения и примеры с простейшими формулами и таблицами, включая экон. эффект!, для КБ (СД требует более углублённого анализа),по которым можно сделать и прикидочные расчёты.
Kard
|
|
|
|
12.03.2007, 10:33
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 22.01.2007
Сообщений: 322
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
|
Сообщение от sanitar
|
как насчет того,чтобы подумать о периодической автоматической диагностике банок (по добротности,по температуре)с автоматическим выводом из работы банок с критическими параметрами.
|
Вдогонку. Упустил из виду вот эту проблему. Она интересна с электрофизической и приборной точки зрения. Я, правда этим давно не занимался. Последнее,
что читал была книга кажется Кучинского о частичных разрядах в конденсаторах. Если, проблема в этом плане не решена и есть заинтересованность (желание и возможности), то можно покумекать! Повторяю - задача интересная в научном и практическом аспектах. Для начала было бы неплохо связаться с НПО "Конденсатор",г. Серпухов. Готов сотрудничать.
Kard
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
|
|