Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
О! В идеале я бы хотел принудить УК заменить на медь и по всему подъезду навести порядок. Но для этого нудно знать эти госты снипы и т.д Кто их знает? Не нужно забывать что есть Уголовная и Административная ответственность не только за действия но и ща бездействия - халатность и жтим можно прижать. Мне фиолетово как плохо живется этой начальнице на ее руководящем посту и фиолетово что там на заседаниях говорят. Я знаю одно - ты начальник занимаешь руководящую должность - будь любезен писать запросы и изыскивать ВСЕ возможности - ЭТО МАТЬ ТВОЮ ТВОЯ РАБОТА , а вот если ты все сделал и тишина...... это другой разговор. ОЧЕНЬ сомневаюсь что это так. Как правило там сидят две категории людей бывшие сссеровские начальники или новориши которые изыскивают как себе на карман положить и та и та категория вопросы МК домов не решают , решаются текущие ЧС ситуации и все.
На счет мощности читайте посты выше- мне дали оф ответ со ссылкой на федеральный закон 130квт на 3 лифта и три подъезда кол-во квартир не указывается.
Я написал в жилищную инспекцию-но по моему опыту общения с ними , они просто футболят не отвечая конкретно что делать то......
Обращаться в прокуратуру из за того что ноль отвалился, извините но это бред.....
Нужно знать куда и самое главное иметь понимание что там то решат этот вопрос.
Я бы выложил аудио запись с начальником по электрике - но не вижу смысла , после обвинений в мой адрес в болтавне. Мне четко было сказано на мой вопрос что УК собирает деньги и здесь у них есть зона ответственности в том числе и на кап ремонт а как только ЧП - все конторы типа жко и ук сливаются.
Кто это написал-это самый главный болтун . Читать тему с начала нужно.
Я сделал то что смог исходя из финансов , того в какой стране и доме в частности я живу что всем похеру , и т.д
Я очень сомневаюсь что энергетики будут менять медь от подстанции до квартиры на один подъезд, им весь дом подавай а это уже другая история.
Вообще лично я считаю , мое мнение эти вопросы должны подымать сами УК объяснять что проводка старая и если вы люди хотите жить в современном мире то пишите и обращайтесь.
А разовые ЧС типа как у меня на площадке - это мелочь которая решается именно так как на фотографиях после ухода жкошников.
Последний раз редактировалось sobyninsk; 06.08.2017 в 09:43.
|
|
|
|
06.08.2017, 10:40
|
#192
|
Прохожий
Регистрация: 14.07.2008
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
|
|
|
|
06.08.2017, 11:09
|
#193
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.08.2005
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,520
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,260 раз(а) в 1,415 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
__________________
При сообщениях на почту и в ICQ, пожалуйста представляйтесь, со ссылкой на форум, дабы не быть спамизированными.
Поубавилось активности в теме http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112099 - заходите, кто не был!
|
|
|
|
06.08.2017, 11:16
|
#194
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,091
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от Sanyo
|
Вам лично, знать всего не обязательно!
|
Однако, в нашей реальной действительности, обязательно знать, как заставить специалистов применить свои знания на практике.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
06.08.2017, 11:41
|
#195
|
Заблокирован
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 5,918
Сказал спасибо: 560
Сказали Спасибо 9,145 раз(а) в 2,892 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от Sanyo
|
Вам лично, знать всего не обязательно!
|
А как в таком случае можно что то контролировать?
Джентльменам на слово верить?
|
|
|
|
06.08.2017, 11:44
|
#196
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.08.2005
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,520
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,260 раз(а) в 1,415 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от verdana
|
Джентльменам на слово верить?
|
Заключениям независимых экспертов, в данном случае!)
__________________
При сообщениях на почту и в ICQ, пожалуйста представляйтесь, со ссылкой на форум, дабы не быть спамизированными.
Поубавилось активности в теме http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112099 - заходите, кто не был!
|
|
|
|
06.08.2017, 11:48
|
#197
|
Заблокирован
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 5,918
Сказал спасибо: 560
Сказали Спасибо 9,145 раз(а) в 2,892 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от akegor
|
как заставить специалистов применить свои знания на практике.
|
Cложный это вопрос.
У меня приятель намедни попросил металлоискатель,
проверить как ему фундамент залили.
Результат вполне ожидаемый, арматура в фундаменте, присутствует пока он присутствовал
|
|
|
|
06.08.2017, 12:14
|
#198
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,091
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от verdana
|
Результат вполне ожидаемый
|
Неоднозначно. Нужен еще и "геолокатор", потому как арматура бывает и стеклопластиковая.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
06.08.2017, 12:17
|
#199
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.08.2005
Адрес: Одесса
Сообщений: 5,520
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,260 раз(а) в 1,415 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от akegor
|
потому как арматура бывает и стеклопластиковая.
|
Если человек покупал металлическую, то вряд-ли!!
__________________
При сообщениях на почту и в ICQ, пожалуйста представляйтесь, со ссылкой на форум, дабы не быть спамизированными.
Поубавилось активности в теме http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112099 - заходите, кто не был!
|
|
|
|
06.08.2017, 12:28
|
#200
|
Заблокирован
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 5,918
Сказал спасибо: 560
Сказали Спасибо 9,145 раз(а) в 2,892 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от akegor
|
Неоднозначно. Нужен еще и "геолокатор", потому как арматура бывает и стеклопластиковая.
|
Протонника вполне достаточно
|
|
|
|