Сообщение от 7Fantomas7
|
В обшем всем добрый вечер.
Програматор CP5711 я так подключить не смог.
Подключился я через обычный USB=›RS485 переходник. И есть одна проблемка.
Есть операторская панель TD200 ее на фотографии не видно и есть 2 контроллера. К нижнему с помощью переходника подключаюсь на ура, вижу статус программы и прочьи радости. К верхнему контроллеру через транзитный разъем подключится не могу. Может подскажет кто в чем проблема? Может есть какие секреты?
|
Была такая же проблема с подключением ноута к S7-200 через CP5711...
после нескольких попыток позвонил в SIEMENS IADT, там мне объяснили что к S7-200 с помощью CP5711 не подключиться по протоколу PPI.
Что были единичные случаи подключения CP5711 к S7-200, но это не документированное соединение.
Сообщение от 7Fantomas7
|
Но немец подключается на ура своим ноутбуком. Я отфотографировал его настройки. Фотографии прилагаю.
|
И сразу же из первого фото вижу, что немец ваш подключился к S7-200 по PPI через интерфейс CP5611. В описании которого написано :
CP 5611 A2 - Устройства программирования PG/PC
PCI карта (универсальный ключ 5 В/3.3 В) для подключения ПК и промышленных компьютеров/программаторов к PROFIBUS сети со скоростью до 12 Mбит/сек и MPI интерфейсу SIMATIC S7
Коммуникационные функции:
Ведущее устройство PROFIBUS-DP класса 1, включая ациклическое DP расширение, с SOFTNET-DP
Ведущее устройство PROFIBUS-DP класса 2, включая асинхронный обмен данными, с SOFTNET DP
Ведомое устройство PROFIBUS-DP с SOFTNET-DP Slave
PG/OP-функции связи
S7-функции связи с SOFTNET-S7
Функции S5-совместимой связи (SEND/RECEIVE на основе FDL-интерфейса) с SOFTNET DP или SOFTNET-S7
Работа под управлением:
STEP 7, ProTool,
Micro/Win, ProTool/Pro, SIMATIC PDM (для PG/OP-функций связи)
COM PROFIBUS
SOFTNET-S7 (для S7-функций связи)
SOFTNET-DP, SOFTNET-DP ведомого устройства (для DP)
вот вам и ответ на свой вопрос, почему немец смог, а я не могу.
Попросите немца, для интереса, подсоединится к S7-200 через ваш CP5711.
В вложении список файлов у меня на компе по контроллерам SIEMENS, то что находил в своё время на просторах интернета. Если кому что нужно, пишите, вышлю.
и пара ссылок на документацию SIEMENS на русском :
здесь...
и здесь...