Опции темы
Непрочитано 22.08.2013, 18:27  
kosmos440o
Заблокирован
 
Регистрация: 23.09.2007
Сообщений: 761
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
kosmos440o на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодиагностика электронного оборудования

Самодиагностика обязательно должна быть в устройствах, связанны с повышенной опасностью. Это требования ГОСТов и МЭКов. А также проектировщик обязан предусмотреть все виды опасностей и меры защиты от них. Наизусть помню требования к АСУ(автоматизированным системам управления) - неправильные действия персонала не должны приводить к аварийным ситуациям. Самодиагностика есть, например, в ППКП - приборах приемно-контрольных пожарных - как наших, так и зарубежных.

Последний раз редактировалось kosmos440o; 23.08.2013 в 17:16. Причина: ошибка
kosmos440o вне форума  
Непрочитано 25.08.2013, 23:39  
кустомер
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для кустомер
 
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 4,561
Сказал спасибо: 619
Сказали Спасибо 1,813 раз(а) в 974 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодиагностика электронного оборудования

Ага. На нашем предприятии пожарная сигнализация раз в неделю трезвонит это уж точно! Сначала звонила чуть не через день, но со временем отладили...
кустомер вне форума  
Непрочитано 26.08.2013, 09:41  
chermnv
Временная регистрация
 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 77
Сказал спасибо: 69
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 21 сообщении(ях)
chermnv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодиагностика электронного оборудования

Довелось мне по молодости служить в войсках ПРО. Так вот, там была система РВ (реального времени) и в её рабочем цикле (скажем 100 мс) 80мс шло на работу а 20мс на самодиагностику. А было это в 76-дремучем. ЭВМ была по архитектуре 3 поколения, а элементная база 2 = транзисторы.
chermnv вне форума  
Непрочитано 26.08.2013, 10:14  
chermnv
Временная регистрация
 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 77
Сказал спасибо: 69
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 21 сообщении(ях)
chermnv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодиагностика электронного оборудования

Вдогонку. Там было три линейки аппаратуры. При обнаружении неисправности, осуществлялся автоматический переход на резервный комплект.
Разработчики гарантировали для одной ЭВМ 25часов (подчёркиваю часов) безотказной работы. Реально было более 50. Но благодаря 3х кратному резервированию в целом система имела высокую работоспособность.
chermnv вне форума  
Непрочитано 26.08.2013, 10:38  
makakus
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 2,760
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 569 сообщении(ях)
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодиагностика электронного оборудования

Сообщение от jump Посмотреть сообщение
вся жизнь протекает по инструкциям, только, увы не нашим/вашим
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
так как работать строго по инструкциям практически невозможно
Ну разумеется. Мы не будем читать, мы сами знаем как можно...
Из большого: Чернобыль. Из последнего: Протон в грунт. Из жизни: на прессе 2 кнопки, чтобы нажимать двумя руками. В одну вставлена спичка, чтобы рукой лазить под пресс. Очки мы надевать не будем, а с болгарки снимем защиту - так удобнее. Не обижайтесь, ребята, и не плачьте потом, когда останетесь не только без рук/глаз, но и без пособия. Обучение платное.

Сообщение от jump Посмотреть сообщение
это, потенциально, вы - датчик на диагностике, а в это время
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
как вариант - применяю программные таймеры для контроля работы задвижек: на начало открытия/закрытия и на окончание.
еще - встречал параноидальный контроль, когда выходное реле кроме включения ИМ сигнализировало на вход о своем включении
Ай браво!
Jump делает правильно!
Makakus плохой! он датчик в ресет уводит!
То, что вы называете параноидальным контролем, совершенно нормально: "выполнил - доложи!". Таймаут на задвижку? Это изобретение? по-моему, старинный рутинный приём.

По поводу моего поста про ресет датчика, так странно возбудившего тут некоторых.
Во-первых, "мопед не мой". и там стоит смайл.
Во-вторых, я и подумать не мог, что можно отправить в ресет оперативный датчик ( а концевик? ). Разумеется, речь шла о цифровом датчике температуры/давления/уровня и т.д. пропуск нескольких показаний от которого не приводит к фатальным последствиям.
Будьте специалистами, господа, откуда этот базарный стиль?
makakus вне форума  
Непрочитано 26.08.2013, 16:44  
jump
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,982
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,941 раз(а) в 2,370 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодиагностика электронного оборудования

Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Jump делает правильно! Makakus плохой! он датчик в ресет уводит!
вас просто поймали несколько человек на недосказанности/двусмысленности изложения, бывает
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
То, что вы называете параноидальным контролем, совершенно нормально: "выполнил - доложи!"
не "выполнил - доложи!", а контроль каждого шага в цепи: реле на выходе ПЛК включилось - сигнал на вход, промежуточное сильноточное - сигнал на вход, контактор - сигнал на вход, вот о чем речь
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Таймаут на задвижку? Это изобретение? по-моему, старинный рутинный приём
какое изобретение? всего лишь пример развития функциональности и диагностики - если раньше электроавтоматика контролировала только моментную муфту, концевые + аварийные, то с приходом ПЛК появилась возможность бездатчикового слежения за перемещением задвижки (заклинивание в крайних положениях/срезание шпонки/засорение направляющих, предсказательное (по времени) положение штока), возможность удаленного управления и визуализации на ПК всех этапов управления/состояния задвижки.
кроме того, все что мы придумываем, уже придумано до нас если взять задвижку "AUMA", то все телодвижения сведутся к выбору типоразмера, опций встроенного ПЛК, установке на объекте и прокладке силовых и информационных линий, но мы ведь о другом, родном и близком, сплошь железном, не правда ли?
jump вне форума  
Непрочитано 26.08.2013, 16:57  
makakus
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 2,760
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 569 сообщении(ях)
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодиагностика электронного оборудования

Сообщение от jump Посмотреть сообщение
мы ведь о другом, родном и близком, сплошь железном, не правда ли?
Да нет...
И ловить меня не надо, я не заяц какой, не бегаю, можно было переспросить, чем ёрничать про концевик... Ладно, проехали.
makakus вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна схема электронного анемометра по принципу ДМРВ Mark07 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.05.2010 19:00
Типовые нормы времени на ремонт электронного оборудования. Drugdug Производственное оборудование 1 29.10.2009 10:06


Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot