Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
06.03.2017, 19:16
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: г.Волгоград
Сообщений: 3,330
Сказал спасибо: 472
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 677 сообщении(ях)
|
Re: Нагрузка трансформатора.
Функционально ничего не изменится, если выкинуть второе реле, второй мост, диод у контакта первого реле, а его контакт включить в разрыв плеча (любого). Нагрузки по 200 Ом включить параллельно...
Минимизация называется
__________________
Бросая камни в воду, наблюдай за производимыми ими кругами. Иначе это будет пустым занятием. К.П.
Выбросить ненужное всякий сумеет, а вот сделать из ненужного нужное... Ф.Б.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
|
|
|
|
06.03.2017, 22:23
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Нагрузка трансформатора.
Сообщение от johanh
|
Кстати , только заметил , запаса нет ... никакого .
Проведу дополнительные измерения на месте .
|
genao, Провел измерение на однотипной конструкции ...
При напряжении 377В ток потребления 1.2А.(рабочий режим)
Есесно переделанное на "раз-два"
И транс на 1кВА . Можно сделать скидку на ток ХХ.
Доберусь до трансов 400ВА , сделаю замеры.
...
Сообщение от mike-y-k
|
И каков там таки характер нагрузки?
|
Как писал genao, электромагнитная.
...
Сообщение от Федя-Инженер
|
Функционально ничего не изменится,
|
От тока подмагничивания не получится избавиться.
Сообщение от Федя-Инженер
|
Минимизация называется
|
Да , с трансами точно переминимализировали .
|
|
|
|
07.03.2017, 03:02
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.07.2010
Адрес: 5-е кольцо МКАД
Сообщений: 501
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
|
Re: Нагрузка трансформатора.
Сообщение от johanh
|
genao
Как писал genao, электромагнитная.
...
|
когда-то делал переключение обмоток 1000А контакторов на 220В:
Питание перевел полностью на постоянку 48В удерживающее и 160В форсирующее (без стабилизации - просто диодные мосты и конденсаторы с соответствующих обмоток). Переключение на диодах и НЗ контакте самого контактора, тоесть сам себя переключает на 24В. Конденсаторы по питанию еще защищают от дребезга/отваливании контакторов при переключении фидеров.
__________________
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
|
|
|
|
07.03.2017, 05:35
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: г.Волгоград
Сообщений: 3,330
Сказал спасибо: 472
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 677 сообщении(ях)
|
Re: Нагрузка трансформатора.
Сообщение от johanh
|
Как писал genao, электромагнитная.
...
|
Тогда надо рисовать катушку...
А вообще без транса нельзя?
А вообще рассказать, что катушки (контакторы) делают, нельзя? А то зачем-то кнопки появились
А то я в трансе
__________________
Бросая камни в воду, наблюдай за производимыми ими кругами. Иначе это будет пустым занятием. К.П.
Выбросить ненужное всякий сумеет, а вот сделать из ненужного нужное... Ф.Б.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
|
|
|
|
07.03.2017, 14:09
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Нагрузка трансформатора.
SergeyNT_, Есть и комбинированные ...
~380/=24
Федя-Инженер,
Симулятор захлебывается ... Приходится извращаться постепенным включением ...
...
Измерил на двух устройствах с трансами 400VA ...
Показания на картинке
...
|
|
|
|
07.03.2017, 14:23
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,718
Сказал спасибо: 6,461
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Нагрузка трансформатора.
Сообщение от Федя-Инженер
|
А вообще без транса нельзя?
|
1 при работе от линейного 400В напряжение намного стабильнее, нет влияние перекосов нуля (да и линейные провода потолше)
2 наличие гальванической развязки делает работу надежнее, появление одной "земли" не страшно, до тех пор пока не появится "вторая" земля. Периодический или постоянный контроль изоляции позволяет заранее спланировать время поиска места "земли", не прерывая работу.
__________________
Геннадий
|
|
|
|
08.03.2017, 06:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: г.Волгоград
Сообщений: 3,330
Сказал спасибо: 472
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 677 сообщении(ях)
|
Re: Нагрузка трансформатора.
Сообщение от johanh
|
Федя-Инженер,
Симулятор захлебывается ... Приходится извращаться постепенным включением ...
...
|
Он что, не знает индуктивностей? Или у неоне могут быть Генри с Омами?
...
Что ж там за нагрузка с постоянным током? Вакуумные расцепители? А про магнитофугальный привод слышали?
__________________
Бросая камни в воду, наблюдай за производимыми ими кругами. Иначе это будет пустым занятием. К.П.
Выбросить ненужное всякий сумеет, а вот сделать из ненужного нужное... Ф.Б.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
|
|
|
|
09.03.2017, 18:29
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Нагрузка трансформатора.
Федя-Инженер, Нет там такого ...
...
Индуктивность неизвестна.
Тем более при подмагничивании постоянным током.
...
Что симулятору дашь , то и получишь.
|
|
|
|
11.03.2017, 08:48
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Нагрузка трансформатора.
Провел небольшой анализ ...
Большинство трансов 400 ВА ушли в транс ...
Кем-то заменены на 650 ВА .
Вот такие пироги ...
...
|
|
|
|
14.03.2017, 18:58
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Нагрузка трансформатора.
Сообщение от Федя-Инженер
|
Он что, не знает индуктивностей? Или у неоне могут быть Генри с Омами?
|
Реальное оборудование.
Реальные показания мультиметра . Показания близки к
средневыпрямленному значению напряжения.
...
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
|
|