Опции темы
Непрочитано 01.05.2017, 20:27  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,470
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
алюмишку 10 квадратов
Маловато будет, треба Al 16мм2 по ПУЭ
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 0
Размер:	72.7 Кб
ID:	113753Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 0
Размер:	44.3 Кб
ID:	113754
__________________
Геннадий

Последний раз редактировалось genao; 01.05.2017 в 20:30.
genao вне форума  
Непрочитано 01.05.2017, 20:35  
zoog
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,980
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Считаю, что если даже никуда его не подключать, просто все розетки соединить, будет лучше, чем двухпроводка.
Будет сильно хуже, особенно по помехам в звуке. В про-аудио есть выключатель ground lift, чтоб от етой земли (настоящей!) отвязаться.
zoog вне форума  
Непрочитано 01.05.2017, 20:42  
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,670
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

genao, для квартиры хватит за глаза. У тебя ж там не 50 киловатт, а 2 дай бог обычно
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума  
Непрочитано 01.05.2017, 20:48  
akegor
Гуру портала
 
Аватар для akegor
 
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,023
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
защита есть только у газа
Ну, как бы это помякше... Есть документ, на который плевать не полагается, так в ём сказано
Цитата:
1.1.2. Все подземные стальные трубопроводы, должны быть защищены от почвенной коррозии, коррозии, вызываемой блуждающими токами, а для источников блуждающих токов должны быть предусмотрены мероприятия по ограничению токов утечки в соответствии с требованиями ГОСТ 9.015-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования» и настоящей Инструкцией. Подземные стальные водопроводные трубы, должны быть, также защищены от внутренней коррозии в соответствии с требованиями, изложенными в части VIII настоящей Инструкции.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/Instpukc...ukciyapoz.html
Что там кто химичит, как обходит... А переделают, сделают по нормам и во что превратится "заземление 1 Ом"?
А в канализации говно кончится? Вам не кажется, что заземление должно быть элементом не случайной надежности?
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
akegor вне форума  
Непрочитано 01.05.2017, 20:51  
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,670
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Пэу разрешает. Это тоже документ.
Не???
Все эти защиты дырявые, они из битума и почего гавна.
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума  
Непрочитано 01.05.2017, 20:52  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,470
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
а 2 дай бог обычно
Тоже так думал, пока в щитке на первом этаже 5 этажки проходящий магистральный нулевой провод Al 16мм2 выше 10 см от "обжимки" на корпус щитка не "взорвался". Видимо был какой то дефект, или трещина.
__________________
Геннадий
genao вне форума  
Непрочитано 01.05.2017, 20:59  
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,670
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

genao, ну и 16кв точно так же взорвется. Если ему 50 лет и ктототего помазал гавном какимнить
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума  
Сказали "Спасибо" индюк
genao (02.05.2017)
Непрочитано 02.05.2017, 01:48  
Wugluscr
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для Wugluscr
 
Регистрация: 27.09.2010
Адрес: 6 светофоров до Майдана
Сообщений: 2,557
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,820 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

В многоэтажном доме использовать рабочий нуль в качестве PG - стремно. На любом этаже он может отгореть/оборваться и тогда фазное напряжение или его часть окажется на корпусах "псевдозануленных приборов". Соединять защитные нули розеток и никуда не подключать - это не заземление, а "уравнивание потенциалов" В ряде случаев полезно. По большому счету "пятый провод" должен идти до ТП. А реально - пробросить хоть отдельно, хоть стальной полоской по наружной стене шину PG до корпуса домового щитка (сборки), который обязательно должен быть заземлен. И чем меньше "юзеров" будет юзать эту шину PG, тем лучше для инициатора этой затеи.
В частном доме - делать заземление по науке. А в условно опасных помещениях (котел, стиральная машина, бойлер в ванной) поставить УЗО. Но не на освещение!
Wugluscr вне форума  
Непрочитано 02.05.2017, 03:02  
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,670
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
пробросить хоть отдельно, хоть стальной полоской по наружной стене шину PG до корпуса домового щитка
ага. во сколько такая затея обойдется.....

на котел узо ставить - самое ТО, ага)))
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума  
Непрочитано 02.05.2017, 07:38  
E_C_C
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для E_C_C
 
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,831
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.

Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
алюмишку 10 квадратов - она дешевая
ПУЭ запрещает алюмишку, подвержен коррозии, только сталь или медяшка.
А ПУЭ какой никакой -
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Это тоже документ.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
E_C_C вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot