Сообщение от geodx
|
зачем на электростанции заземляют нейтральный провод
|
1 На 110кВ и выше эффективно заземляют, плюс разрядники на 40-50кВ на ставят на нейтраль у потребителей, для уменьшения перенапряжения на нейтрали в случае пробоев на землю. Если убрать эффективное заземление, то нейтраль в этом случае оказывается под линейным напряжением.
Почему именно важна нейтраль. На таких напряжениях "сильную" изоляцию нейтрали трансформаторов высокой стороны сделать сложно, так как в нейтрали ставят переключатели напряжения которые являются электромеханическими устройствами. Почему именно на высокой стороне - значительная экономия на меди из-за меньших токов. Экономический эффект значителен.
2 3-35кВ с изолированной нейтралью. В случае замыкания на землю одной фазы - неисправность ищется и устраняется обычно в течении 1-2 часов.
3 до 1кВ обычно с глухозаземленной нейтралью.
Здесь при замыкании на землю линейного провода отходящего фидера напряжение на оставшихся фазах подскакивает относительно земли до +20-30%. И обычно через 20-40 секунд должно произойти отключение в случае исправной защиты.
Если пробой произошел на зануленный корпус или на металлические части у потребителя имеющие хорошую связь с землей, то примитивная и дешевая токовая защита у потребителя отключает поврежденное место за время до 3х секунд в худшем случае или не отключает в случае слабой связи с землей (тогда возможен пожар и поражение электротоком в худшем случае)
Если бы заземление нейтрали не было то место повреждения будет не отключено у данного потребителя. А у других потребителей относительно земли напряжение на других фазах подскочило до линейного.
Можно конечно поставить дорогую защиту и отключать это место повреждения.
Но для этого это нужно сделать у всех многочисленных потребителей. Что нереально сделать.
Если потребителя с повреждением не отключить, то риск поражения током других потребителей весьма велик, так как рабочая изоляция электроприборов длительно оказывается под повышенным напряжением.
При этом старая изоляция у других может не выдержать такого, и повышенный, теперь междуфазный ток приведет к более повышенному риску пожара от электрической дуги, которая за время действия токовой дешевой защиты имеет возможность поджечь пожар уже не только одного потребителя, а двух, причем и в случае слабой связи с землей поврежденных мест у обоих потребителей.
Потому у потребителей до 1кВ стараются делать так, чтобы был защитный нейтральный проводник, и корпуса электроприемников были занулены.
Сам нейтральный проводник был заземлен в месте ввода.
Это позволяет
1 за счет зануления корпуса защитным нулевым проводником обесточивать в короткое время примитивной токовой защитой место повреждения
2 возникающий при таком решении риск поражения электрическим током
уменьшать за счет уравнивания разницы потенциалов до безопасной земли и корпуса электроприемника в случае пробоя на корпус (за счет заземления нулевого проводника)
И потребитель касающийся частью тела такого корпуса а другого заземленного предмета или земли зашунтирован заземленным нулевым проводником и сопротивлением расстекания земли.
Конечно можно илучше защитить потребителя за счет УЗО (устройства защитного отключения), но это уже другая песня.