Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
04.12.2020, 12:47
|
#21
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,131
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
|
Re: Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
pav_vl, С2 и С3 - перенести на вход (смотрите схему любого АТХ БП).
С1 - достаточно 0,047-0,1 мкФ. И такой же кондер добавить перед FL1.
В идеале и по-правильному - так сделать для каждого блока питания, чтобы они и не подумали влиять друг на друга.
В каждый БП - Добавить конденсатор несколько нанофарад и на пару киловольт, не меньше - между выходом GND и минусом входного электролитического конденсатора, который на 350-450В бочонок.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Yuri222
|
|
|
04.12.2020, 12:56
|
#22
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
Сообщение от Yuri222
|
В каждый БП - Добавить конденсатор несколько нанофарад и на пару киловольт, не меньше - между выходом GND и минусом входного электролитического конденсатора, который на 350-450В бочонок.
|
Конденсатор зовётся Y2. Но можно и Y1 - он ещё надёжнее.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
|
|
|
04.12.2020, 18:19
|
#23
|
Прописка
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
Сообщение от Yuri222
|
pav_vl, С2 и С3 - перенести на вход (смотрите схему любого АТХ БП).
С1 - достаточно 0,047-0,1 мкФ. И такой же кондер добавить перед FL1.
В идеале и по-правильному - так сделать для каждого блока питания, чтобы они и не подумали влиять друг на друга.
В каждый БП - Добавить конденсатор несколько нанофарад и на пару киловольт, не меньше - между выходом GND и минусом входного электролитического конденсатора, который на 350-450В бочонок.
|
Ага. Большое спасибо!
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
|
|
|
|
04.12.2020, 18:46
|
#24
|
Прописка
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
Примерно так?
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
|
|
|
|
04.12.2020, 23:09
|
#25
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 636
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
|
Re: Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
pav_vl, на платах источников питания по 5 монтажных отверстий. 2 отверстия подписаны "AC". Получается, что на стороне выхода 3 отверстия: "+" и "-" и еще одно.
А С5 и С10 на схеме в сообщении 24 явно не нужны. Через них переменка будет идти на выход - это ведь не минус входных конденсаторов.
|
|
|
|
05.12.2020, 13:40
|
#26
|
Прописка
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
Сообщение от GTK31
|
А С5 и С10 на схеме в сообщении 24 явно не нужны. Через них переменка будет идти на выход - это ведь не минус входных конденсаторов.
|
Да. Черт побери! Большое спасибо. Сейчас читаю статью по теме, и не дошло!!!
Вот так всегда, как начинаю торопиться делаю ошибки.
Сообщение от GTK31
|
на платах источников питания по 5 монтажных отверстий. 2 отверстия подписаны "AC". Получается, что на стороне выхода 3 отверстия: "+" и "-" и еще одно.
|
Все гадаю, а для чего 5-ое отверстие?
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
|
|
|
|
05.12.2020, 13:57
|
#27
|
Прописка
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
У меня вопрос, наверное глупый, зачем нужны Y-конденсаторы если в питающей сети нет заземления? Все равно все эти всплески, которые они призваны гасить на заземление никуда не уходят, а следовательно безопасность устройства не обеспечивается.
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
|
|
|
|
05.12.2020, 14:08
|
#28
|
Прописка
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
Конденсаторы убрал. Так как они являются внутренней доработкой модуля ИИП они в схеме не показаны.
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
|
|
|
|
05.12.2020, 19:08
|
#29
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,131
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
|
Re: Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
Сообщение от pav_vl
|
зачем нужны Y-конденсаторы если в питающей сети нет заземления?
|
выводы пар Y-конденсаторов (С3/С4-4 и С7/С8 ) подключаются не к той земле, которая выходная, а к защитному сетевому проводу (если он есть в квартире - там, где используются евровилки и евророзетки с 3-мя проводами, один из которых - желто-зеленый - и является защитным занулением.
Если этого провода нет - тогда, есс-но, можно эти конденсаторы не ставить.
Ну и чтобы не путать земли, их обозначают на схеме разными схемными символами.
|
|
|
|
06.12.2020, 18:38
|
#30
|
Прописка
Регистрация: 10.09.2019
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Компоновка 2-х ИИП в одном устройстве
Сообщение от Yuri222
|
выводы пар Y-конденсаторов (С3/С4-4 и С7/С8 ) подключаются не к той земле, которая выходная, а к защитному сетевому проводу (если он есть в квартире - там, где используются евровилки и евророзетки с 3-мя проводами, один из которых - желто-зеленый - и является защитным занулением.
Если этого провода нет - тогда, есс-но, можно эти конденсаторы не ставить..
|
Спасибо! Избавили от пары детале!
Сообщение от Yuri222
|
Ну и чтобы не путать земли, их обозначают на схеме разными схемными символами.
|
Я заметил, что когда через пилот подключены несколько приборов, имеющих евровилки, то корпуса их прозваниваются друг с другом, а внутренняя земля устройства была соединена с корпусами. Это видно, например в ATX БП и у осциллографов не советского производства. Так значит эти земли не всегда разъединены?
__________________
С уважением, Владимир.
--------------------------------------------
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
|
|