Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
30.06.2023, 02:06
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,115
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: PPO-03
Сообщение от ForcePoint
|
Обратите внимание, что на горячей стороне (1965) нет накопительного конденсатора.
|
Как это нет, когда есть? Или что Вы называете горячей стороной? Здесь всё под напряжением сети.
Цитата:
|
Уже несколько лет (более 10?) - так делают БП светильников для повышения к-та мощности
|
А с каких пор на 40-ваттные приборы есть такие требования?
|
|
|
|
30.06.2023, 02:38
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.10.2012
Адрес: СПб
Сообщений: 1,983
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
|
Re: PPO-03
Сообщение от zoog
|
когда есть?
|
там 0,1-0,33 мелкофарады, скорее помехоподавление.
Накопительная ёмкость(33-100 mkF) на выходе JW1965.
К стати, а увеличение этой ёмкости не позволит сделать уровень мерцания приемлимым?
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 30.06.2023 в 02:40.
|
|
|
|
30.06.2023, 10:24
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,115
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Re: PPO-03
Сообщение от Errare humanum est
|
Накопительная ёмкость(33-100 mkF) на выходе JW1965.
|
И она - на горячей стороне, кто не верит - пусть потрогает.
Если её увеличить в разы и добавить балластный резистор - пульсации можно снизить до приемлемых 10..20%
|
|
|
|
30.06.2023, 10:35
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.10.2012
Адрес: СПб
Сообщений: 1,983
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
|
Re: PPO-03
Горячая же не в прямом смысле! Горячая это сторона первичного источника, а там хоть 30, хоть 300 вольт. В смысле что без подачи с "горячей стороны", на "холодной" ни чего не будет. Типа направление распространения энергии от горячего к холодному.
К стати, тему можно закрывать.
|
|
|
|
30.06.2023, 23:04
|
|
Прописка
Регистрация: 25.04.2005
Сообщений: 295
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
|
Re: PPO-03
Сообщение от zoog
|
Как это нет, когда есть? Или что Вы называете горячей стороной? Здесь всё под напряжением сети.
А с каких пор на 40-ваттные приборы есть такие требования?
|
Читаем ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, особенно п. 7.3.
Ссылка на документ
|
|
|
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
|
|
|
30.06.2023, 23:35
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,115
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
|
Errare humanum est
А я думал - потому, что при потроганье будет довольно горячо.. Там ещё на платах часто стоит такой странный значиок - как будто руна Сиг в треугольнике.
Big_Mouse
ГОСт какой-то криво: требования к гармоника зависят от КМ, который сам зависит от Кг. Но если взять КМ обычного пикового детектора небольшой мощности 0,5, то получим сумму гармоник в 38%, что на глазок и будет соответствовать току с отсутствующим ККМ.
А если взять КМ 0,99 - то допустимы гармоники в 53%, в то время как околоединичный КМ даёт Кг менее 5%.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.06.2023 в 23:40.
Причина: 6.6, 7.15
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
|
|