Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику. |
08.04.2024, 16:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,980
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от 123ksn
|
Однако форма сигнала на ТТ о-о-о-очень далека от синусоиды. Т.е. ТТ работает явно не в штатном режиме.
|
Я не знаю, почему, но нагружать ТТ выпрямителем не рекомендуют. То есть сопротивление нагрузки мостика д.б. раз в 50 больше того, что шунтирует обмотку. В качестве выпрямителя советую использовать диоды Шоттки, а если и так напряжения не хватает - то юзать 2полупериодный выпрямитель-удвоитель (1 сдвоенный ДШ, 2 коденсатора, при нагрузке в 10кОм - можно поставить даже керамику в 0805).
Сообщение от Yuri222
|
Остается только - намагничивание сердечника током намагничивания, которому без разницы, сколько ампер проходит через трансформатор до потребителя энергии по первичной обмотке - хоть 1А, хоть 20.
|
Есть некоторые сомнения. Ток 10мА не сможет нагреть накакую проволоку (кроме нихромовой или очень специфической диаметром 50мкм, у ТС сопротивление вторички - 54Ом, это мощность 5мВт), так почему трансформатор маркируют как 5А? Возможно, обмотка распределена неравномерно и возможно насыщение неохваченной ею части сердечника.
Последний раз редактировалось zoog; 08.04.2024 в 16:59.
|
|
|
|
08.04.2024, 17:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,259
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от Yuri222
|
НО!!! при 20 амперах (если транс рассчитан максимум на 5А) будет греться как первичная
|
Первичка греться не будет, потому что это один виток. То есть, просто пропущенный провод через «окно» (отверстие) в ТТ. А провод должен быть 2,5 или 4 мм кв.. При токе в 20А греться не должен и не обязан. А при перегрузке нагрев если и будет, то не значительный так как должна отработать защита по перегрузке или КЗ. Не буду дальше развивать тему по этой части тут и так всё понятно.
Сообщение от Yuri222
|
вообще может трансформатору наступить кирдык из-за перегрева (обугливание обмоток, их перегорание, например).
|
Не говори чепухи.
Сообщение от 123ksn
|
Отсюда возникают вопросы:
|
1)Можно, но не нужно если постоянная нагрузка 20А
2)Можно. Форма синуса зависит от характера нагрузки в первичной обмотки
2.1) Не влияет
2.2) Характеристики заявлены на синусоидальную форму тока на заявленной частоте
2.3) Особо не повлияет.
3) Так сам показал на осциллограмме совместно с резистивной и ёмкостной нагрузкой
Сообщение от 123ksn
|
ЗЫ. Я знаю, что есть другие датчики тока, например, ACS712. Но по отзывам в интернете, они не надежны. Более того, энергосбыту явно не понравится такое вмешательство в конструкцию электрокотла.
|
ACS712 не твой случай. Причём тут энергосбыт? Подробнее если можно.
А вообще то, не мешало бы разработать схему нормальную и показать. А то потом случаются именно то что ты написал – энергетика...
Если нет внятного ТЗ то получается ХЗ!
Сообщение от zoog
|
Я не знаю, почему, но нагружать ТТ выпрямителем не рекомендуют.
|
Потому что показали в первом посте на осциллоскопе что будет.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
|
|
|
08.04.2024, 18:12
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 6,990
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от Santil@
|
Потому что показали в первом посте на осциллоскопе что будет.
|
Это не от выпрямителя, а от задранного в небеса сопротивления нагрузки. Насыщается сердечник ТТ.
Можно bododynov'а попросить посчитать, он знает модели трансформаторов.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.04.2024 в 18:24.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
|
|
|
08.04.2024, 18:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,980
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от Santil@
|
Потому что показали в первом посте на осциллоскопе что будет.
|
Там нагрузка примерно 50/50, а на картинке как будто после пол-полупериода КЗ.
Ну и с нагрузкой после выпрямителя - скопом смотрят именно выпрямленное.
|
|
|
|
08.04.2024, 18:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,259
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Зовите кого хотите. Но вопрсы... Заданы были? Были. Дайте свои ответы.
|
|
|
|
08.04.2024, 19:48
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 332
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от Santil@
|
ACS712 не твой случай. Причём тут энергосбыт? Подробнее если можно.
|
В Беларуси разрешается на специальном тарифе использовать электрокотел только заводского изготовления и нужен проект. На общем тарифе подключай (по факту) что хочешь и как хочешь в рамках выделенной мощности. Соответственно, энергосбыт, когда придет проверять электрокотел, если увидит явно не заводское внедрение, может, а скорее всего захочет, показать кто главный и возникнут проблемы с вводом в эксплуатацию. Аккуратно сделанный трехфазный ТТ недоверия не вызовет. И даже тупым понятно, что с помощью ТТ воровать электроэнергию нельзя. И контроллер можно сделать на радиоуправлении в DIN корпусе без проводов за пределы электрокотла. Таким образом мажно купить самый дешевый электрокотел и оснастить его самой навороченной автоматикой.
__________________
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
|
|
|
|
08.04.2024, 20:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,259
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Я в России, и ваших правил и норм в РБ по части электропотребителей не знаю. Могу сказать одно. Что бы что то переделывать или модернезировать не нарушая какие либо правила, нормы и законы, то их нужно знать.
Думайте. Создавайте блок схему, а там видно будет что и как.
|
|
|
|
08.04.2024, 23:15
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,669
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от 123ksn
|
Ну, тогда можно еще указать, что после 500 ампер взрывается, после 1000 испаряется и вообще, нет скорости больше скорости света. В контексте моих вопросов это всё очень важная информация!!!
|
Идиот........
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
09.04.2024, 02:02
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,263
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от 123ksn
|
ким образом мажно купить самый дешевый электрокотел и оснастить его самой навороченной автоматикой.
|
Понятно.
Не понятно - почему если котёл дешёвый, то там отсутствуют защиты. (Защита - хоть она и "автоматическая" - отнюдь не автоматика.)
Не понятно - почему энергонадзор смотрит на цену котла, а не на перечень и работоспособность заявленных защит.
Даже в дешёвых устройствах бывают клеммы под внешнее управление от смежной системы.
С каких пор ТТ - вмешательство в схему котла?
Далее, Вы думаете, что человек по 8 часов день, на протяжении нескольких лет рассматривающий котлы разных производителей, настолько нелюбопытный, что не обратит внимание на лишнюю клеммную колодку в до боли знакомом котле.
(Это у вас котёл - первый, а у него 1001-ый).
Лепите для себя? Или для организации?
Отечественный ТТ (в пересчёте на российские рубли) - 1 т.р.
3 т.р. - для любой организации - копейки.
Вести СВОЙ (внутренний) учёт ЭЭ - ещё никто в мире не запрещал.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
09.04.2024, 08:40
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,470
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от 123ksn
|
я хочу использовать ТТ с алиэкспресс: ZMCT103C на 5А
|
Ни каких проблем! Поставь ТТ 20/5 или ТТ 25/5, и заводи их вторички на свой 5 Амперный.
У меня куча устройств так работает. Если что.
Что это дает, 5А упрощает согласование внутри прибора с электроникой. И упрощает подключение приборов к существующим цепям измерительным 5А.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.04.2024 в 08:44.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
|
|