Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь. |
18.01.2011, 15:33
|
#21
|
Вид на жительство
Регистрация: 07.03.2005
Сообщений: 300
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Сообщение от kamaev-evgeniji
|
контрольный электрод имеет свойство отгорать, провисать и т. д. , а фото датчик гораздо надёжней в этом плане
|
А если на котле 2-4 горелки? Где селективность? Фотодатчик реагирует на мерцание пламени и при погасании одной горелки, например при отрыве факела котел с песнями работает, так мерцание остается. И ни какой электроникой и механикой селективность не получить. Контрольные электроды из жаропрочного нихрома диаметром 6 мм стоят по 3-4 сезона при копеечной стоимости и 100% селективности. Читайте СНиП 2-35-76 и ГОСТ на газогорелочные устройства. Ни разу не сталкивались с инспектором котлонадзора? Он быстро все объяснит по селективности. И применять надо только промышленные сертифицированные приборы. Ни какой самопал недопустим.
|
|
|
|
18.01.2011, 19:56
|
#22
|
Прохожий
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Сталкивался со следующими датчиками пламени:
- фотоэлемент (фотодиод, фоторезистор, например, СФ2-5А)
- вольлфрамовая нить в закрытом металлическом корпусе.Сопротивление меняется примерно с 1-3-х Ом при комнатной температуре, до 5-9 Ом при горении.
- электроды из тугоплавкого металла, на которые подается переменка около 100 кГц, промодулированный пламенем сигнал снимается фильтрами-детекторами и подается на исполнительное устройство.
|
|
|
|
18.01.2011, 20:06
|
#23
|
Прописка
Регистрация: 06.05.2008
Адрес: Пятигорск
Сообщений: 222
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
На 2-х контурных котлах используют ионизационный датчик пламени. На электрод подаются выпремленое не сглаженное напяжение сети через большие резисторы как раз 100гц. При наличии пламени оно падает на 20-40%.
|
|
|
|
18.01.2011, 21:25
|
#24
|
Прописка
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 218
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Мы обычно приваривали нихромовый пруток электросваркой к отгоревшему концу ионизационного датчика. Примерно раз в три года.
|
|
|
|
19.01.2011, 14:20
|
#25
|
Супер-модератор
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 2,695
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,509 раз(а) в 956 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Чтобы довершить полемику поясню что фирменные электроды ионизации изготавливаются из сплава Кантал - это шведская разработка по составу сходная с нашим советским фехраль.
В недоразвитых кап. странах в отличие от нашей цивилизованной Раши принято подразделение по способу контроля:
-газовые горелки - электрод ионизации.
-комбинированные - ультрафиолетовый датчик (дорогое удовольствие)
-жидкотопливные (соляра, мазут) - фотодатчик.
Да, тут кто-то ссылался на наши "мамонты" - помышленные котлы типа ДЕ, ДКВР и т.п. В них действительноконтоль делается и электродом и фото. Но не забывайте, что по существующим нормам для этих монстров должен предусматриваться резервный вид топлива, как правило, - мазут - отсюда комбинированный способ контроля. И еще про многогорелочные котлы. Если топка одна, а горелок несколько, то погасание одной не критично, ее подожгет соседка. Критично это с точки зрения распределения теплового потока, потому что пойдет перекос в нагреве внутренней поверхности, да и тепловая мощность упадет,поэтому контроль может осуществляться не для каждой горелки, а общий.
На электрод должно подаваться повышенноле напряжение, не 12V, как тут кто-то пытался, а выше 40. Подается со стороны фазы через токоограничивающие резисторы. Хотя в бытовых котлах 4-го поколения, например в BAXI серии FOUR совпадение фазы уже не критично, что-то там доработали в контроллере. Контролируется ток ионизации в пределах 5-15мкА, а не напряжение. Нормальный топочный автомат (гуглим именно так), а именно так в горелках и называется девайс управляющий процессом розжига, до подачи сигнала на газовый клапан еще и контролирует перед началом процесса электрод на наличие сигнала пламени, потому что при осаждении копоти на изолятор электрода возможно протекание ложных токов. И вообще тема только недавно обсуждалась, чего опять подняли.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Halex07
|
|
|
19.01.2011, 20:08
|
#26
|
Прохожий
Регистрация: 07.03.2009
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Сообщение от nik777888
|
Мужики, очнитесь, используется "диодное" свойство пламени
|
Абсолютно верное высказывание.
А по поводу вашей схемы на 99,9% как датчик пламени она не работоспособна. если Вас интересуют работоспособные схемы напишите мне на vr68kz@mail.ru. Когда то пришлось срисовывать с блоков управления газовыми горелками. Самая простая с Иранской, далее Корейской и с автономного котла "LOTTE".
|
|
|
|
19.01.2011, 20:15
|
#27
|
Вид на жительство
Регистрация: 07.03.2005
Сообщений: 300
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Сообщение от Halex07
|
Если топка одна, а горелок несколько, то погасание одной не критично, ее подожгет соседка. Критично это с точки зрения распределения теплового потока
|
А так же с точки зрения инспектора ГГТН и Газотехнической инспекции. Мгновенно запретят эксплуатацию.
|
|
|
|
20.01.2011, 01:46
|
#28
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.01.2005
Сообщений: 726
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Молчал я, молчал и ваял схему на 99.9% абсолютно не рабочую с вашей точки зрения, вот сейчас доделал и побежал испытывать. Возможно к чьему то сожалению, а мне на радость схема оказалась вроде как работтоспособна. Ещё ничего не настраивал, но всё же уже радостно на душе. Вот файлик: http://ifolder.ru/21433326
|
|
|
Сказали "Спасибо" kurilka
|
|
|
20.01.2011, 06:03
|
#29
|
Заблокирован
Регистрация: 27.03.2007
Сообщений: 1,328
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 576 раз(а) в 460 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Резистор на вход, гляжу, пришлось довесить ?
|
|
|
|
20.01.2011, 11:14
|
#30
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.01.2005
Сообщений: 726
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
А я к вашему совету прислушился и сразу в принципиальную схему резистор добавил уважаемый Yurkin2007. Ещё я в схему добавил гистерезис, но он пока отключен т.к резистор в 3МОм даёт на вход 1.3В, а то что с задней стороны платы резисторы торчат, это я их для лёгкости монтажа\демонтажа так припаиваю во время настройки.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|