Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Извиняюсь за задержку с ответами, то же весь в работе.
Сообщение от 7Fantomas7
|
Но MPI возможен только на контроллерах с 224-226 процессорами.
|
По "Спецификации S7-200" подключение по PPI/MPI возможно у любой модели S7-200.
Сообщение от 7Fantomas7
|
Вы прекрасно описали как переконфигурировать S7-200 в режим MPI, чтож отлично.
А как я сделаю это на работающей машине в которой собрана сложная сеть (2 и больше подчиненных в том числе панель TD200). А панель я банально не смогу выгрузить. Общается все это хозяйство по PPI.
Переконфигурировать?
|
Немного не верно, конфигурируется только интерфейс подключения ( на компьютере ). А в самом контроллере (в "Системный блок" вкладка "коммуникационные порты") при программирование портов, даже не указывается по какому протоколу он будет общаться. Поэтому в контроллере у вас ничего не меняется кроме скорости и адреса.
Сообщение от 7Fantomas7
|
Да я банально боюсь. Я не знаю на 100% чем это закончится.
|
Попробую в ближайшее время подключиться, по тому способу который я описал, на своём действующем оборудовании. Потом отпишусь что и как получилось.
__________________
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
|
|
|
|
22.03.2012, 05:18
|
|
Прохожий
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Всем привет. Вопрос банален и немного не в тему. Учусь работать с S7-200. Пока мало чего понимаю. Нужно сделать резервную копию программы из памяти контроллера и сохранить на жестком диске компьютера. Расскажите, пожалуйста, как это сделать. Заранее благодарен.
|
|
|
|
22.03.2012, 19:47
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 96
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от F&k
|
Учусь работать с S7-200. Пока мало чего понимаю.
|
Я так понимаю Micro Win уже установлен на компьютере и связь с контроллером надеюсь уже настроена?
Запускаем Microwin жмём на кнопку upload
появляется окно
в окне ставим галочки напротив того, что нам нужно выгрузить
жмём upload
__________________
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
|
|
|
|
22.03.2012, 19:57
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 96
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
После завершения выгрузки из контроллера на компьютер, вы увидите проект в MicroWin
теперь стандартными командами, можете сохранить выгруженный проект из PLC на свой жёсткий диск ( или редактировать программу )
а в последующем, открывать этот проект уже со своего жёсткого диска.
__________________
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
Последний раз редактировалось Electro Fox; 22.03.2012 в 20:00.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Electro Fox
|
|
|
25.03.2012, 00:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.09.2007
Сообщений: 1,437
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Electro Fox
Цитата:
|
Немного не верно, конфигурируется только интерфейс подключения ( на компьютере )
|
Но побойтесь бога.
Вы изначально подключаетесь по PPI. Стр. 25 пост 248.
Но если я смогу подключится по PPI то мне MPI как бы и нафиг не нужен. В том все и дело что я не могу подключится по PPI.
Далее Вы заливаете отредактированый блок в ПЛК. Стр. 25 пост 249.
Цитата:
|
4. Заливаем отредактированный системный блок в S7-200 :
|
Но ведь Вы изменяете как минимум настройки портов. А как быть с остальными девайсами подключеными к этим портам?
Цитата:
|
По "Спецификации S7-200" подключение по PPI/MPI возможно у любой модели S7-200.
|
Странно у меня по книге MPI возможен только на контроллерах с 224-226 процессорами. Но это не принципиально потому как практически все собрано на этих процесорах, более младшие я расковырял.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 25.03.2012 в 00:11.
|
|
|
|
18.07.2012, 14:17
|
|
Прохожий
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Надо слить программу с контроллера S7-200 CPU226. Кабеля PC/PPI нет. Есть конвертер USB-RS485, ОВЕН. На компе конвертер установлен как СОМ8. Установлена MicroWin SP8. Есть штекер DB9 для подключения к порту контроллера. На 3 ногу припаял "В" провод, на 8 ногу - "А" провод. Но подозреваю чего то не хватает... Пробовал в MicroWin найти подключенный контроллер - не видит. Как правильно распаять разъем DB9? Контроллер лежит на столе, питание 220В АС и 24В DC.
|
|
|
|
18.07.2012, 21:55
|
|
Прописка
Регистрация: 15.06.2006
Адрес: РФ г.Тюмень
Сообщений: 205
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
На разъеме DB9 pin 3 это дата+ , а pin 9 это дата- .
РАЗЪЕМ RS485 S7-200.rar
__________________
Николай
|
|
|
|
19.07.2012, 17:10
|
|
Прохожий
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
"....На разъеме DB9 pin 3 это дата+ , а pin 9 это дата- ...."
Из этой таблицы я вижу, что на DB9 pin 3 это дата+ (RS-485, сигнал В), а вот дата- (RS-485, сигнал А) это pin 8. Или я что то путаю? И помимо этих pin`ов надо ли еще что нибудь подавать на порт, питание к примеру +5, +24В. Или будет достаточно А и В сигналов?
|
|
|
|
20.07.2012, 10:27
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 96
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300
Сообщение от Woller
|
Из этой таблицы я вижу, что на DB9 pin 3 это дата+ (RS-485, сигнал В), а вот дата- (RS-485, сигнал А) это pin 8. Или я что то путаю? И помимо этих pin`ов надо ли еще что нибудь подавать на порт, питание к примеру +5, +24В. Или будет достаточно А и В сигналов?
|
Цитата:
|
1 Заземление на шасси
2 Общий для логики
3 RS–485 сигнал B
4 RTS (TTL)
5 Общий для логики
6 +5 В, последовательный резистор 100 Ом
7 +24 В
8 RS–485 сигнал A
9 Выбрать 10–битовый протокол (вход)
Корпус разъема Заземление на шасси
|
Цитата:
|
Может быть кому-то будет интересно. Кабель для подключения ПК к ПЛК S7-200 можно спаять самому. Нужен только обычный преобразователь интерфейса RS-232\RS-485 и два 9-ти пиновых коннектора соответствующей ориентации.
Схема)))))
ПЛК Преобразователь ПК
интерфейса COM-порт
3-------------------DATA+ | RXD 2-----------------------3
8-------------------DATA- | TXD 3-----------------------2
.......................................| GND 5-----------------------5
|
На Ваш страх и риск, сам пользуюсь сименсом PC/PPI
__________________
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
|
|
|
Сказали "Спасибо" Electro Fox
|
|
|
25.07.2012, 15:38
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.02.2005
Сообщений: 685
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
|
Re: Контроллеры SIMATIC S7-200/S7-300