Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
14.11.2018, 13:05
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,491
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от sobyninsk
|
Спецы - прокомментируйте этот ответ от администрации Подольска .
|
Комментирую - это полный бред сивой кобылы про кабельную разводку в вашем доме "исключающую проскок 380В".
На вашем этаже запитка квартир идет от двух фаз, две квартиры сидят на фазе "А" и третья квартира на фазе "В".
Согласно вашим фото щитка на момент инцидента - у Вас дополнительно имелось прогоревшее соединение (неизолированная скрутка) межэтажного нулевого провода внутри щитка на площадке.
То есть отсутствовал контакт нулевого провода идущего на нулевую площадку от неизолированной скрутки.
При этом параллельные нагрузки двух квартир оказались подключены последовательно с нагрузкой третьей квартиры на линейное напряжение ~380-400В.
Точка последовательного соединения оказалась на нулевой площадке, на которой не было нуля, поскольку она была подключенной к нулевому проводу прогоревшему внутри неизолированной скрутки.
Затем отгорел нулевой провод квартиры из-за перенапряжения, которая была одна подключена к фазе. На двух других квартирах подключенных к другой фазе было низкое напряжение.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 14.11.2018 в 13:09.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
|
|
|
14.11.2018, 15:18
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.10.2007
Адрес: Красноармейск Сар. обл.
Сообщений: 520
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Работал в ресторане техником так инспектор Ростехнадзора штрафанул ресторан за то что в щитках была пыль на 60 000 руб. Сколько инспектор снимет с домов ЖЕКа? Я вообще удивляюсь что это ещё и работает.
|
|
|
|
14.11.2018, 17:15
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 16.05.2015
Адрес: Болгария
Сообщений: 1,460
Сказал спасибо: 286
Сказали Спасибо 1,125 раз(а) в 540 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Администрация еще может сказать что у вас в подъезде живет ведьма, которая держит в холодильнике лешего. От того и напряжение прыгает.
|
|
|
Сказали "Спасибо" OakRidge
|
|
|
14.11.2018, 18:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 2,471
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,989 раз(а) в 863 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от sobyninsk
|
Или этот косяк только в моем щитке ?
|
Ответ на скане понравился. Оборжаться можно, такое чувство, что это сочинял менеджер с пустой флешкой.
И у вас не косяк, то что написали вам писаки, это безграмотно и беззаконно.
Узнайте о положении о максимальном токе потребления в вашей квартире, уверен, что все же не 6А. И просто поищите грамотного электрика со стороны, может где ото и кто то вам из соседей поможет.
|
|
|
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
|
|
|
14.11.2018, 19:47
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,491
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от sobyninsk
|
КАК ПОЙМАТЬ ? В ДОМЕ а не в щитке может быть такое подключение ? Или этот косяк только в моем щитке ?
|
Хороший такой косяк однако был выкурен, с расчетом что поведется потребитель.
И повёлся
Сообщение от sobyninsk
|
Сам лично недавно днем отключал все приборы - показания счетчика не изменились .
|
"Несанкционированное" подключение к другой фазе уже осуществили электрики и до них еще строители, а до них еще и проектанты
Сообщение от genao
|
На вашем этаже запитка квартир идет от двух фаз, две квартиры сидят на фазе "А" и третья квартира на фазе "В".
|
Очень хороший совет дает Demo65
Сообщение от Demo65
|
И просто поищите грамотного электрика со стороны,
|
а то получается как в анекдоте про профессионале
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=1009#
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=1012#
__________________
Геннадий
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
|
|
|
14.11.2018, 21:16
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,258
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
sobyninsk, за год не суметь найти вменяемого электрика со стороны?
Уважаемый genao не поленился с картинками прокомментировать ситуацию в очередной раз. Все уже пережевали. Нужна нормальная независимая экспертиза происшедшего, а дальше с адвокатом (или самостоятельно) решать проблему на юридическом поле…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
14.11.2018, 23:31
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: омск
Сообщений: 645
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
Сообщение от mike-y-k
|
................ а дальше с адвокатом (или самостоятельно) решать проблему ...........
|
сжечь к х..м ЖКО, и забить....!!!
|
|
|
|
15.11.2018, 02:19
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,258
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
BYZON80, а это на юридическом поле называется призывом к экстремизму и причинением материального ущерба в крупном размере.
Если при наличии повода и возможности не поставить их в позу - они с каждым разом будут все наглее…
А указанный способ оставить на крайний случай. Только лучше загнать к ним в офис полный мусоровоз задним ходом
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
Сказали "Спасибо" mike-y-k
|
|
|
15.11.2018, 09:27
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 1,021
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
genao,
не совсем так. Все фото с реле напряжением это уже после ремонта .
Где нет реле напряжения - это изначальный вариант .
Вот я снимал видео как электрик пришел -
Фото щитка до аварии нет .
Только такое .
|
|
|
|
15.11.2018, 09:37
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 1,021
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
|
Re: В розетке 400в! Электрик с ЖКО только что ушел.....
mike-y-k,
Я попытался обратится в мосэнергосбыт .Знаете что мне предложили ? Электрика из местного ЖЭКа......... Причем проверка еще и платная 1400руб .
Здесь не электрик нужен а лицензированная организация а это уже не 1400руб......а на порядок будет больше .
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|