Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику. |
15.06.2022, 16:51
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 2,326
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
Сообщение от Yuri222
|
подключаться аппаратурой к сетевому нулю в любом случае следует с осторожностью.
|
Ну блин, читайте внимательно! Ещё потом скажите: - предлагал пальцы в розетку совать!
Для определения: есть ли зануление с батареей и так же мона проверить и ванну. По тому как шкаф во ВРУ точно заземлён и занулён это требование ПУЭ
Последний раз редактировалось bocem; 15.06.2022 в 16:53.
|
|
|
|
15.06.2022, 17:13
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,076
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
Что-то я уже нить потерял...
Заземление/защитное зануление работающей установки - это одно.
А заземление/зануление рабочего места (поверхности рабочего стола), где производится ремонт - напрямую, через проволоку сечением в кв. мм. - смысл?
Чтобы при касании руками оператора-ремонтника либо корпусом измерительной аппаратуры обеих поверхностей - напрямую заземленной рабочей площадки и земли/нулевого питающего проводника ремонтируемой/настраиваемой аппаратуры получить взбадривание...
ТС как раз про ремонт завел разговор...
|
|
|
|
16.06.2022, 08:17
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 2,326
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
Сообщение от Yuri222
|
Что-то я уже нить потерял.
|
Я же писал, что работа с устройствами которые не выносят статики это одно рабочее место, а ремонтные работы с высоким напряжением это другое. можно сконструировать совмещённое РМ но при этом есть риски как раз взбодриться
|
|
|
|
16.06.2022, 14:01
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
Организация рабочего места с заземлением и защитой от статики - две задачи, у которых общим будет только клемма ввода заземления.
Если все питание на рабочем месте гальванически развязано от сети, то общий ноль на входе в помещение вполне подойдет как заземление (точка PEN)…
Для конденсаторов выполняется отдельная процедура или выдержки с контролем остаточного напряжения, или использование отдельно коммутируемой(ых) цепи(ей) принудительного разряда.
Ну а защита от статики вполне вписывается сюда.
Главное - перед началом работы разобрать все аспекты безопасности и разработать методику работ с их учетом, выполнить все необходимые технические мероприятия.
Немного занудства над собой и вопросы безопасности на рабочем месте станут просто въевшейся привычкой…
Последний раз попадал под напряжение где-то в начальной школе - вполне хватило для выработки устойчивого до сих пор нежелания повторять процедуру…
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
16.06.2022, 14:22
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,712
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
|
Re: заземление осциллографа
Сообщение от Yuri222
|
ТС как раз про ремонт завел разговор...
|
вот вот........
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
|
|