TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика... |
12.11.2015, 15:13
|
|
Прописка
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 138
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сообщение от Ан-162
|
А терморегулятор на котле? Побоку?
И Вы так и не ответили на вопрос:
"включаться по остыванию трубы" - по температуре или по ее производной?
Или Вы сами еще не ясно это себе представляете?
|
Терморегулятор на котле побоку.
Включаться по понижению температуры до определённого уровня, выключаться если температура трубы перестала расти за определённый промежуток времени.
|
|
|
|
12.11.2015, 15:20
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.05.2010
Сообщений: 1,118
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
|
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Цитата:
|
но как я уже сказал - пока связываться с ними не хочу.
|
дело все в том, что в основание нежелания "связываться" вы вложили - нежелание учить МК. Так вот - нет у вас теперь этого основания. Тот код, что я привел выше и есть все что нужно для считывания аналогового канала и его запоминания. Проще обвязку вы не найдете.
|
|
|
|
12.11.2015, 15:28
|
|
Прописка
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 138
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сообщение от raxp
|
дело все в том, что в основание нежелания "связываться" вы вложили - нежелание учить МК. Так вот - нет у вас теперь этого основания. Тот код, что я привел выше и есть все что нужно для считывания аналогового канала и его запоминания. Проще обвязку вы не найдете.
|
Меня тут коллеги-прогеры тоже в ардуину тыкают. Это будет вариантом "Б".
Только её ждать месяц.
|
|
|
|
12.11.2015, 15:35
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
S_Paul, теперь понятно.
А можно еще уточнить?
- цель этих мытарств - экономия? эл-энергии на насос, или топлива/электричества на нагрев?
- поддержание температуры в помещении осуществляется-ли, и если да, то чем?
- терморегулятор на котле какую роль выполнять будет?
- насос, которым хотите управлять, общий на всю систему или нет?
Простите мне мое любопытство/занудство... )))
|
|
|
|
12.11.2015, 15:58
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
S_Paul, В зависимости от температуры окружающей среды,
температуры в котле предел температуры будет всегда разным ...
Скорость достижения этого предела также будет отличаться.
Нехорошая идея.
Ставь обычный таймер.
|
|
|
|
12.11.2015, 21:24
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 16.04.2005
Сообщений: 480
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 114 сообщении(ях)
|
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
АЗУ (оно же УВХ) с требуемыми параметрами можно реализовать. Нужен полипропиленовый конденсатор, например Epcos MKP с постоянной времени 500 мин., ОУ с входным током менее 1 pA (например LTC6240) и геркон в качестве ключа. Монтаж на фторопласте или на стеклянных изоляторах.
|
|
|
|
12.11.2015, 21:43
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,491
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сообщение от S_Paul
|
Включаться по понижению температуры до определённого уровня, выключаться если температура трубы перестала расти за определённый промежуток времени.
|
Вот мое видение решения. У Вас стоит термодатчик. Настраиваемый уровень заданной температуры понижения сравнивается с показаниями датчика. При понижении показаний ниже заданного уровня - включается насос и начинается отсчет таймера отключения насоса. К настраиваемому уровню задания делаете настраиваемое приращение-дельту - верхний уровень температуры, при котором отсчет времени сбрасывается и насос остается в работе. Если не достигло - отключение насоса по таймеру. И не надо запоминать прежнее значение температуры.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.11.2015 в 21:56.
|
|
|
|
12.11.2015, 22:03
|
|
Прописка
Регистрация: 23.02.2005
Сообщений: 166
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
|
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Давайте уточним.
Котел - отопительный, а насос - циркуляционный?
Тогда я не совсем понял, зачем вообще нужна скорость изменения температуры?
Не проще сравнивать температуру нагретой воды и обратки?
Достаточно двух одинаковых термодатчиков (термопары, терморезисторы и др.), компаратора и нескольких резисторов..
Если добавить в ПОС конденсатор, здесь же будет и таймер на пару минут..
|
|
|
Сказали "Спасибо" Unknown
|
|
|
13.11.2015, 09:25
|
|
Прописка
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 138
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сообщение от Ан-162
|
S_Paul, теперь понятно.
А можно еще уточнить?
- цель этих мытарств - экономия? эл-энергии на насос, или топлива/электричества на нагрев?
- поддержание температуры в помещении осуществляется-ли, и если да, то чем?
- терморегулятор на котле какую роль выполнять будет?
- насос, которым хотите управлять, общий на всю систему или нет?
Простите мне мое любопытство/занудство... )))
|
Цель "мытарств" - собрать утсройство. Экономия? возможно.
Поддержание температуры в помещении? Ну так оно для поддержания температуры и делается.
Терморегулятор на котле поддерживает температуру в котле. Котёл далеко.
Насос для частного дома.
|
|
|
|
13.11.2015, 09:28
|
|
Прописка
Регистрация: 15.07.2015
Сообщений: 138
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сообщение от johanh
|
S_Paul, В зависимости от температуры окружающей среды,
температуры в котле предел температуры будет всегда разным ...
Скорость достижения этого предела также будет отличаться.
Нехорошая идея.
Ставь обычный таймер.
|
За 5 минут(например) температура окружающе среды не изменится кардинально. Датчик на трубе можно ведь термоизолировать. Предел будет разным, не отрицаю. Но важен не предел а приращение/прекращение приращения.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
|
|