Re: Грозозащита
Надо сказать, что "производитель 2" ("Водный горизонт", официальный представитель Keller) произвел на меня немалое впечатление своей работой.
Вот место установки:
Вроде как для действительной работы молниеотвода, его высота должна быть существ выше всех окружающих предметов. В данном случае это должная быть нехилая конструкция, а не "прыщик" в 2-3 метра. Однако производителем такая конструкция не заложена, а есть просто "должен быть молниеотвод"
Грозозащиту же оборудования, установленного в этой железной будке, производитель решает весьма оригинальным способом.
Во -первых - обязательное требование, чтобы стальной корпус прибора был ИЗОЛИРОВАН от заземленной железной будки, установлен на изолирующем основании.
К приемному прибору присоединен кабель от погружного датчика, длиной порядка 50м.
При этом проводящая оплетка кабеля со стороны прибора НЕ ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ. Более того - экран просто "висит" в воздухе, ничем не зажатый, никуда не присоединенный, "звенит" на корпус.
Со стороны датчика оплетка кабеля присоединена на стальной корпус датчика.
На мои возражения я был послан далеко и надолго, как ничего не понимающий ни в искробезопасности, ни в грозозащите ( производитель путает эти понятия), ни в теории электрических цепей.
Кстати, антенна GSM выводится наружу весьма оригинально - просто болтается в железной трубе, ничем не закрепленная и не изолированная ( металлический разъем)
Крепится же антенна от выпадения еще более оригинально - простым узлом антенного кабеля.
Воистину - век живи -век учись.
Последний раз редактировалось valenok; 14.12.2016 в 02:44.
|
|
|
|
25.12.2016, 04:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,318
Сказал спасибо: 2,139
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Старые датчики сохранились?
Есть два варианта развития ситуации:
1. Из-за разного расположения проводов 4-20 - на них наводится разное напряжение, которое убивает электронику. Т.е. классическое перенапряжение.
2. Напряжение наводится одинаковое, но больше того, которое может выдержать изолятор. Тот который изолирует электронику от заземлённого корпуса. Соответственно начинают течь токи на землю, которые электронику выжигают.
Старые датчики взять да померить сопротивление изоляции. Теоретически пробой, если он был, должен остаться.
Моё мнение: присоединяюсь к тем, кто говорит - четвертьдюймовые трубы спасут. Только трубы землить в землю (и в дно тоже обязательно) по всем правилам - на метра 3 забивать заземлители. Этот способ вроде ни чьим (1 и 2 наладчики) рекомендациям не противоречит?
Уточнение: Из будки кроме GSM антенны никаких проводов больше не выходит?
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
26.12.2016, 03:50
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 24.01.2005
Сообщений: 56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Нет- больше никаких проводов (ну, кроме сигнального кабеля)
Да, на этот раз кабель уложен в железной трубе, дальний конец - в воде. Вот, кстати - а собственно, зачем делать заземление, если один конец трубы и кабеля надежно заземлен, т.к. находится в водоеме?
НО: Есть мнение, что заземлять нужно один конец оплетки кабеля, а он заземлен через корпус датчика в водоеме.
|
|
|
|
26.12.2016, 18:44
|
|
Прописка
Регистрация: 21.04.2009
Адрес: Королёв
Сообщений: 89
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
точка заземления должна быть одна и для датчика и для аппаратуры.
|
|
|
|
26.12.2016, 19:24
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Сообщение от valenok
|
Появился производитель 2
|
Какие датчики ?
Вода текущая или стоячая ?
Напомни перепад уровня.
Напомни содержимое будки.
Датчики производителя 2 установлены ?
Результат не изменился ?
....
valenok,
Фоток не видно.
Последний раз редактировалось johanh; 26.12.2016 в 20:13.
|
|
|
|
27.12.2016, 02:49
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 24.01.2005
Сообщений: 56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Сообщение от AYuM
|
точка заземления должна быть одна и для датчика и для аппаратуры.
|
Есть одно условие, которое обойти невозможно - датчик (стальной корпус, на корпус заведена оплетка сигнального кабеля) расположен в воде. Т.е. датчик заземлен изначально и это изменить невозможно.
|
|
|
|
27.12.2016, 02:58
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 24.01.2005
Сообщений: 56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Сообщение от johanh
|
Какие датчики ?
Вода текущая или стоячая ?
Напомни перепад уровня.
Напомни содержимое будки.
Датчики производителя 2 установлены ?
Результат не изменился ?
....
valenok,
Фоток не видно.
|
Хм, ну, я предполагаю, что хим.состав у стоящей и текущей воды разный, но чтоб это влияло на грозозащиту.... Трудно однозначно ответить - есть и текущая, а есть и стоячая ( хотя и на реке)
Перепад уровня - в разных местах установки сильно разный от 1 до 40 метров
В железной будке находится приемное оборудование в составе:
1 комплект (все отдельные блоки) : блок блок приема сигналов, обработки и связи + модем + зарядный контроллер + аккумулятор
2 комплект (один блок) - блок приема, обработки и связи с внутренней батареей
Да, все установлено , однако результат будет только через год - после окончания грозового сезона ( 2017г)
Странно - вроде фотки открываются при анонимном доступе. Подскажите куда лучше выложить - исправлю.
|
|
|
|
27.12.2016, 04:04
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 2,284
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
valenok для вставки файлов в ответ (сообщение), выбрать "расширенный режим", а там нажать на скрепку. В новом окне нажать "выбрать файл" и "загрузить", доступные форматы файлов и их размер, находятся ниже формы.
|
|
|
Сказали "Спасибо" kreking
|
|
|
27.12.2016, 04:17
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Вблизи речки ОКА.
Сообщений: 1,525
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Сообщение от valenok
|
Надо сказать, что "производитель 2" ("Водный горизонт", официальный представитель Keller) произвел на меня немалое впечатление своей работой.
|
Фоток не видел, все посты не читал, но у меня впечатление - это буржуйские выкормыши, по другому они работать не умеют. В связи сталкнулся с проблемой заземления. Широко начала поступать цыфра после 2000 года. Много мелких станций пришлось переделывать, в помещении ложили специальный антистатический
линолиум, а на улице забивали новые контура заземления. Ни каких разговоров о грозозащите небыло. В дальних деревнях на столбы вешали ящики, даже не помню как это и называлось (сименовские РРС, по деревне провода, а до города радиосигнал). Грозозащита самая простая, по столбу катанка, а вокруг или трубы или уголки треугольником 4 х метровые. Правда с хорошей полосой и сваркой. Товарищ по сей день там работает, щас это РОСТЕЛЕКОМ (будь он не ладен), ни когда речи не заводили и по сей день, что апаратура сгорела из за гроз. Фото 2006 года, мужик на коленях это нач лаб и ещё фото где в проводах капается (спец).
Место это посёлок Лужники у Оки по старой Каширке. Не помню сколько труб засадили шестиметровых, но 4 ома так и не получили, а апаратуру уже новую поставили на улице в железном ящике.
Когда начинал писать, фоток не было. Такая будка, да у воды .... это просто для списания (грозозащита) денег.
Последний раз редактировалось avtofokus; 27.12.2016 в 04:26.
|
|
|
|
27.12.2016, 11:59
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 87
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Трансилы не пробовал ставить на концах?
Специально разработаны для защиты от импульсных выбросов напряжения.
1.5КЕхххС аналог обычного стабилитрона
1.5КЕхххСА аналог симметричного стабилитрона.
ххх - напряжение ограничения от 6.8в и выше. кажется до 450в
Выдерживают большие импульсные токи.
При необходимости можно запараллелить несколько.
__________________
Школа, это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы!
Надпись на аватаре: "Всё! Больше провода не грызу!".
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
|
|