Сообщение от geodx
|
Земля используется как датчик обрыва провода.
|
Если вас так интересует тема обрыва провода, то
1 в трехфазных сетях до 1кВ это больная тема, зачастую ток замыкания на землю не достигает уставки токового реле в нулевом выводе трансформатора, но которое часто "выводят" при запитке однофазных потребителей, особенно если провод лег на землю на удаленном конце ВЛ, а если лег на траву или снег то вообще мизерный. Возникает неполнофазный режим у потребителя и тут уже случается всякое, в зависимости от наличия защиты от неполнофазного режима у потребителя.
Потребители начинают звонить электрикам.
Другими словами "Земля как датчик обрыва провода" бесполезна, если не используется продвинутая система контроля проводов, что встречается весьма очень редко.
2 В изолированных трехфазных сетях 6-35 кВ
А) при толстом слое снега, или если провод лег на кустарник "Земля как датчик обрыва провода" также бесполезна. И снова возникает неполнофазный режим у потребителя и тут уже случается всякое, в зависимости от наличия защиты от неполнофазного режима у потребителя.
Потребители начинают звонить электрикам.
Б) При обрыве провода на голую землю, на тонкий слой снега или трава пробивается напряжением.
Цитата:
|
Замыкания на землю возникают вследствие пробоя изоляции или обрыва проводов воздушной линии. Работа электрической сети с замыканием на землю допускается в течении определенного времени, но является крайне нежелательной. В этом режиме повышается напряжение двух неповрежденных фаз, что увеличивает вероятность перекрытия изоляции этих фаз и отключение воздушной линии. Эксплуатационный персонал обязан отыскать и устранить повреждение в кратчайший срок. О появлении замыкания на землю в сети персонал подстанции узнает по приборам контроля изоляции. При замыкании на землю одной из фаз показания прибора, контролирующего изоляцию этой фазы, будут равны нулю при металлическом замыкании. При замыкании через сопротивления показания уменьшатся, а показания приборов двух других фаз возрастут в раз при металлическом замыкании и увеличатся при замыкании через сопротивление
|
Более подробно
https://elektro-montagnik.ru/?addres...t2/&page=page8
3 В трехфазных сетях с эффективно заземленной нейтралью 110кВ и выше проще, практически всегда при обрыве провода пробивается до 1,5м слой снега и кустарника. Тут работают разного рода ,как правило дорогостоящие защиты, которыми оснащены такого рода сети. И тут практически часто Земля используется как датчик обрыва провода.