28-63, обычный себе блок питания из сервера 19" 6U на 4.2kW с вполне обычными разъёмами в плату. На выходе только 12V, остальное делается по месту применения. Ток там примерно указанный получается. Все распаяно на плате. Конечно толщина меди совсем не 18μm и по дорожкам напаяны рёбра. Работают 24/7 с гарантированной MTBF ›5 лет. Обычно hotswap парой.
Разновидность для сниженного нагрева корпусов в датацентрах (вынесенный БП) при очень похожей схемотехнике имеют уже 12kW, 18kW и выше на один модуль уже с жидкостным охлаждением. Там габариты растут совсем не прямо пропорционально мощности и опять все остаётся на платах с набором Anderson от 160A для подключения потребителей и отдельной колодкой для разъемов интерфейса. В корпусах потребителей освобожденное место занимают модули охлаждения.
Конечно на дорожках там совсем не 500°, но при полной нагрузке тепловизор показывает до 260° в отдельных точках через 30 минут работы. Это повод для проверки причин - рабочая температура установлена до 175°.
Стоимость таких источников высока совсем не из-за их разницы в мощности - большая часть таки за разработку, 100% выходной контроль под нагрузкой, жесткие условия гарантии (аварийный блок должны заменить в течении максимум 12 часов в любой точке мира ЕМНИП).
Разница в удельном сопротивлении в точке пайки вполне может быть компенсирована пропорциональным увеличением площади контакта. Итоговый разброс сопротивления по трассе тока уже в процентах получается и картинка с температурой выравнивается.
Все, с чего началась тема нормально считается. Есть и программы, и симуляторы для таких случаев. Это конечно совсем не просто и для обычных случаев (без фанатизма с плотностями тока) есть справочники и DS с эмпирикой (из тех нудных расчетов
):
При температуре окружающей среды до …°C площадь теплоотвода должна составлять не менее …mm^2 с максимальным тепловым сопротивлением …W/mK.
Зависимость характеристик теплоотвода от других параметров приведена на графиках.
В таблице … приведены поправки для перерасчета площади теплоотвода. В таблице … данные для жидкостных систем охлаждения.