Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
16.03.2017, 23:36
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 796
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Уважаемые "теоретики" по теме "как надо жить". Большое спасибо, но просьба все же ближе к вопросу балансировки АКБ и больше конкретики. Повторюсь, о том, как заменить батарею, вопроса не возникает.
|
|
|
|
18.03.2017, 23:40
|
|
Прописка
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 199
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от Kabron
|
сведет с ума процессор УПСа
|
Да не должно бы, по всем замерам ему будет жизнь-малина.
А в описании ЭЛНИ, опуская ошибки типа "гелиевые" (девочки писАли), обоснования недалеки от истины, имхо...
Последний раз редактировалось cc07136; 18.03.2017 в 23:45.
|
|
|
|
18.03.2017, 23:49
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,604
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от cc07136
|
Да не должно бы, по всем замерам ему будет жизнь-малина.
|
Именно! По зарядке ОК. А по тестам батарей крыша у него и съедет.
Ибо, как и у американских ракет выйдет деление на 0.
ЭЫ, что такое ЭЛНИ?
__________________
Я не помогаю. Я провоцирую думать.
Не дай вам Бог плохих контактов.
Последний раз редактировалось Kabron; 18.03.2017 в 23:56.
|
|
|
|
19.03.2017, 16:32
|
|
Прописка
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 199
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от Kabron
|
ЭЫ, что такое ЭЛНИ?
|
https://kazus.ru/forums/redurl.php?u...5zaXJ5XzAucGRm
НЕ знаю пока схемотехники ЭЛНИ, но то, что там используется принцип накопления энергии в реактивных элементах - скорее всего. В моём первом предложении дроссель служит накопителем, но можно и ёмкости коммутировать попеременно между верхним и нижним аккумами.
Что касается процессора, тестирующего батарею. В литий-ионных действительно, контролируется каждая ячейка в цепи, туда я не рискну предложить выравнивание, а для свинцовых комплектов будет рационально сэмулировать "одинаковость", ну не в пять, но в два раза точно долговечнее будут.
|
|
|
|
19.03.2017, 16:48
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,604
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от cc07136
|
ну не в пять, но в два раза точно долговечнее будут.
|
Можете своей квартальной премией поручиться?
__________________
Я не помогаю. Я провоцирую думать.
Не дай вам Бог плохих контактов.
|
|
|
|
01.04.2017, 13:02
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 796
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Сообщение от cc07136
|
Привет всем! На мой взгляд (оч хочу подробнее ознакомиться с такими балансирами), при разрядном-зарядном процессах токами в 10-15А вовсе не обязательно балансиру контролировать весь ток. параметры аккумов отличаются ну процентов на 10, значит и компенсация потребуется того же порядка. ЯТД.
|
Не соглашусь. Даже если параметры АКБ отличаются на 10-15%, при разряде режим балансировки определяется временем. Т.е в какой то момент при разряде одна батарея разрядилась полностью, т.е. ток отдавать не способна, а в другой еще осталось, скажем, 15% емкости, но это не значит, что она будет отдавать только 15% тока в группу. При наличии балансировки она должна "отдать" часть своей энергии "дохлой" батарее, но все 30А, а не часть. Точнее, от "живой" батареи будет уходить уже 60А "за себя и за дохлую подругу". А если он будет отдавать только 10А, то оставшиеся 20 все равно будут тянуться от дохлой батареи, и она уйдет в глубокий разряд.
|
|
|
|
02.04.2017, 01:23
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: АКБ на 240В. Перезаряд.
Не совсем далекие от теории и практики физики попробовали такое воспроизвести из соображений экономии на паре UPS (5kVA) cо всего 4-мя батареями (48V).
Они использовали самые разнообразные методики и вели статистику работы.
Прелесть заключалась в том что два таких UPS в их установке использовались попеременно в режиме заряд-разряд и можно было достаточно быстро оценить эффективность применённых методов.
Итог 1 - все потуги по большей части что-то изобразить в процессе работы разбивались об интеллект микроконтроллера UPS.
Итог 2 - чисто статистически выигрыш от использования того что контроллер смог переварить уложились примерно в 3-15%.
Итог 3 - комплекты батарей снабдили отдельным контроллером с зарядом каждой батареи отдельно и теперь просто подключают эти сборки к тем UPS по мере разряда очередной. Эффект от нормальной зарядки батарей показал снижение скорости деградации примерно на 30-50%.
Итог 5 - принято решение о переводе всего оборудования на питание от DC48V и разработке собственного источника с питанием от батарей для этой цели. Там возможно к отдельным каналам заряда будут реализованы и отдельные каналы разряда для каждой из батарей в сборке. Тогда можно будет говорить о выравнивании и при разряде, поскольку время разряда всех батарей до порогового напряжения выравнивается контроллером и на выходе получаются вполне нормальные и главное достаточно стабильные 48V. Возможно будет даже реализован отдельный алгоритм горячей замены сильно деградировавших батарей в сборке.
Модельный эксперимент на разнородных батареях 12V2,3Ah по такой схеме показал их удовлетворительную работу таком подходе до 30-50% потери мощности. Отклонения ёмкости к концу составляли порядка 40-80%.
Расчётное время жизни батарей в обычном режиме для UPS при такой схеме составит примерно 5-8 лет в зависимости от количества и глубины циклов разряда (частоты и длительности отключения питающей сети). И главное уже не сильно будет зависеть от характеристик отдельных батарей при равной их начальной ёмкости.
Сложность переделки питания с AC240 на DC48V оказалась не столь высокой. По сути те же импульсные источники с разницей во входном напряжении, токе и другие трансформаторы, но все в итоге ещё оказалось и в несколько меньших габаритах.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|