Re: Датчик пламени
Собрал я второй вариант, гистерезис работает. http://ifolder.ru/21583335
Тут провёл эксперимент, на земляной электрод подал напряжение в 12 вольт, при появление пламени на сигнальном электроде появляется порядка 1.5В. А если сигнальный электрод подключен к схеме то напряжение на нём 0.4-0.5В. Вот я и думаю, зачем бороться с шумами и наводками, не проще ли просто подать напряжение на электрод.
|
|
|
|
28.01.2011, 13:35
|
|
Прописка
Регистрация: 09.11.2006
Сообщений: 127
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Сообщение от kurilka
|
Вот я и думаю, зачем бороться с шумами и наводками, не проще ли просто подать напряжение на электрод.
|
Ты додумаешся один раз..........
Контроль таким образом не катит. Только так, как я показал.
Кстати, а какой клапан у Вас для управления газом?
|
|
|
|
28.01.2011, 14:13
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.01.2005
Сообщений: 726
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Никакого газа у меня нет, даже нет самой горелки, а будет она только ближе к осени если всё нормально будет. Горелка не газовая, а мазутная, выключаться будет маслонасос. Кстати пришла совсем дурная мысль, контролировать пламя с помощью пьезоэлектрического звукоснимателя. Смысл в том, что пламя горелки создаёт как минимум 80-90Дб воздушного шумового давления, в то время как всякие там насосы, движение воды в трубах не выдаст и 50Дб воздушного шума. Необходимо лишь изолировать датчик от структурного шума
|
|
|
|
28.01.2011, 14:29
|
|
Прописка
Регистрация: 09.11.2006
Сообщений: 127
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Сообщение от kurilka
|
Никакого газа у меня нет
|
Ну слава богу, тады ой.....
|
|
|
|
28.01.2011, 21:36
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.01.2005
Сообщений: 726
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Всё, провёл я эксперименты с электродом который поключен к положительному потенциалу, на сигнальном электроде при появлении пламени напряжение составляет стабильно 0.4-0.5В, при отсутствии пламени 0.03В. Вот на счёт аварийных ситуаций - если любой из электродов замкнёт на корпус, или на нём появиться чрезмерное количество сажи которая будет проводить ток, горелка отключиться. В общем я доволен и сея опыты прекращаю до поры до времени. Если будет горелка, прикручу свою схему. Ещё всё таки попробую сделать звуковой датчик пламени, т.к мне кажется такой датчик должен обладать высокой степенью надёжности.
|
|
|
|
29.01.2011, 13:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.05.2003
Адрес: Москва
Сообщений: 2,531
Сказал спасибо: 737
Сказали Спасибо 1,927 раз(а) в 799 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
В начале 90-х разрабатывал автоматику отопления. Т.к. про всякие плазмы и прочие свойства пламени не догадывался, тупо сделал на термопарах. Высокотемпературных, благо были под руками такие. При расположении на периферии пламени обгорание небольшое, да и не так просто платино-родиевую ТП попалить Дальше компаратор (с гистерезисом, конечно. Сначала поленился - типа, тепловой процесс медленный... Попробовал... Решил ПОС прикрутить). Вроде как в процессе испытаний макета все работало - на обыкновенной пропановой горелке. Схемы были отданы заказчику, денег не получено Ну, 90-е... сами понимаете... О судьбе разработки (впрочем, как и многих других) так ничего не узнал... Абыдна, да?
__________________
Опыт - это школа, в которой человек узнает, каким дураком он был раньше.
|
|
|
|
07.02.2011, 19:26
|
|
Частый гость
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 16
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Сообщение от iban2
|
Заменил вчера. Полёт нормальный(пламя "видит", включается и отключается по заданию. Обмыть нужно, но жена против. Жду неделю и доложу о результате.
С уважением.
|
Прошло три недели: работает без сбоев. Вдобавок начал нормально работать контур ГВС. И, по советам Александра Васильевича Суворова
и 950км(по отчеству Петровича) обмыл после бани.
С уважением к форуму.
|
|
|
|
07.02.2011, 19:44
|
|
Прописка
Регистрация: 09.11.2006
Сообщений: 127
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Сообщение от iban2
|
Прошло три недели: работает без сбоев.
|
Очень рад за Вас, как-то даже на душе потеплело.
|
|
|
|
09.02.2011, 12:58
|
|
Частый гость
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 16
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
mvkarp, Спасибо за подробную документацию,но проблема моя решена(см. сообщение №70)
С уважением.
|
|
|
|
15.02.2011, 03:33
|
|
Прописка
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 139
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
|
Re: Датчик пламени
Сообщение от 950km
|
А лицензию он просит?
Вот, на здоровье.
|
Нет, не просит, лицензирован на мое имя.
Спасибо.
|
|
|
|