Вы тоже удивитесь ,для этого уже давно гугл переводчик придумали...
если че он и с картинок могет переводить, он умный...
если кратко
номинальный входной ток 5А
номинальный выходной ток 5мА
коэф.трансформации 1000:1
разность фаз ‹15' (вход 5А, нагрузка 50ом)
линейный диапазон работы
0~15А (нагрузка 50ом)
ошибка нелинейности ≤0,2% ( 5%~120% диапозона)
отклонение линейности -0,2%....+0,2% (вход 5А, нагрузка 50ом)
Причем это именно в китайском ДШ...
В англицком ДШ линейный диапазон работы неожиданно превращается во входной ток 0-10А
Ну и вишенка на торте... не в одном ДШ производитель не утверждает что ZMCT103C 0..5А.
У них вообще по каталогу нет ТТ на 0..5А