TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика... |
29.04.2014, 21:07
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 30.07.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 78
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Датчик тока 100А сигнал логики
Всем доброго времени суток! Нужен совет знающих людей. Суть вопроса такова: Имеется аппарат плазменной резки, планирую использовать его на станке ЧПУ собственного изготовления, для контроля движения резака необходимо получить логику о том, что дуга горит (для команды в контроллер о начале движения по заданной траектории). Во время работы существуют две дуги (дежурная и рабочая), при проходе над вырезом или отверстием зажигается дежурная, при резке металла рабочая. Розжиг дуги обычно происходит сразу, иногда с задержкой до 2 секунд. Планирую на кабель массы одеть датчик тока и как только сила тока превысила 20 ампер должно сработать реле и станок поехал, при этом реле должно иметь задержку отключения в 1-3 секунд. Дайте совет, как мне реализовать мою задумку. Какой датчик лучше использовать? Каким образом добиться задержки отключения? Напряжение на на выходе 120-200 вольт, сила тока до 100 А (регулируется в зависимости от потребностей). Всем заранее Спасибо!
|
|
|
|
29.04.2014, 22:21
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Датчик тока 100А сигнал логики
Сообщение от sergei2201
|
Имеется аппарат плазменной резки
|
Какой аппарат? Какой плазмотрон?
Обычно фирменные аппараты плазменной резки уже содержат необходимые датчики тока в нужных цепях, чтобы источник питания мог определять момент, когда можно переходить с дежурной дуги на рабочую. Вернее, дуга сама переходит, а источник переключает величину тока, соответствующую дежурной или рабочей дуге. В момент перехода на рабочую дугу источник питания выдает сигнал на ЧПУ. Обычно это замыкание пары сухих контактов. Получив такой сигнал, ЧПУ может начинать движение резака. Таким образом, эта часть задачи уже решена в самом источнике питания плазмотрона.
Сообщение от sergei2201
|
реле должно иметь задержку отключения в 1-3 секунд
|
Это зачем? Для прохода отверстий? Так если речь идет о ЧПУ, то все необходимые алгоритмы закладываются в программном обеспечении. Там можно и задержки предусмотреть. Кстати, сильно увлекаться такими задержками не стоит, быстро сопло износится.
|
|
|
|
30.04.2014, 06:26
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.05.2007
Адрес: Болгария
Сообщений: 15
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Датчик тока 100А сигнал логики
Сообщение от sergei2201
|
Какой датчик лучше использовать?
|
sergei2201, посмотри на датчик ACS712, недоргой и доступной на EBAY...
PS. Прошу извинения за моим русском язике...я иностранец.
|
|
|
|
30.04.2014, 07:52
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 30.07.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 78
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Датчик тока 100А сигнал логики
Сообщение от Alex9797
|
Какой аппарат? Какой плазмотрон?
Обычно фирменные аппараты плазменной резки уже содержат необходимые датчики тока в нужных цепях,
|
Аппарат Selco Genesis90, плазматрон Трафимет. В данном аппарате отсутствуют необходимые выходы. Сигнал о рабочей дуге нужен так как розжиг происходит обычно без задержек, но бывает розжиг длится и 2 сек. А задержка на выключение нужна для того чтобы станок не останавливался при проходе над вырезом. Бывает необходимость задать УП с пересечением траекторий движения,.
|
|
|
|
30.04.2014, 12:03
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,500
Сказал спасибо: 1,210
Сказали Спасибо 1,057 раз(а) в 647 сообщении(ях)
|
Re: Датчик тока 100А сигнал логики
Предлагаю задачу разбить на отдельные куски.
1) Измерение тока бесконтактным способом (20-100 А).
2) Измерение напряжения (10 - 200 В) (точно нужно?)
3) Реализация алгоритма управления установкой в результате полученных данных.
1) Так как предполагаю, что ток постоянный, то имеет смысл использовать датчики Холла, магниторезисторы (например, ранее выпускался KMZ10 (A,B,C) от Philips, сейчас есть ZMY20 от DIODES) или интегральные датчики (например, AD22151 Analog Device).
Так как используются по сути датчики магнитного поля, желательно выбрать конструктив, который обеспечить работу датчика (датчиков) в диапазоне напряжённости магнитного поля близкой к максимальной при максимальном значении измеряемого тока. Также желательно, чтобы был решён вопрос о компенсации внешнего магнитного поля.
Выбор датчика, схемы сопряжения, наверное, должен определяться скоростью изменения тока.
2) Измерение напряжения бесконтактным способом проблематично (обычно используют волоконно-оптические датчики или ячейки Керра).
Пока как-то так.
|
|
|
Сказали "Спасибо" mikaleus
|
|
|
30.04.2014, 12:13
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Датчик тока 100А сигнал логики
Сообщение от roumen
|
посмотри на датчик ACS712
|
Да, это полезный совет. Это датчики на эффекте Холла, и хороши для контроля величины тока, с довольно высокой точностью. Но в данном случае высокая точность не требуется, так как токи дежурной и рабочей дуги отличаются в разы. Поэтому можно сделать дешево и сердито - сделать датчик тока на герконе. Несмотря на кажущуюся примитивность, такие датчики не стесняются применять крутые европейские производители. Например, в плазморезе Hi-Focus, таких герконовых датчиков четыре или пять, в разных моделях.
Делается такой датчик очень просто. Крепится геркон перпендикулярно кабелю, Крепление должно позволять подгонять ток срабатывания путем изменения расстояния между герконом и кабелем, или изменением угла. Это на сравнительно большие токи. А если надо увеличить чувствительность, чтобы он срабатывал при меньшем токе, то надо геркон поместить внутрь катушки, навитой из кабеля. Количество витков такой катушки - от одного, и до получения результата.
|
|
|
|
30.04.2014, 12:52
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Датчик тока 100А сигнал логики
Почитал руководство на этот аппарат. Посмотрел на составные части резака, на подобие схемы в конце. По всему увиденному, можно сделать вывод, что поджиг дуги в этом аппарате не контактный, а с использованием высоковольтного пробоя межэлектродного зазора. Так?
Кроме того, на схеме есть несколько контактов, например - 51...55, и другие, которые похожи на связь с ЧПУ. Не могу поверить, что такой возможности в этот аппарат не заложили. Если бы к нему прилагался только ручной резак, а то ведь и машинный резак предусмотрен. А нафиг он, если в аппарате нет входов/выходов для связи с ЧПУ?
Должны быть, надо искать.
То есть, должен быть вход, на который ЧПУ подает сигнал "Пуск", и два выхода - "Готовность", который показывает, что зажглась рабочая дуга, и можно начинать движение, И "Авария" - тут и так все понятно.
|
|
|
|
30.04.2014, 14:09
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 30.07.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 78
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Датчик тока 100А сигнал логики
Сообщение от mikaleus
|
Измерение напряжения (10 - 200 В)
|
Напряжение я до ВЧ трансформатора планирую снять. И сразу на контроллер высоты резака.
|
|
|
|
30.04.2014, 14:13
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 30.07.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 78
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Датчик тока 100А сигнал логики
Сообщение от Alex9797
|
Кроме того, на схеме есть несколько контактов, например - 51...55, и другие, которые похожи на связь с ЧПУ. Не могу поверить, что такой возможности в этот аппарат не заложили.
|
Делал запрос на завод в Италию, возможность подключить ЧПУ не реализована на данном аппарате.
|
|
|
|
30.04.2014, 14:24
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 30.07.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 78
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Датчик тока 100А сигнал логики
Сообщение от Alex9797
|
Почитал руководство на этот аппарат. Посмотрел на составные части резака, на подобие схемы в конце. По всему увиденному, можно сделать вывод, что поджиг дуги в этом аппарате не контактный, а с использованием высоковольтного пробоя межэлектродного зазора. Так?
|
Всё верно. Высокочастотный трансформатор стоит на выходе. В горелке проходит дополнительный провод (+) для пилотной дуги, как только горелку подносишь к металлу дуга переходит на металл. На металле (+) На горелке (-).
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
|
|