Рубильник 400А на КТП-250 кВа
сгорел рубильник 0,4 кВ 400А на КТП250/6/0,4 кВ.выгорел весь РУНН.
рубильник не выдержал своих характеристик.
|
|
|
|
02.07.2017, 14:45
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Это не рубильник не выдержал это электрик и проектировщик мудачье. Потому что 250000/380/1,7=390 ампер, то есть запаса нету. А электрик мудак потому что должен был знать это и пристально следить за оборудованием.
Вобщем нензнание курса физики за 5 класс и техники безопасности.
Дебилы и мудаки.
К тому же всем известно что щас если написано 400 то по факту там дай бог на 300 сделано.
Ну за то и поплатились.
Лично я ставлю 400амперный руб на цепи 150 ампер и все живет
Последний раз редактировалось индюк; 02.07.2017 в 14:50.
|
|
|
|
02.07.2017, 21:55
|
|
Частый гость
Регистрация: 13.04.2007
Адрес: Молдова
Сообщений: 18
Сказал спасибо: 845
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Быстрее всего произошло перекрытие межфазное на верхних клемах автомата, а дальше уже пошло...
|
|
|
|
02.07.2017, 22:37
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,731
Сказал спасибо: 2,451
Сказали Спасибо 893 раз(а) в 580 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Рубильник разобрать,он еще и целый внутри, поди.
|
|
|
|
04.07.2017, 13:17
|
|
Прописка
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
"Индюк" прав 100%.
|
|
|
|
04.07.2017, 13:18
|
|
Прописка
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
рубильник что от него осталось
|
|
|
|
04.07.2017, 17:37
|
|
Прописка
Регистрация: 07.11.2004
Сообщений: 122
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 160 раз(а) в 63 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
швейный цех запустили..... а на шинах- токовые трафики так эротично висят?
__________________
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 04.07.2017 в 17:42.
|
|
|
|
05.07.2017, 10:36
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 397
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
Немного в защиту проектировщиков. Они конечно бывают всякие, но это не тот случай. Эта сгоревшая приблуда стоит в РУНН и у нее скорее всего нет задачи пропускать весь ток трансформатора да еще и по одной фазе (как следует из представленного расчета). Его рабочий ток и прочие характеристики должны быть согласованы с отходящей линией и расчетной нагрузкой. Так что погорело или из-за брака или еще какой печали, но не из-за проектировщиков.
|
|
|
|
05.07.2017, 10:40
|
|
Прописка
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
швейный это на отдыхе.С КТПН250 мастер с электриками про"бали. КТПН На гарантии подрядчика.
|
|
|
|
05.07.2017, 10:43
|
|
Прописка
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Рубильник 400А на КТП-250 кВа
на резервном КТПН 250 успели вовремя поменять рубильник.фото снятого прилагается.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Осветитель ОУ-5
|
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
|
|