Доброго времени суток.подскажите сломался UPS Galaxy5000 40кВА,взамен привезли Galaxy VS GVSUPS50KD 50КвА.Без аккумуляторных батарей.Кто сталкивался с этим.подойдет ли на новый UPS мощностью 50кВА АКБ в количестве 32штуки от старого UPS Galaxy5000 40кВА.
Не будет ли зависать контроллер.или придется добавить АКБ.
что еще нужно предусмотреть,сталкиваемся впервые.Спасибо.
Сей ИБП может быть запрограммирован на работу с количеством батарей отличном от паспортного. Если количество батарей у них разное ищите сервисного инженера с лицензией на эту модель. Или сервисный софт с ключом. Или дополняйте батарейную линейку до номинала.