Сообщение от unikum.ua
|
Может кто посоветует - хоть с какой стороны подойти.
|
"Мысли вслух"... Если я правильно понял, у Вас последовательно подключены 60 банок (10 х 6). Выход из строя любой из них ведет к выходу из строя всей Вашей батареи. Надежность приближется к показателям КПД паровоза...
Ну хорошо, разработаете Вы устройство желаемой мощности. Ну, будете контролировать каждую батарею. И что, это существенное повысит надежность? Слабо в это верится. Зато сложность повышается на порядок. Допустим, какой-то аккумулятор уже набрал заряд, а остальные - нет. Что в таком случе делать? Прекращать заряд остальных?
А что, если для заряда поставить "раскоммутатор" их подключения (просто мощный пакетник) и каждый аккумулятор заряжать отдельно? Да, нужно 10 зарядников, да, ненадежность каждого тоже суммируется, зато каждый - приемлемой мощности (порядка 150 Вт), схемотехника их болеее-менее отработана. Подумайте над этим. Если захотите идти по такому пути - тогда вверху раздела есть целая ветка по зарядникам для гелевых аккумуляторов.
P.S. В принципе, даже раскоммутировать аккумуляторы не надо: если каждый зарядник будет иметь гальванически изолированные от других выходы, то их можно подключать последовательно к каждому аккумуляторы и влиять друг на друга они не должны.
А для контроля напряжения можно поставить 10 самых дешевых китайских мультиметров