AD7705
Здравствуйте!
Кто знаком с ad7705,подскажите для экономии моего времени может ли он выдавать данные со скоростью 500sps,как заявлено в даташите.
А то сделал програмный spi запись-чтение все работает,а вот сама работа ацп на нужной мне скорости 500sps(131 гц фильтр) или хотя бы 200sps(54 гц фильтр) не устраивает тем,что 8 последних бит данных прыгают.Тогда как ставлю внутренний фильтр на 13 гц это 50sps выход данных все работает нормально,прыгает только последних 3 бита.
К +ref подключена ref195 -ref на земле.ain1- на землю ain+на потенциометр.Кварц к ацп подклучал 2мгц и 4 мгц.
В setup register записываю бит self-colibration и бит выбора режима unipolar.В clock register соответственно даташиту выбираю какой фильтр использую.
Такой вопрос кто то работал на нужных мне скоростях выдачи данных,это его потолок 50 sps или бок уменя?
|