Приветствую
Предлагаю обсудить особенности национального знергоснабжения.
Делюсь своим опытом ... тудыть его растудыть
В доме хроническая болезнь, сети старые, воздушка(так её перетак) и дом ещё в конце линии- все кондишины и обогрейки раньше ощущал глазами(это теперь везде энергосберегайки, им пофиг,а тогда жизнь в полумраке задолбала).
Покупаю 3кВт автотрансформатор, подматываю повышающую часть, и да здравствует свет!Лет 7 было без проблем, установил щиток, напряжение, ток- перед глазами, Супер!Проверяющие в шоке - такого ещё не видели!
Но как говорится ,на всякую резьбу...
уезжаю в командировку, дома никого, и что-то где-то ёкает.Приезжаю- мама, где ты... ноль на воздушке оборвало и всё линейное шандарахнуло по автотрансформатору, он стойко выделял тепло и грелся пока не загорелся.На потолке остатки языков пламени и жуткий запах горелости , Божья Воля, дальше не пошло.
Естественно автоматы 16А сработали только когда обмотки стали углём.
Начал чесать репу, что делать?
Протягиваю другую фазу с приличным напряжением(исследования по этажам позволили выявить перекос фаз).
Защитные реле только появились, ставлю. Ну , думаю, снова на коне.
Едем в Крым, ничего не Ёкает, но войдя в дом сразу слышу
специфический запах, почувствовав который сразу подумалось о холодильнике. Нет, ему то никакого вреда , кроме опарышей, которых я выковыривал из под отделки.
А реле защиты от колебаний сетевого напряжения- навыворот и снова чёрное и с запахом.Но здесь гореть нечему и автоматы сработали сразу. Летом было за 40, балластный конденсатор взорвался. Вопрос кому отдать опарышей и ...холодильник менять надо...
Если интересно, будет продолжение