По совместительству устроился дежурным электриком и сразу забуксовал...
Производство организовано с использованием удлинителей однофазных(220В) и трёхфазных(380В), провода на них постоянно перебивают. Одни начальники запрещают соединять провода, другие требуют:все грозятся лишить премии.
Мужики существуют документы регламентирующие соединение проводов, кабелей удлинителей и электроинструмента???
Буду благодарен за помощь!!!
Дамам буду очень благодарен
|
|
|
|
20.06.2010, 23:11
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
|
Re: Правила соединения провода на удлинителях
Сообщение от x36x
|
По совместительству устроился дежурным электриком и сразу забуксовал...
Производство организовано с использованием удлинителей однофазных(220В) и трёхфазных(380В), провода на них постоянно перебивают. Одни начальники запрещают соединять провода, другие требуют:все грозятся лишить премии.
Мужики существуют документы регламентирующие соединение проводов, кабелей удлинителей и электроинструмента???
Буду благодарен за помощь!!!
Дамам буду очень благодарен
|
Поскольку удлинитель относится к группе вспомогательного оборудования к переносным и передвижным электроприемникам, Вам следует ознакомиться с главой 3.5 правил технической эксплуатации электроустановой потребителей.
Кратко резюмируя данный раздел, можно утверждать, что если Вы отремонтируете удлинитель таким образом, что он пройдет все испытания, в частности сопротивление его внешней изоляции будет в пределах допуска, то он может эксплуатироваться после проведения ремонта.
С уважением, Алексей.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEX__A за это сообщение:
|
|
|
21.06.2010, 00:32
|
|
Частый гость
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 30
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Правила соединения провода на удлинителях
Обычно современные кабеля применяемые для производства удлинителей ,електропроводки имеют цветные провода .Первым (желто/зеленый) монтируйте на заземление остальные произвольно ноль, фаза других цветов (на трехфазных тоже правило заземление и пофазно отдельно каждый провод. Главное не забывать надежный контакт успех сделанной работы. Удачи.
|
|
|
|
21.06.2010, 12:41
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 598
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
|
Re: Правила соединения провода на удлинителях
Сообщение от ALEX__A
|
Кратко резюмируя данный раздел, можно утверждать, что если Вы отремонтируете удлинитель таким образом, что он пройдет все испытания, в частности сопротивление его внешней изоляции будет в пределах допуска, то он может эксплуатироваться после проведения ремонта.
|
к выше сказанному стоит добавить что без проведения испытаний уголовная ответственность лежит на лице производившем ремонт,
для снятия с себя ответственности рекомендую с начальников требовать писменное распоряжение на проведение ремонта и ввода в эксплуатацию удлинителей без проведения испытаний
уверяю Вас что ни один начальник в здравом уме такого распоряжения не даст!!!
после посылаете оных по известному адресу
|
|
|
|
23.07.2010, 22:58
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 17.05.2008
Адрес: Симбирская Губерния
Сообщений: 56
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: Правила соединения провода на удлинителях
Так гласит ТБ:При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны по возможности подвешиваться. Выдаваемые и используемые в работе ручные электрические машины, переносные электроинструмент и светильники, вспомогательное оборудование должны проходить проверку и испытания в сроки и объемах, установленных ГОСТом, техническими условиями на изделия, действующими объемом и нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок.
Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования распоряжение руководителя организации должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу III.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Нет соединения
|
rgrey |
KiCAD |
8 |
14.02.2011 21:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
|
|