Народ помогите с UPS Sweex 1000 VA
Проблема в следующем, у меня ИБП Sweex essentials 1000VA, разобрал, глянул, понят что дело в севших аккумуляторах... Заказал, получил, установил... Работало все нормально... Стало дымиться, разобрал выяснилось что сгорел (треснул) то-ли диод, то-ли стабилитрон, который связывает выходной транформатор (через диодный мост) и мощный транзистор, включать не решаюсь, чтоб не сделать хуже... Вызвано перегрузкой монитора, LG FLATRON (ЭЛТ), походу при включении ибп... Помогите, мне так объяснили что это было вызвано перегрузкой, помогите мне в этом плизззз!!!! У себя на уме догадки такие, от перегруза мог сдохнуть полевик, потом выгорел диод, а потом и мост начал темнеть...
__________________
By ALEX!!!
|
|
|
Сказали "Спасибо" alexomega
|
|
|
05.09.2010, 23:51
|
|
Частый гость
Регистрация: 07.07.2010
Адрес: Луганская область
Сообщений: 40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 9 сообщении(ях)
|
Re: Народ помогите с UPS Sweex 1000 VA
Спасиба конечно за такой совет!!! Проблема то может быть и в этом... Полевики дозажимал получше, термопасту менял... Проблема просто в том что диод странно выгорел... Модель всех диодов, что пожелтели, RL205... А что за элемент тот что сгорел, пока не знаю... Может то был СУПРЕССОР??? )))) Если да, то почему из пары (стабилизатора (LM317T) и полевика (IRF540) идут дорожки на "сгоревший (псевдодиод)" потом через диодный мост из RL205 и потом на обмотку транформатора... (((( Может перегрузка по току вывела из строя супрессор, он начал гореть, а за ним и диоды вслед...
__________________
By ALEX!!!
Последний раз редактировалось alexomega; 06.09.2010 в 00:16.
|
|
|
Сказали "Спасибо" alexomega
|
|
|
06.09.2010, 00:03
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.07.2006
Сообщений: 886
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 1,110 раз(а) в 177 сообщении(ях)
|
Re: Народ помогите с UPS Sweex 1000 VA
Нормальный УПС выключается при перегрузке по току, но никак не сгорает. Думаю, пришло время купить новый.
__________________
.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
|
|
|
Сказали "Спасибо" alexgap
|
|
|
06.09.2010, 00:41
|
|
Частый гость
Регистрация: 07.07.2010
Адрес: Луганская область
Сообщений: 40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 9 сообщении(ях)
|
Re: Народ помогите с UPS Sweex 1000 VA
Посмотрел только что элементы... Добавлю заодно и фотки!!!
Сначала идут непонятные микросхемы (С945 (под низом З45С)) таких две, один такой идет на LM317T, второй на IRF540... Как я понял ШИМ собран на 4 транзисторах типа IRF3710!!!
Кстати, ALEXGAP песперебойник выпущен в 2006, поработал 1 год, потом за него забыли до позавчерашнего дня... ))))
Новые фото:
__________________
By ALEX!!!
|
|
|
Сказали "Спасибо" alexomega
|
|
|
06.09.2010, 16:20
|
|
Частый гость
Регистрация: 07.07.2010
Адрес: Луганская область
Сообщений: 40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 9 сообщении(ях)
|
Re: Народ помогите с UPS Sweex 1000 VA
Воще я его 2 раза включал, второй раз он так и догорел до черна, с прошивой все путем... Сделан он на AVR и LM324N ( не пойму зачем она) походу драйвер ключей!!!
Спасиба за совет гляну, попытаюсь побороть страх окончательного догорания, подойду к этому делу с умом и осторожностью... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но советы все равно принимаю...
__________________
By ALEX!!!
|
|
|
Сказали "Спасибо" alexomega
|
|
|
06.09.2010, 21:27
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.01.2007
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,590
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 511 сообщении(ях)
|
Re: Народ помогите с UPS Sweex 1000 VA
С945 - обычные npn транзисторы, правда коэф. усиления приличный, за что их люблю.
Про УПСы слышал, что в последних моделях батарейку просто так менять нельзя, надо как-то УПСу сообщить о том, что ему ткнули новый аккум. Информацию слили работники сервис-центра (неофициально), как это делать не сказали, хотя их спрашивали.
|
|
|