Всё смонтировано до меня. После изучения документации
http://www.owen.ru/catalog/21287833
и параметризации выяснилось, что в документации есть некоторое кол-во ошибок(нормально), кое что освещено так мало, что не понятно что с этим делать(бывает). Проблема в том, что сей агрегат не хочет управлять приводом клапана, который регулирует протекание горячей воды через калорифер. При установленном руками в открытое состояние клапана(~30%) идёт
ПРОГРЕв калорифера, регулирование(якобы)
ПРИТОЧного воздуха и быстро уход в режим защиты от превышения температуры
ОБРАТНой воды, возвращаемой в теплоцентраль. Клапан управляется от выхода ЦАП(0..10в или 4..20мА в нашей модификции с буквой И-токовый выход). На выходе(в нашем случае ножки 13 и 14) на всём протяжении от старта до
ОБРАТН ничего не наблюдается. Кто что посоветует.