Цитата:
|
также я и понял что нужно не менее 3 м для передчи неискаженного сигнала.
Но может быть н практике кто-то успешно внедрял и на 20 м.
|
По моему Вы попутали понятия "максимальная" и "минимальная" длина.
И, судя по величине в 3 метра, речь идет об влиянии ответвлений при соединениях типа звезда.
Влияние ответвлений на работу зависит от скорости обмена.
Вот пара обсуждений о соединении RS-485 в звезду.
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcon...s/178306.shtml
http://caxapa.ru/46703.html?todo=full
А если Вы можете обойтись без ответвлений,
то есть подключится к концу существующей линии,
то вообще проблем не должно быть, только
терминальный резистор перенести на край.