Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
20.07.2011, 11:06
|
|
Прохожий
Регистрация: 15.08.2006
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Проблема с УЗО
Новостройка, 3 фазы. В щитке на лестничн. клетке стоит селективное УЗО ВАД-2 Энергомера 100мА. В моем щитке уже в квартире на каждую линию стоит диф. автомат ABB 30мА (в районе 15линий). Так вот раз в две недели стало выключаться это общее УЗО на 100мА, при этом квартирные УЗО не вырубаются. Что это может быть и что делать?
Пришедшие в голову варианты:
1) Глючит УЗО ВАД-2. Заменить на новое. Если такое же, то наверное шило на мыло, стоит в районе 2т. Есть еще тоже наше - АСТРО УЗО, такая же цена. Разумнее тогда уж менять на ABB, 6т.
2) Поменять на 300мА. Может вся проводка просаживается, в сумме иногда достигает 100мА?
3) Проблема в кабеле между щитком и квартирой. Но маловероятно мне кажется.
И вообще можно ли как-то померить ток утечки?
|
|
|
|
20.07.2011, 12:16
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,143
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 430 раз(а) в 274 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с УЗО
ВАД-2 это в принцыпе не только УЗО а дифференциальный автоматический выключатель с дополнительными функциями.
И отключение его может произойти не только когда будет ток утечки а и от срабатывания максимальной токовой или тепловой защитой.
Еще если ВАД-2 исполнения "А" то в нем есть защита от перенапряжения. При повышении напряжения в сети больше 265В произходит отключение.
Из этого следует, что у вас отключение диф. автомата вероятней всего произходит от:
- утечки на землю до УЗО, которые расположены в квартире (вероятней всего в протяжной или распределительной коробке);
- Перегрузке в сети, от которой срабатывает тепловая защита.
- Повышения напряжения в сети свыше 265В.
- Плохого контакта на клемах диф. автомата, в результате чего будет грется корпус и периодически срабатывать тепловая защита.
Я порекомендую поставить обычный автоматический выключатель 1P+N
с реле максимального напряжения.
Так как на каждой отходящей линии стоит УЗО, то применение на вводе УЗО излишне.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
|
|
|
20.07.2011, 12:47
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 58
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с УЗО
А ещё лучше поставить специально обученого чела с чуйкой в 10ма.Тоды ваще кайф будет.Что с мозгами проблемы?
|
|
|
|
20.07.2011, 16:59
|
|
Прохожий
Регистрация: 15.08.2006
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с УЗО
Сообщение от приус
|
А ещё лучше поставить специально обученого чела с чуйкой в 10ма.Тоды ваще кайф будет.Что с мозгами проблемы?
|
Какой смысл в этом ответе? Вежливо говоря, тут как-бы культурное место, не решающее проблемы с языком.
|
|
|
|
20.07.2011, 17:23
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 379
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с УЗО
Есть такая версия....Современная бытовая техника (Стиральные машинки ,компьютеры,холодильники, и Т.Д.) имеют на входе защитный фильтр в нём сетевые провода через ёмкости соеденяются с корпусом устройства и третьим проводом с "землёй" на щитке .В результате прямой и обратный ток через "УЗО" не равны.(фазный ток больше , чем ток в нулевом проводе ,так-как присутствует локальная "земля") Поэтому срабатывает "УЗО"
|
|
|
Сказали "Спасибо" proba60
|
|
|
21.07.2011, 02:05
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,143
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 430 раз(а) в 274 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с УЗО
Сообщение от proba60
|
Есть такая версия....Современная бытовая техника (Стиральные машинки ,компьютеры,холодильники, и Т.Д.) имеют на входе защитный фильтр в нём сетевые провода через ёмкости соеденяются с корпусом устройства и третьим проводом с "землёй" на щитке .В результате прямой и обратный ток через "УЗО" не равны.(фазный ток больше , чем ток в нулевом проводе ,так-как присутствует локальная "земля") Поэтому срабатывает "УЗО"
|
В паспорте ВАД-2 заявлено что УЗО типа S - с задержкой времени на отключение. Вроде не должно срабатывать от коммутации электрооборудования с сетевым фильтром, конечно если в фильтре нету утечки на землю из за нарушеной изоляции.
Да и стоящие далее в сети УЗО не срабатывают, хоть и ращитаны на менший диф. ток утечки.
Хотя . От электронного УЗО можно ожидать чего угодно.
Возникла еще одна версия.
Если проводка от ВРУ дома до этажного щитка имеет значительную индуктивность, то при коммутации того же холодильника или кондиционера в сети происходят выбросы напряжения, на которые и реагирует ВАД-2.
Конечно эта версия не реальна если проводка сделана по правильному проекту.
|
|
|
|
21.07.2011, 15:38
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,688
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
|
Re: Проблема с УЗО
Сообщение от proba60
|
Есть такая версия....Современная бытовая техника (Стиральные машинки ,компьютеры,холодильники, и Т.Д.) имеют на входе защитный фильтр в нём сетевые провода через ёмкости соеденяются с корпусом устройства и третьим проводом с "землёй" на щитке .В результате прямой и обратный ток через "УЗО" не равны.(фазный ток больше , чем ток в нулевом проводе ,так-как присутствует локальная "земля") Поэтому срабатывает "УЗО"
|
+1
были изза этого проблемы с узо
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
|
|