Делимся опытом Наступив на грабли - сообщи другим! Обмен опытом разработки и ремонта электронных устройств. |
20.07.2012, 20:44
|
|
Прохожий
Регистрация: 20.07.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 2
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
Добрый день форучане!
Сделал следующую схему:
Считаю, что Источник бесперебойного питания для котлов должен обладать: большим охватом входящего напряжения, не переключаясь на батареи (аварийный режим); способным защитить оборудование от помех и скачков, возникающих в электросетях (выполнять «роль» стабилизатора напряжения); иметь синусоидальную форму напряжения (чистое, стабильное напряжение питания).
Совокупность всех характеристик перечисленных выше имеют бесперебойники топологии Online (ИБП с двойным преобразованием). Бесперебойник для котла с двойным преобразованием напряжения обеспечивает непрерывную регулировку напряжения, т.е. выдает чистую синусоиду на выходе как при работе от батарей, так и при работе от напряжения в сети.
Друзья, поделитесь своими соображениями по данной схеме. Очень важно ваше мнение!
|
|
|
Сказали "Спасибо" Dantes86
|
|
|
21.07.2012, 11:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
Согласен.
Но не все согласны столько платить.
Рекомендую присмотреться к Xantrex PROsine.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Scadauser
|
|
|
21.07.2012, 13:27
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 14.11.2008
Адрес: Литва
Сообщений: 1,920
Сказал спасибо: 545
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
|
Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
Сообщение от Dantes86
|
Друзья, поделитесь своими соображениями по данной схеме. Очень важно ваше мнение!
|
Моё мнение - это СПАМ в наглой форме !
Тему удалить ! Спамера на кол посадить !!!
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
|
|
|
21.07.2012, 15:01
|
|
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2004
Сообщений: 2,872
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
|
Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...51&postcount=1
Всё это конечно работает, а цена?
Кстати, в этой "цепи" не хватает одного звена, немаловажного для котла.
А ну, пусть ТС скажет, какого?
Не ответит, значит
Сообщение от Shahabbas
|
это СПАМ в наглой форме !
|
Я подобную хрень сделал и уже юзаю второй сезон, благо мне нахаляву достался привод альтивар31.
Последний раз редактировалось gsn; 21.07.2012 в 15:04.
|
|
|
|
21.07.2012, 17:00
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 861
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
|
Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
Сообщение от Dantes86
|
Считаю, что Источник бесперебойного питания для котлов должен обладать:
|
Сообщение от Dantes86
|
большим охватом входящего напряжения, не переключаясь на батареи (аварийный режим);
|
Это зависит от производителя, от типа ИБП (источника бесперебойного питания). И выбирать по данным параметрам - только Вам.
Сообщение от Dantes86
|
способным защитить оборудование от помех и скачков, возникающих в электросетях (выполнять «роль» стабилизатора напряжения);
|
Практически все современные ИБП имеют в своем составе помехоподавляющие фильтры.
По крайней мере, в простейших ИБП автотрансформаторы, обмотки которых коммутируют в зависимости от входного напряжения, уже несут в себе функцию ограничителя импульсных помех. А роль стабилизаторов напряжения ИБП несут в себе по своей сущности.
Сообщение от Dantes86
|
иметь синусоидальную форму напряжения (чистое, стабильное напряжение питания).
|
Ну, это вы, батенька, загнули.
Почти все современные системы, устройства, приборы имеют импульсный блок питания. Под импульсным я имею ввиду всякого рода преобразователи, которые в силу своей схемотехники не используют на своем входе силовые трансформаторы на 50Гц.
А подобным устройствам - по барабану, синусоида на входе, постоянное напряжение или кракозябла какая-то. Лишь бы силовое питание отвечало бы определенным параметрам.
Сообщение от Dantes86
|
Совокупность всех характеристик перечисленных выше имеют бесперебойники топологии Online (ИБП с двойным преобразованием).
|
Топология "OnLine", топология с "Двойным преобразованием" - чисто условные названия. А что до синусоиды - то здесь дело совсем в другом, в схемотехнике ИБП.
Сообщение от Dantes86
|
Бесперебойник для котла с двойным преобразованием напряжения обеспечивает непрерывную регулировку напряжения, т.е. выдает чистую синусоиду на выходе как при работе от батарей, так и при работе от напряжения в сети.
|
Ничего подобного по поводу синусоиды. Смотри предыдущий ответ.
Ну, а коль Вы такой любитель синусоиды, то присмотритесь еще и к такому параметру, как коэффициент гармоник. Вас устроит Кг=3% и выше? Или нужен Кг=0,5% и ниже?
Вот здесь цена и выскочит!!!
Мое мнение:
- прочитать внимательно требования к источнику питания контроллера котла;
- если есть какие-то сомнения - задать вопрос здесь, на форуме. Но нужно более тонко описать суть проблемы;
|
|
|
|
21.07.2012, 17:49
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,982
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,577 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
|
Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
Синусоида в основном нужна для двигателя насоса. Да и то не для всех. Множество прекрасно работает и на меандре. а при снижении амплитуды меандра до 280В (выравнивание площади тока с синусоидой), даже не греются. Масса знакомых которым ставил самые дешевые ИБП, ватт по 200, с внешним автомобильным аккумулятором, работают уже лет по пять.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
|
|
|
21.07.2012, 18:39
|
|
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2004
Сообщений: 2,872
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
|
Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
Сообщение от jump
|
да вы халявщик, gsn!
|
да вы завидуете, jump?
В том, что я списаного "покойника" воскресил? Ловчитесь!
Последний раз редактировалось gsn; 21.07.2012 в 18:41.
|
|
|
|
21.07.2012, 19:27
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 861
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
|
Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
Сообщение от gsn
|
да вы завидуете, jump?
|
Уважаемые! Хватит собачиться!
Вот у меня дома прямо сейчас - таки это скандал. Котяра опять лег между мной и клавишами. Через пару минут начнет кусаться. Жрать, мол, давай и ласку.
Вот это - скандал.
А вы здесь из-за какой-то электроники...
Off-top, конечно. Но хочется как-то пустые посты убрать.
Все мы здесь гадим попусту. Укажем один другому на ненужное, глядь - и упростится тема!
С уважением ко всем форумчанам!
Михаил.
|
|
|
|
21.07.2012, 21:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 1,530
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
|
Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
А как все повелись, однако, модель #2!
|
|
|
Сказали "Спасибо" nonamedov
|
|
|
21.07.2012, 21:21
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.09.2006
Сообщений: 861
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
|
Re: ИБП/UPS для газовых, электрических котлов.
Сообщение от nonamedov
|
А как все повелись, однако, модель #2!
|
А Вы это к чему?
Сообщение от nonamedov
|
повелись, однако,
|
На что ПОВЕЛИСЬ?
Или я что-то не понимаю, или одно из двух.
|
|
|
|