Плавкая вставка
На предприятии находятся в эксплуатации распределительные силовые щиты со сборками в виде вставок типа ПН2. В основном там использовались вставки с номиналом в 100А. Однако понадобилось установить на отходящих линиях некоторых сборок защиту в 30-40 ампер. Для этого приобрели вставки с номиналом по току 40/100А. Нигде не смог найти информацию по время-токовым характеристикам таких вставок. По старым нормам для 100А вставки время срабатывания по перегрузке в 10% составляет 4 секунды. А как рассчитывать для 40/100А?
Вопрос встал при эксплуатации гидравлического манипулятора. Мощность гидростанции 15 кВт. Трёхфазная электропроводка подключена через вствки 40/100А. Около года всё проработало нормально. Однако вчера, при включении гидростанции, маслонасос дёргается и сгорает одна вставка. После замены вставки картинка повторяется. Электродвигатель, пускатель, наличие трёх фаз проверил - всё в норме. Удалось запустить манипулятор только при установке вместо 40/100А, вставки 100А.
Собственно вопрос: если 40/100 - это вставка с номиналом 40А, то что означает 100 в обозначении? И какие у ней время-токовые характеристики?
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 03.07.2019 в 15:33.
|