Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
27.12.2016, 12:01
|
|
Прописка
Регистрация: 21.04.2009
Адрес: Королёв
Сообщений: 89
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Сообщение от valenok
|
Есть одно условие, которое обойти невозможно - датчик (стальной корпус, на корпус заведена оплетка сигнального кабеля) расположен в воде. Т.е. датчик заземлен изначально и это изменить невозможно.
|
Корпус датчика с трубой, труба с будкой - хорошо соединены?
Используйте тогда распределённое заземление через 4-5 метров.
Кстати, нахождение датчика в воде - это не заземление.
|
|
|
|
27.12.2016, 14:14
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 24.01.2005
Сообщений: 56
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Сообщение от AYuM
|
Кстати, нахождение датчика в воде - это не заземление.
|
Да, по документам это не заземление.
А вот "по жизни" - это и есть самое что ни на есть лучшее заземление.
От меня же требуют работу комплекса "в реале", а не по документам.
|
|
|
|
27.12.2016, 14:40
|
|
Частый гость
Регистрация: 21.10.2005
Сообщений: 10
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Да, тема еще ТА... Как и полемика...
Для начала хотел бы порекомендовать дилетантам и начинающим
почитать книжонку 1994 г вроде Грозозащита электронных средств
Справочник - там на пальцах и методы защиты вплоть до дефензоров типа 2Б201 и справочные данные на разрядники и диоды в привязке к частотам, дабы сигнал не завалить... Выбирайте смело.... как говорится...
2а523 или 507 потому и дефицит, что радикальную защиту держат, до 10 кВт и киловольта в импульсе... до 500 МГц.. Для прямого попадания маловато конечно...
Разряднички типа РР-83 для СВЧ могут помочь... Можно и управляемые..
Но Тополя защитить - тут без специзделий никак - на Минсредмаше делают
кое-какие даже на сверхкороткие импульсы в тыщи кА и более..
Один такой на днях даже в руках подержал - до сих пор мыть руки не хочу,
храню ощущение прикосновения...
Можно и ОПНки применить и под гейроповцев - выравнивание потенциала заземления... Развязка первички с САД и радиочастью... Решаемо...
Но это не просто - анализ, расчет, проэкт, выезды, доступ к специнформации, зона ответственности и пр... Бабла немеряно...
Элементарное решение - с РЛСки союзной блок защиты и заземления снять и прикрутить... ВСУ охотно за пару килобаков отоварят...
Но потенциал с первичкой придется таки выравнивать...
|
|
|
|
11.01.2017, 20:03
|
|
Прописка
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 244
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Фотография очень неплохо работающей грозозащиты для датчиков. Надеюсь схема очевидна
|
|
|
|
12.01.2017, 03:43
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,143
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 430 раз(а) в 274 сообщении(ях)
|
Re: Грозозащита
Логика в том, что рассказывает вам поставщик оборудования есть. Только подход ....... (плохой).
Для того чтобы уменьшить вероятность выхода из строя оборудования нужно:
-сделать контур заземления из вертикального прутка, такой длинны, чтобы до влажного слоя грунта достал (метра 3 хватит, так как речка рядом)
-проложить заземляющий проводник от заземления к корпусу ящика
- соединить все корпуса оборудования в ящике и экран кабеля к шине, которую в свою очередь соединить отдельным изолированным медным проводом с прутком заземления.
- корпус солнечной батареи тоже соединить с контуром заземления или заземляющей шиной в зависимости от того, где она расположена.
Если солнечная батарея не имеет открытых металлических деталей, положить на неё сетку шагом 50..100мм из тонкой оцинкованной проволоки. Большая вероятность того, что занос статического потенциала идёт через неё.
|
|
|
|