Re: Помогите разабраться
Сообщение от locik_1
|
ошибаетесь.10 компьютеров потребляют минимум 3кВт.
100 ватт компьютер потреблял 20 лет назад.
|
Все наоборот. 20 лет назад один только монитор с кинескопом потреблял больше, чем весь компьютер сейчас.
|
|
|
|
02.03.2017, 19:12
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,046
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
|
Re: Помогите разабраться
ТС, а что вообще показывают разные линии? 3 фазы заходят в 1 офис? И на нуле при этом наводится до 50В?
|
|
|
|
03.03.2017, 01:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,289
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
|
Re: Помогите разабраться
Название неинформативное.
Стабилизатор какой модели? Элементарно одна из обмоток коротит, или реле залипает. С таким отношением (впихнуть вопрос в нетематический раздел) можно предположить, что не найдёте никогда. Усидчивости - как у современного ребёнка.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
03.03.2017, 02:36
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,697
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
|
Re: Помогите разабраться
Alex9797, что касается уборщиц это да, демоны аццкие.
Но и монтажники и техники тоже должны соазу понимать что надо или убирать как следует провода либо не пускать всякую шваль в помещение
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
03.03.2017, 13:01
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,486
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Помогите разабраться
Влияние нагрузки чужой фазы, включение мощного однофазного трансформатора, электромагнита, компрессора.
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.03.2017 в 13:04.
|
|
|
|
03.03.2017, 16:06
|
|
Прописка
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 106
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
|
Re: Помогите разабраться
Для компьютеров "синус фи" =0,6 из-за хитрых БП, где фазы тока потребления не совпадают с фазой напряжения в сети 220В. Итого для примера, при 150Вт на комп и 1500Вт на 10 компов общий ток =(1500/220)/0,6=11,3А. А не 6,8А при чисто резистивной нагрузке. И токовая защита от перегрузки автомата срабатывает не мгновенно, как при КЗ, а в зависимости от превышения тока, например при трёхкратном превышении тока = 4-10 секунд, согласно графикам паспортным.
Последний раз редактировалось vsch8; 03.03.2017 в 16:11.
|
|
|
|
03.03.2017, 19:32
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,715
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
|
Re: Помогите разабраться
Схему глянуть-бы... Микроволновки, чайники по 2 кВт, лазерники или чего ...
Где я админил в последний раз было так: было 2 сети. Одна - обычная силовая. Вторая - после ИБП. В сеть после ИБП включались только системники и мониторы. Строго. Всего 2 розетки на рабочее место. Подписанные. С табличкой о запрете включать что-либо "левое".
Возможно "наложилось" включение нескольких мощных нагрузок. Возможно да-же на одну фазу. Нужно внимательно и вдумчиво искать причину.
Защитный автомат кто прогружал? А то у меня были случаи. Особенно порадовал автомат, который вообще не отключал по защите. При разборке выяснилось, что несмотря на наличие надписей и маркировки это был обычный выключатель. Без элементов защиты. А то у меня глаза на лоб - дал многократно превышающий ток - а он и не пытается отключится.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 03.03.2017 в 19:35.
|
|
|
|