Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
06.03.2017, 16:18
|
|
Частый гость
Регистрация: 22.09.2007
Сообщений: 26
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
Доброго дня Всем.
Подскажите пожалуйста Ваше мнение по использования симистора в качестве ключа управления. Насколько я понимаю, насос Grundfos имеет индуктивную составляющую в качестве нагрузки. И Симистор не может дать чистую синусоиду. Как результат возникают токи, которые могут вредно сказаться на продолжительности рабы насоса. Насос стоит на циркуляции бойлера и включается только в момент запуска отопления. Вот и думаю на сколько это вредно для насоса и может лучше поставить реле и не осложнять жизнь насосу ?
Спасибо.
|
|
|
|
06.03.2017, 16:31
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,705
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
|
Re: Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
Сообщение от demjura
|
насосимеет индуктивную составляющую в качестве нагрузки. И Симистор не может дать чистую синусоиду
|
интересно как это ты связал в своей голове то такое?????
у меня прекрасно все работает - 6 насосов и 5 электроприводов в отоплении - все как раз через симисторы самые обычные из магазина по 35 рублей - бт138+мос (оптопара)
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
|
|
|
06.03.2017, 17:28
|
|
Администратор
Регистрация: 10.05.2003
Сообщений: 1,739
Сказал спасибо: 497
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 595 сообщении(ях)
|
Re: Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
индюк, аналогично и у меня. Только еще между выводами симисторов кондер 0.1 высоковольтный и резистор на 39ом, все-таки нагрузка индуктивная, MOC3061-то включит при переходе через ноль, но тем не менее...
|
|
|
|
06.03.2017, 17:37
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,705
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
|
Re: Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
Сообщение от mikesmith
|
аналогично и у меня. Только еще между выводами симисторов кондер 0.1 высоковольтный и резистор на 39ом,
|
у меня все это есть там. не видно просто. схема как рекомендовано в дш
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
06.03.2017, 17:39
|
|
Администратор
Регистрация: 10.05.2003
Сообщений: 1,739
Сказал спасибо: 497
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 595 сообщении(ях)
|
Re: Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
индюк, ага, я тоже потом решил, что просто не увидел. Да, все по даташиту - работает годами.
...кстати, автомат успеет выбить, если насос заклинит? Без выгорания симистора...
|
|
|
|
06.03.2017, 17:57
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,705
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
|
Re: Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
mikesmith, насос на 70 ватт. при этом там ротор такой зазор конский имеет что видимо рабочий ток сам по себе довольно велик. поэтому если насос клинит то ток не возрастает сильно. сколько раз встречал заклиненные циркуляцоинники которые месяцами включены были. вода в нем закипает конечно но не более того.
там магнитное поле передается на ротор через гильзу из нержавейки)))
плюс еще ротор имеет зазор между гильзой 1мм. птому что он должен омываться водой - он так типа смазывается. вернее он в воде висит засчет быстрого вращения.
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
06.03.2017, 18:54
|
|
Прохожий
Регистрация: 24.11.2004
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
А можно ли у таких насосов регулировать производительность плавно и желательно в довольно широких пределах? ну хотя бы от 20 до 100% от их макс.производительности? Частотные приводы обычно делают для трехфазных АД, а нет ли вариантов и для таких двигателей?
|
|
|
|
06.03.2017, 19:05
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 02.02.2009
Адрес: Первоуральск, Свердловская обл.
Сообщений: 1,089
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
|
Re: Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
romario, У них же вроде присутствует регулятор на крышке, на 3 скорости? И да там конденсаторный мотор, регулировка оборотов коммутацией отводов, при наличии оной.
|
|
|
|
06.03.2017, 21:27
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.01.2008
Адрес: Левый берег Днепра, г.Днепр, Украина
Сообщений: 510
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
|
Re: Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
Сообщение от romario
|
А можно ли у таких насосов регулировать производительность плавно и желательно в довольно широких пределах?
|
А зачем? Ведь у Вас есть и тэн бойлера(котел) и 2х...3х-скоростной насос. Зачем иметь головную боль ещё на Вашу голову с частотником.
З повагою
|
|
|
|
06.03.2017, 21:42
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,705
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
|
Re: Использование Симис тора в качестве ключа управления насосом в системе отопления
romario, уже все есть и так - есть такие же насосы со встроенным частотником.
только нахрен оно надо я не понимаю. я даже тем переключателем который на недорогих никогда не пользовался. всегда на максимум и все
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ускорить компьютер
|
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
|
|