Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
18.03.2017, 19:36
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,707
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
|
помогите подобрать варисторы в эл.щит
читаю тут про узип.
как я понял все они защищают от переапряжений выше 800-1500 вольт. ну при ударе молнии.
я же ищу варисторы на дин рейку которые будут коротить при 270 вольтах на фазе.
пока не понимаю что именно искать
если кто знает ткните носом.
ну не паять же гирлянды из дисковых 20мм которые
себе то я купил с китая 100 штук на 390вольт синусного но это не вариант на коттедж
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
18.03.2017, 20:04
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,897
Сказал спасибо: 498
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: помогите подобрать варисторы в эл.щит
индюк, А зачем так делать? ИМХО плохая идея, при перенапряжении устраивать варистором КЗ для сработки автомата, варистор будет оч живописно разлетаться, конечно, но тем не менее?
Есть же для этого нормальные приборы типа такого (первая попавшаяся ссылка)? Можно найти и на больший ток, если надо, или контактор привесить для части нагрузки.
|
|
|
|
18.03.2017, 20:26
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,707
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
|
Re: помогите подобрать варисторы в эл.щит
все эти приборы на реле - гавно
объясню почему.
в современной китайской технике повсеместно применяют блоки питания на кандюрах.
причем я офигел когда увидел в огромном телевизоре под сотню тыщ рублей дежурку на кандюре. там на нем сажается напруга до 40 вольт, далее генератор и за ним транс очень маленького размера.
соответственно когда в сети хотя бы 4-6 импульсов под 400 вольт проскакивает кандюр их пропускает и дежурка выгорает напрочь.
про остальные приборы даже рассказывать не буду. утюги по 30 тыщ с процом, светодиодные светильники, лампочки итд...
не вам рассказывать что везде там кандюр балласт.
да и без кандюра полно приборов где транзисторы в импульснике на 600 а то и на 500 вольт и чуть что они сгорают. к тому же это по надписи онина 600 а если они паленые то вообще работают на последнем издыхании.
поэтому время срабатывания реле - оно ни о чем просто.
надо гасить причину на корню. моментально.
дома то я дросели и варисторы на 390 вольт и все норм, но людям то я не буду ж такую с виду лошню паять. да и нах оно мне надо. а утюги по 30 тыщ защитить они просят...................
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
18.03.2017, 20:37
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,307
Сказал спасибо: 2,132
Сказали Спасибо 1,731 раз(а) в 984 сообщении(ях)
|
Re: помогите подобрать варисторы в эл.щит
Да не вопрос. Только маленькое уточнение: себе любимому или клиенту?
Для себя не посоветую - цены конские. Если клиента будет радовать мысль, что он переплатил именно за бренд - https://www.phoenixcontact.com/onlin...24-05-08&tab=1
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
Последний раз редактировалось mtit; 18.03.2017 в 20:39.
|
|
|
|
18.03.2017, 20:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,897
Сказал спасибо: 498
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: помогите подобрать варисторы в эл.щит
Сообщение от индюк
|
дома то я дросели и варисторы на 390 вольт и все норм
|
Так ты в первом сообщении написал "будут коротить при 270 вольт", а это совсем другой коленкор. Те, что будут коротить при 270 вольт, при 220 уже нормально работать не смогут, как минимум греться будут неприлично. А твои с rated voltage 390v - да, обязаны работать до 250 вольт (но достаточный для срабатывания автомата ток через них, кстати, может оказаться при напряжении далеко за 400 В))).
|
|
|
|
18.03.2017, 21:01
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,707
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
|
Re: помогите подобрать варисторы в эл.щит
Я думаю большинство поняли что я ищу. Чтоб вырубало нах при 250-260 вольтах
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
18.03.2017, 21:05
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,897
Сказал спасибо: 498
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: помогите подобрать варисторы в эл.щит
Сообщение от индюк
|
Я думаю большинство поняли что я ищу. Чтоб вырубало нах при 250-260 вольтах
|
Так я тебе про то и толкую. Ну не умеет варистор при 230-240 нормально работать, а при 250-260 - хоп, и "пробиваться", это не сапрессор, у него характеристика плавная.
Во блин, дошло, так тебе сапрессор же и нужен, а не варистор. Только двусторонний и на приличный ток... ХЗ, бывают воообще такие или нет...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 18.03.2017 в 21:11.
|
|
|
|
18.03.2017, 21:17
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,707
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
|
Re: помогите подобрать варисторы в эл.щит
AR_Favorit, ну вот, мошт еще кто подскажеть. На то он и форум
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
18.03.2017, 21:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,490
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: помогите подобрать варисторы в эл.щит
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.03.2017 в 21:38.
|
|
|
|
18.03.2017, 21:54
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,897
Сказал спасибо: 498
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: помогите подобрать варисторы в эл.щит
Вот хорошая иллюстрация к моим словам, кстати. Смотрим pdf-ку по ссылке genao, и видим, что для варистора с рабочим напряжением 230В напряжение, при котором он начнет срабатывать - 360 вольт. И это только начнет, ток при этом напряжении через варистор составит 1 миллиампер. А максимально варистор откроется только ближе к 595 вольтам на нем. То есть при "стандартном" напряжении в розетке после типичной проблемы - отгорании нуля трехфазной сети в щитке - варистор будет только понемножку нагреваться. Ожидаемой защиты - нет.
И даже если, наплевав на все правила, взять 150-вольтовый варистор, который при напряжении 220-240 вольт уже немножко приоткрывается и греется от протекающих начальных миллиампер - все равно он "нормально" откроется, чтобы выбить автомат, только ближе к 400 вольтам, а не к 300 и тем более 270.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 18.03.2017 в 21:57.
|
|
|
|