Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
На создание этой темы подвигли посты
Сообщение от DanilinSA
|
А если 9 этаж панельного дома? Контура заземления нет, метал в щитке - сомнительного качества "0" сети, вся проводка 2-х проводная и замурована в бетон.
|
Сообщение от mtit
|
...При строительстве дома (Perestroyka, Glasnost!) могли забыть приварить. Нейтраль ведётся через все щитки нижележащих этажей - и там везде по ходу их заземляет. Т.е. вероятность обрыва к 9 этажу - возрастает неимоверно.
|
и шкурный интерес. У меня у самого три жилища требуют реконструкции.
В этой теме приветствуется все, кроме политики и мыслей типа "Что бы не делать, лишь бы ничего не делать"
У кого какой опыт борьбы за выживание?
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
01.05.2017, 12:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: ДНР
Сообщений: 1,898
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от akegor
|
У меня у самого три жилища требуют реконструкции.
|
Если ты про заземление в частном доме, то там все зависит от фантазии примененной с учетом ПЭУ. Я думаю ты и сам все это знаешь. А вот как из двух проводов сделать три, это наверное надо обращаться к лицензированным волшебникам с обязательным заключением договора и актом приема работы. Обозначай что задумал и будем советоваться.
|
|
|
|
01.05.2017, 13:03
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,861
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
radioded, меня больше интересует, кто и как конкретно для себя решал эти вопросы. А
Сообщение от radioded
|
надо обращаться к лицензированным волшебникам с обязательным заключением договора и актом приема работы
|
это путь домохозяек с безрукой половиной. Тут, думаю, каждый имеет руки и голову. Отдавать решение этих вопросов "доброму умному дяде" - не наш путь.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
01.05.2017, 13:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,901
Сказал спасибо: 499
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от akegor
|
это путь домохозяек с безрукой половиной.
|
Ну не обязательно. Я когда в одном образовательном учреждении компьютерный класс делал (еще на 486-х))), другого варианта каг бэ и не было - пошел в муниципальное учреждение, и договорился с ними. И тянули они шину с 8 этажа по наружной стене, и вбивали/закапывали что положено, и, главное, докУмент на всю электрику (а заодно и освещение, и протч.) выдали, что эксплуатировать - можно.
|
|
|
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
|
|
|
01.05.2017, 13:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: ДНР
Сообщений: 1,898
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от akegor
|
Тут, думаю, каждый имеет руки и голову.
|
Ну тоди бить штробу и укладывать третий провод. Или менять два на три. Допустим в хрущевке проще пробить новую штробу, чем переделать то что было. Там и между плитами идет и под паркетом и в щелях. Больше навредишь, чем упростишь.
|
|
|
|
01.05.2017, 13:21
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,861
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от radioded
|
Ну тоди бить штробу и укладывать третий провод.
|
Рассматриваю как вариант прокладку кабеля к розеткам под плинтусом. Освещение старая проводка потянет, да и третий там лишний.
Но вот остается вопрос третьего провода. Как его правильно организовать? Частный дом - заземление, не вопрос. Вопрос только "как необходимо и достаточно". А девятый этаж панельной хрущобы?
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
Последний раз редактировалось akegor; 01.05.2017 в 13:23.
|
|
|
|
01.05.2017, 13:24
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: ДНР
Сообщений: 1,898
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от akegor
|
Рассматриваю как вариант прокладку кабеля к розеткам под плинтусом.
|
Так тут и советовать то нечего. Сам все знаешь. Все по месту решается.
|
|
|
|
01.05.2017, 13:43
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 18,861
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от radioded
|
Сам все знаешь.
|
Не все. Третий нужен.
Считаю, что если даже никуда его не подключать, просто все розетки соединить, будет лучше, чем двухпроводка.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
01.05.2017, 13:52
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,727
Сказал спасибо: 2,418
Сказали Спасибо 894 раз(а) в 581 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
В панельном доме идут каналы.До подвала добраться несложно.
А там-труба в землю.
|
|
|
|
01.05.2017, 13:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: ДНР
Сообщений: 1,898
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
|
Re: Реконструкция двухпроводной проводки в трехпроводную (в старых постройках). Заземление в частном доме.
Сообщение от akegor
|
Не все. Третий нужен.
Считаю, что если даже никуда его не подключать, просто все розетки соединить, будет лучше, чем двухпроводка.
|
Если честно - ничего не понял. То есть ты хочешь заменить розетки из прошлого века на евро и заземляющие контакты соединить между собой никуда их не подключая? А смысл?
Сделай хотя бы суррогатное заземление какое-то. Штырь забей за окном если первый этаж или в подъезде в щитке на шину заземлись. На арматуру в плитах если дом из Ж.Б. плит. Раньше их сваривали при установке и контакт с землей через подвал неизбежен. Ну опять же, надо знать какие условия есть на местности так сказать. Ну что можно советовать если не видишь и не знаешь что проще и эффективнее в данном конкретном случае.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|